狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的圖層清理不掉?

    CAD圖上常常有一些沒用的圖層,但是在圖上找不到這些圖層的內容,如線、點等。于是怎么清理也清理不掉。我猜想可能是這些圖層往往只有一個點一小段線,需要大海撈針般找到這些點這些線刪除后才能清理掉這些圖層。但是太難找了!請教有什么好辦法清理掉這些圖層?非常謝謝!

  • 派克地暖這個公司怎么樣

    派克地暖這個公司怎么樣?

  • 地暖的來源及地暖的發展

    地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖?

  • 地暖為什么要做水力計算?

    為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]

  • 地暖主管、盤管流速一般在多少?

    家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32

  • 地暖的溫度可以調節到多少度

    在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會(huì )認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會(huì )明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 地暖與散熱器的混裝!!!!

    目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會(huì )的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!

  • 關于地暖清洗的相關問題~~~

    關于地暖清洗的相關問題~~~

    問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會(huì )產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會(huì )有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會(huì )使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,繼續使用就會(huì )造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你

  • 關于庫區清理的標準與費用

    水電站中,水庫淹沒區清理,庫區面積6000平米,其中有楊樹500棵,灌木未計。先施工單位報價灌木每株5元,估計約4000株,但現場灌木根莖較多無法清點。請問庫區清理中的灌木一般用面積來計量還是按株,庫區清理中的樹木是否要全部清理掉?

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會(huì )有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會(huì )不會(huì )平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會(huì )不會(huì )校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?

  • 關于地暖管材鋪設與回填

    1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新

  • 關于地暖規范的一些名詞如何理解?

    1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,與房間負荷有何關系?這個qx與耗熱指標的關系如何?2、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何?看了很多次,還是不懂,求教各位,望不吝指導!

  • 地暖如何使用可以更節能

    使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會(huì )節能?有的消費者會(huì )在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會(huì )省電(省燃氣),其實這樣不但不節能反而會(huì )更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會(huì )迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會(huì )降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞

  • 請教各位朋友-----地暖

    家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 關于地暖設計與施工的問題!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝

點擊加載更多

清理地暖

清理地暖專題,為您提供清理地暖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與清理地暖 相關的專業交流討論,更多清理地暖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

溫室地暖

地暖降溫

3p少妇欧美一区二区三区| 女狠狠噜天天噜日日噜| 察雅县| 黑人巨大翔田千里av| 婷婷 av 无码| 国产日韩欧美另类| 日韩欧美人妻一区二区三区| 天堂√最新版中文在线地址| 亚洲成人在线播放| 涩爱亚洲网址| 久久国产一区二区三| 新AⅤ天堂| 国产精品一区二区懂色| 免费男人下部进女人下部视频| 无码幸福里| 托克托县| 国产在线一区二区三区在线视频一| 日韩一级直播| 亚洲视频一本| 国产天天摸视频| 欧美激情久久一区二区| 囯产精品一区二区三区线| 精品久久三区蜜臀| 大香蕉大香蕉大香蕉| 五月丁香六月激情综合视频| 九色九九九老阿姨| 国产亚洲AV综合人人澡精品| 人妻免费观看视频| 激情欧美久久| 欧美1级片| 欧美日韩人妻中文字幕综合| 四虎永久在线| www.香蕉在线观看| 中文字幕1区2区| 一本色道久久88精品综合| 亚洲成人a v| 国精产品亚色精久久| 欧美久久女人味| 欧美日韩国产另类综合四季| 精品欧美一区二区三区久久久| 欧美精品久久一区二区|