自已平時用的,含1個消防維修保養內容及流程,1個維修保養巡檢表、1個上門維修情況登記表,希望對大家有用處。
消防水泵分類:1.按泵軸方向可分為臥式、立式
急求消防維修保養方案(細則),兄弟我剛做消防,老板給了這個任務,各位大蝦幫忙啊!謝了!
來源:網絡(luò ) 如有侵權,請聯系刪除 1.消防泵的分類 1.按泵軸方向可分為臥式、立式 2.按殼體剖分型式分為徑向剖分式和軸向剖分式 3.按級數分為單級和復級 4.按消防泵形式分各中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式 5.按驅動方式分為直接連接、齒輪傳動式、液力偶合
山東省建筑消防設施維修保養收費標準 一、建筑消防設施維修保養收費,以年費計收。 二、建筑消防設施維修保養收費以火災自動報警系統維修保養費用為計算基準,加上其他相關設施的維修保養費用,為該工程總費用。 計算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防設施維修保養總費用 A=火災自動報警系統維修保養費用 B=自動滅火系統維修保養費用 C=防排煙系統維修保養費用 D=防火卷簾系統維修保養費用 E=消火栓系統維修保養費用 F=消防廣播、疏散指示標志維修保養費(一) 火災自動報警系統維修保養費用A,按探測器數量規模及系統投入使用年限計算,具體如下表。[單位:元/每只探測器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收費標準 探測器數量 100只以?40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
公司的消防報警閥壞了,問了好多地方都沒有人能夠維修 ,煩惱請教各位報警閥漏水到底要去找什么單位來維修啊????
圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,內容包括給排水、電氣、防雷、消防、噴淋和自動報警施工圖 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
消防應急燈廣泛用于公共場所的走廊、消防通道內。現在各廠礦企業、大型超市、醫院學校等都安裝了這種應急燈。市場上眾多的消防應急燈具是由消防公安及安監部門監制的產品.品種繁多,但功能基本一致。 當市電停電時,消防應急燈自動點亮,來電時自動熄滅。消防應急燈作為一種備用照明設備,在燈具內裝有停電時提供電源的蓄電池G(或稱電瓶)。由于應
該小區為一國家機關住宅樓,地址為北京東三環附件,消防水泵于2004年安裝使用,采用自耦降壓的啟動方式,水泵流量:144m3/h,揚程:80米,電機功率:45KW;使用兩年后,機械密封出現漏水的現象,此次維修為:更換水泵機械密封。原因分析:消防泵長期放置,沒有使用。管理維護人員沒有對消防泵進行定期維護,當消防水泵啟動時,機械密封靜環與動環粘貼在起,水泵高速轉動后,損壞了機械密封。消防泵的啟動方式,最好配置成定期自動巡檢,可以定時定期的自動啟泵,當真正需要使用時,才不會(huì )損壞,起到關鍵作用。有的消防公司或者是業主單位,為了節省成本,不配置自動巡檢,其實很多時候是得不償失。受損害的,最后還是業主。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 編輯 ]
工程中有個消防水炮在遠端控制左右轉動時,只能看到輕微的轉動后就停止了,檢查后發現電動機無故障,請教各位哪位知道是哪里的故障,水炮是科大立安的.盡量詳細點,先謝謝了!11
圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,內容包括給排水、電氣、防雷、消防、噴淋和自動報警施工圖。 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
本人駕車不慎,撞彎噴淋頭連接水管,當時沒有噴水,保險公司賠付直接維修費用。但泄水費為間接費用不賠,只能自己掏腰包,現在對方要求賠償維修泄水費兩千多元。理由是泄水量達到300噸,雖然我不懂消防知識,但是總覺得哪里不對勁。維修一個噴淋就要卸掉整個系統里面的水?還是一個泄水單元就是這么多水量?急盼回復,謝謝各位!
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
我們廠燃料分場的電氣設備維修維護一直是電氣分場負責,隨著設備的增多維護量加大,想成立燃料電工班專門負責,領導要寫個報告,誰有現成的關于燃料電氣設備維護方面的資料,如成立電工班對于設備管理的利弊等方面的資料請分享一下,謝謝了
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會(huì )這樣。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房?jì)龋@樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?