建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周囑擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會(huì )一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
智能建筑與消防工程的檢測驗收 2005-9-6 趙英然 摘要:消防報警及其聯動控制系統工程的檢測驗收是整體建筑施工的重要環節,明確和規范其工程的檢測驗收是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。關鍵詞:智能建筑 消防工程 檢測驗收 1 消防工程檢測驗收的意義 消防報警及其聯動控制系統工程是構成建筑工程的基本單元,因其專業要求嚴、技術含量高而直接關系到整個建筑物體的消防安全,關系到防火滅火的成敗。《建筑法》、《消防法》和公安部、建設部的有關法規文件都明確規定了要對消防工程實行消防監督、專業許可制。消防工程專業設計、施工、監理、檢測、驗收是整體建筑設計、施工等的專項工程,可以說是比其他專項工程還要獨立的特殊工程。同時,也是計算機、網絡(luò )、控制、通信等各種技術在智能建筑中的集中應用和體現,是構筑樓宇自控系統等建筑智能化系統不可缺少的重要組成部分《消防法》明確指出,按照國家工程建設消防技術標準進行消防設計的建筑工程竣工后,必須經公安消防機
今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
《建筑消防技術與設計》
消防檢測需要涉及到的工程部分,消防大隊現場驗收時候必看的程序
15消防質量現場檢測 <
建筑消防設施檢測技術規程(GA503-2004).rar
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
寧波佳盾消防檢測有限公司專業從事消防檢測、電氣防火檢測等專項檢測業務,公司取得了浙江省質量技術監督局計量認證證書,并經寧波市公安局消防監督管理局備案,是具備檢測資質、消防局認可的合法檢測公司。歡迎各位來電咨詢洽談,價格合理,檢測專業。目前在寧波有多家檢測公司未取得計量認證證書而從事消防檢測業務,大家在咨詢時一定要問清楚是否具有資質,是否為消防局認可,以免造成不必要的損失。因發展需要,急需業務,各大公共場所的消防年檢(KTV,酒店,大型網吧,店面新開,小區等),有業務可以直接聯系我,專業業務員洽談成功后按照提成給你酬勞,回報豐厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?
建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創(chuàng ),只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會(huì )用到,就上傳了。
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
建筑消防檢測
建筑消防檢測專題,為您提供建筑消防檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防檢測 相關的專業交流討論,更多建筑消防檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量