問個問題啊,大型超市備用照明采用雙電源供電,但發生火災時要切斷雙電源,這時只設疏散照明可不可以?還要不要設其它應急照明啊?謝謝
沃爾瑪超市選用燈具 T5支架 燈具型號CBT018/228HE 數量40000應用區域 超市照明
有一近500平的超市,框架結構,底層臨街,能請教大師們指點,是用燈帶還是用別的為好?還有它的配電應怎設計?還有空調的電源!謝謝了!
溯瑞燈具專業生產各種LED照明產品 www.suruiled.com QQ2322966813 電話:13418451393 唐生概述 在超市照明中,不同區域、位置都有不同的照明要求。為了滿足人們購物的需求,超市照明應按營品的種類、地理環境、建筑樣式、陳列方法等不同條件進行設計,營造特有的氣氛。、例如在營業廳處的照明要突出商品,要把商品的形、色、光澤和質感等都能正確地反映出來;而在大廳的走廊處,燈光的導向作用就更為明顯,采用暗與明的亮度對比,引導人們趨向明處;在精品展示區可以采用聚光燈,將光線投射到商品上,使商品更為突出,更富有視覺沖擊力。超市各區裝修風格迥異。因此,在滿足照度標準的前提下,燈具及光源的選擇盡可能體現不同區域的建筑裝修特色。通道 通道以基礎照明為主,采用LED節能筒燈起到功能性照明的作用,亮度不宜過高,對主要的商品照明起到襯托的作用。燈具配置建議:LED筒燈:
圖紙簡介: 某六層超市,設計范圍包括照明、動力配電系統。按照二級負荷進行照明電路設計。用電設備總裝機容量為:80.66KW.包括:強電系統圖,干線圖,動力及照明平面圖,設計說明。 投稿網友: lantian8 上傳時間: 2014
請教:超市里營業照明是二級負荷,照明配電箱要兩路電源切換嗎 ?營業照明采用線槽熒光燈,應急照明為正常照明的一部分;采用與照明燈具一體的蓄電池燈具,正常時工作,事故停電時,繼續工作120分鐘;和用EPS哪個合理一點呢,還是有別的辦法呢?(營業面積每層1萬平米,共兩層)
圖紙簡介: 本設計為一超市用戶工程,供電容量1600kVA,高壓聯絡(luò ),高供高計,采用全充氣環網柜。圖紙內容:供電總平面圖,配電室電氣平面布置圖,配電室動力,照明布置圖,低壓電纜出線橋架示意圖等,可供參考。 投稿網友: sunyuming001 上傳時間:
某超市電氣照明設計及防盜監視系統圖一層照明平面圖一層插座布置平面圖一層綜合布線平面圖屋頂防雷平面圖一層基礎接地平面圖
備用照明部分安裝蓄電池后能否同火災應急照明共用?我看到有人指出大型超市的備用照度為正常照度的50%,不過我沒發現這在哪條規范上有50%,只有不小于10%一說?希望看到不小于50%照度的能指出在哪個規范上,謝謝!
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
問:1.此備用照明屬于消防負荷2.非消防負荷3.是否必須有備用照明我認為是2若有備用照明則預留配電箱,可一定就有備用照明?
大家怎么理解建筑照明設計標準里6.1.3條里的高檔超市營業廳的?什么樣的超市算是高檔超市?像大潤發,樂(lè )購這種算不算是高檔超市,有沒有規范里提到過?
我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊?具體有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了
各位大俠見笑了,小弟做園林工程,對電氣方面一竅不通,有以下問題請教各位,感激不盡!1.廣場采用的各種燈具分別要搭配什么配套設施?如草坪燈、壁燈、泛光燈、埋地燈、球場燈、多頭庭院燈等,這些分別分別搭配哪些些配套設施?(如:燈桿、鎮流器、觸發器、電容器、燈柱等)2.該如何報價?
有一個問題,按規范二級符合的建筑,疏散照明當然也是二級負荷,采用蓄電池作為備用電源(單燈帶蓄電池)但樓內設有火災自動報警系統,報警候需切除一般電源,這時接在層箱內時就會(huì )切掉一路電源,不能滿足雙電源的要求,若是若是同時需要作疏散照明自動投入(如住宅內)則如何作疏散照明為最佳方案 本人作一單獨回路,單電源供電,部分燈具自帶蓄電池,部分燈具用聲光控開關作強制投入,報警后,強制投入,一旦電源失電,蓄電池放電,該方法如何,請大家指正
超市照明
超市照明專題,為您提供超市照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超市照明 相關的專業交流討論,更多超市照明相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題