現有一個服裝廠車間,照明燈具是按柱距布,還是按縫紉機工作生產線布。僅做一般照明?局部照明怎么考慮?根據新的照明標準應選多大照度?
服裝專賣店室內照明設計現狀分析 1.國外現狀分析:專賣店的銷售形式起源于西方國家,因此國外的服裝店銷售發展比較中國肯定更加成熟。這一現狀也最終促成歐洲及北美地區許多國家形成了特別富有本國特色的服裝商品銷售文化和風格。譬如,意大利、法國等國家追求前衛、浪漫的設計風格,而北美的美國和大西洋彼岸的英國則更加強調新技術的應用,與我國相鄰日本則在表現服裝的細膩性方面頗有造詣。另外,在前期科研投入方面,照明企業在注重產品的研發的同時更加重視產品質量,燈具設計方面也更加注重原創(chuàng )性,而且大多企業建立了自己的照明設計實驗室,為使生產出來的產品能真正為眾多商家所需,燈具企業多與光能電子公司大多都有一定的技術交流。例如,“PH”燈具設計不僅是斯堪的納維亞設計風格的典型代表,也體現了藝術設計的根本原則———科學技術與藝術的統一。 2.國內現狀分析:縱觀國內服裝專賣店燈光設計水平比較國
服裝專賣店對燈光照明有很高的要求,所以越來越多的需求是不可避免的。那么怎樣做好一個服裝店的照明設計吶?嘿嘿...... 學習學習再學習,看書學習、實景店鋪體驗學習和老司機帶帶我。 理清思路: 1 、知道照明設計的流程 2 、明確照明目的 3 、確定專賣店品牌形象,越高檔,環境亮度越低。
求助服裝廠房照明配電方案~層高4500,柱距分9000X7500 和 7500X7500兩種。燈具局部布置如下圖所示,查表廠房照度取為300lx,工作面高取0.75m,燈具桿吊距地3.0m,用DIAlux精靈計算平均照度約為310~320lx。感覺熒光燈布置的太密了,有沒有其他好的方案推薦一下(采用其他燈具之類的).謝謝各位。
歷經千辛萬苦,終于成功上傳了一個圖紙,真是難啊~呵呵
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
我想這個問題估計是很菜,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,對于樹干式供電來說,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?
各位: 我本來是學過機電,但是8年的工作都是計算機的項目,對照明設計一點都不懂。現在我和一個朋友接到一個比較好的項目,市道路的照明項目,但是我們很缺這方面的知識和人才。現在有幾個疑問:1、照明的電燈是否有2種,一種是泛黃色的燈,一種是泛銀白的,價格是否相差很大。 有哪些品牌可以推薦。2、照明的燈和燈桿一般到那里采購?大家是否可以推薦一下?3、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿? 看看上面的問題,自己都覺得很弱。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。
我想大概了解一下 比如 路創(chuàng )、邦奇、ABB、西門子、奇勝、雷士、菲利浦、世奇、大景、愛默爾…… 作為辦公室內的應用哪個廠家的系統性價比最好 和最適合在辦公環境內應用,適合就好 不是功能越多越好 (是辦公室不是辦公樓的樓宇) 或北京的智控照明系統公司 聯系我 zw@cobell.cn 謝謝
我是搞隧道機電的,做資料的新手,寫施工方案時遇到點難題。先問點隧道照明系統的:)1、電纜橋架和電纜溝支架在拐彎處敷設時應該注意什么?有什么規范嗎?2、有些地方說道膨脹螺栓固定托臂和橋架安裝先做拉拔實驗,其拉力是托臂和橋架重量多少倍?3、隧道燈具安裝前燈座拼接,要嚴格按技術要求安裝掛鉤座,并做拉拔實驗,其拉力是燈具總重量的多少倍?手上都沒什么規范,有點急,謝謝了哦
一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,每跨長200米,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢?
最近做一煤氣發生站,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明啊?要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置?哪位能解答一下!
各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊?具體有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了