現做一個防爆區的照明施工,防爆區是鋼結構廠房,設計要求是照明燈具安裝10m高,但是鋼結構廠房大家都知道屋頂彩鋼板的,照明配管都是鋼管,中間肯定要懸垂,所以必須固定,設計給的是角鋼從上引下為"L"形來支撐,但是從施工方面,很麻煩,而且角鋼長度過長,肯定也支撐不住,燈具都是10m高的,大家有什么好的辦法嗎?提供一下,怎么安裝防爆燈具.
防爆系列防爆照明開關 有單級、雙級、串控、雙控等。 1區、2區危險場所, IIA/IIB/IIC類爆炸性氣體環境,適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區場所: 應用于有高防腐要求的場所 應用于石油、化工、航天軍工等場所。 關于防爆等級想知道的話可以質詢嗎?
一化工裝置,進行電氣施工,遇到這樣一個問題,向論壇的大俠們請教:照明配線時,所有接線盒為隔爆產品,配電采用3芯電纜,穿鍍鋅鋼管輻射。由于現場條件所限,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,靠近防爆接線盒時,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,電纜直接進入接線盒,擰緊,做防爆處理,穿線管、防爆接線盒做接地處理。請問上述方法是否可行,是否有規范支持,或者是否違反相關規范?
在日常生活中,人們所使用的光源大多接近全向輻射。全向輻射會(huì )使光能射向不需照射的區域,造成能量浪費或光污染。因此,為了讓光源發出的光能能夠得到盡可能多地利用而又不會(huì )產生眩光和光污染,保護光源安全可靠地工作,必須使用燈具對光源的輻射區域加以限制,在同樣光功率的情況下盡可能的增加被照區域的輻照度。使用燈具同樣會(huì )涉及到效率問題。為了衡量燈具利用能量效率的高低,人們用燈具輸出的光能量與燈具內光源輸出的光能量之間的比例來衡量其效率,叫做燈具效率(也叫光輸出系數)。 由于燈具
在設計地下車庫 照明系統時,照度及燈具的位置是非常重要的。 首先應根據建筑專業的車位平面圖確定燈具位置及用途,例如停車位及倒車位,通道。 在轉角出應設置明顯提示性燈具,并應考慮眩光、反射問題,保證駕駛者能夠看清其他駕駛者和行人。 對高檔停車場或地下車庫的照明燈具可以選擇多種光源。 金鹵燈:提供了良好的光色和視覺效果.是最常見使用的光源. 高壓鈉燈:低照明質量,但能提供最經濟的使用壽命成本. 熒光燈:良好的色溫,但是低光通輸出,在較冷的地方使用性差<
SW-10防爆照明開關 適用范圍 1區、2區危險場所。 ⅡA、ⅡB類爆炸性氣體環境。 二、型號含義 S代表防爆開關 W代表照明 10額定電壓 三、產品特點 1. 鑄鋁合金外殼,表面噴塑 2. 增安型外殼,內部元件采用隔爆型開關 3. 產品具有防水,防塵等特點. 4. 鋼管或電纜布線。 5. 符合GB3836-2000.IEC60079標準要求 四、技術參數 額定電壓(V)額定電流(A)防護等級防爆標志進線口螺紋(G")電纜外徑(φ,mm)質量(Kg)22010IP55Exed II BT63/410-140.8 適用范圍 1. 1區、2區危險場所。 2. ⅡA、ⅡB類爆炸性氣體環境。 產品特點 1. 鑄鋁合金外殼,表面噴塑 2. 增安型外殼,內部元件采用隔爆型開關 3. 產品具有防水,防塵等特點. 4. 鋼管或電纜布線。
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
光電LED石化防爆照明-2010石化電氣技術年會(huì )
近日,上級部門來我門單位檢查安全工作,其1人檢查我門單位的配電室后,提出一條:變壓器室應安裝防暴燈具。我翻了翻《民規》,并沒有找到某個條款說明配電室照明必須采用防暴燈具。兄弟姊妹門,望不吝賜教。謝謝。
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
照明線路中,防爆接線盒與鋼管聯接后,防爆接線盒是否還要封堵?可有相關規范要求的?如要封堵要采用什么材料?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 編輯 ]
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
爆炸區域1區的防爆照明燈具需要作接地保護碼?做一個小區煤氣調壓站,需要拉一個照明回路進去,規范要求說爆炸區域的所有用電設備都需要做接地保護。不知防爆燈具是夠需要作接地保護?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房?jì)取E杂幸蝗細獗黹g!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及侠報矩路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?
防爆的幾個問題,大家知道一個就回答一個吧,不一定要全回答,謝謝大家!1、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,請問應該怎么接鋼管?
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
防爆照明