本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 19:42 編輯 在施工中如何做好水電安裝的預留預埋,很多人會(huì )認為這是件小事。沒有預埋好,總是有辦法解決的。的確不錯。但是如果把預留預埋做好了,對后序的施工,將起到事半功倍的作用。水電安裝預留預埋常見的問題1、電氣工程預埋常見的問題1) 規范規定開關距門邊的距離為15-20cm,預埋時有些沒控制在這個范圍內,標準層中同一位置的誤差不能超過1cm。像這類情況還有插座的高度、開關高度的控制。(剪力墻上如何控制水平管抄水平,鋼筋固定。埋泡沫等)墻面上強電與弱電線盒之間的
收錄于話題 工程質量包括建筑工程質量和安裝工程質量,在水電施工中,預埋質量的好壞,直接影響到安裝質量。因此,施工中必須十分重視預埋質量的控制。
本帖最后由 攻城師44262 于 2014-5-5 23:22 編輯
一、預埋前線盒的準備 二、標高放線定位
水電預留預埋階段及安裝階段質
建筑工程水電安裝管線預埋質量直接影響著安裝工程的總體質量和建筑的使用功能,做好水電安裝管線預埋的技術控制就應從設計入手,嚴格控制施工過程中的操作、安裝問題,是抓好影響質量的關鍵環節。 一、建筑工程內部管線綜合設計原則 (一)管線工程綜合設計的一般原則 在建筑內部管線綜合設計階段,各種工程管線具有各自的工藝布置要求,當出現相互交叉擠占同一空間的問題時,應按照相互協調、布置得當的原則處理。管線工程綜合設計的一般原則如下: a、先布置管徑較大的管線,后布置管徑較小的管線。遇管線交叉時,應小管避讓大管,這是因為小管所占空間較小,造價相對較低且易于安裝的緣故。 b、壓力流管道避讓重力流管道。壓力流管道(包括給水管道、消防栓管道、走廊
收錄于話題
對于建筑安裝工程預留預埋的施工做法,從電氣管線、防雷接地、套管預埋三個方面,以優秀
電氣部分:1、部分開關、插座被后續的給、排水管道、廚衛風道等掩蓋,施工前必須結合土建預留預埋,避免后期施工的簽證和影響感觀質量。 2、墻體配管外露,特別是衛生間,造成原因:墻體位置不明確,墻體厚度不清楚,后期處理難度較大,基本上是造假直接埋在混凝內,這嚴重違反安裝規范。 3、室內強、弱電插座盒位置不合理,強電盒距弱電盒距離太近,一般要求為20cm,特別是臥室的插座,后期業主裝修時插座被衣柜、床遮住,造成業主不滿意。 4、衛生間的開關盡量放在室外,若放在室內有淋浴的需加裝防濺盒,操作不方便,同時增加造價。 5、開關、插座預留預埋前一定要先確定好位置,一旦確定后,避免相同戶型的位置不一致,主要是施工單位責任心不夠造成。 6、地下車庫的電氣預埋前結合風管、管道圖紙,避免燈具與風管和管道重疊,造成后期燈具安裝時敷設明線,增加造價及影響美觀。
水電安裝,是建筑工程中的重要組成部分,直接關系到人們的生活。然而在建筑工程水電安裝中,仍然存在著各種各樣的問題,比如說因為安裝不當,造成人們日常生活中的不便,甚至是安全隱患。多數施工人員質量意識較差,不能有效掌握水電施工規定和流程,對土建安裝不熟悉;為降低成本,部分開發商不注重質量問題,違規使用不合格的劣質產品,以次充好,購買的管材質量不過硬,致使安裝后不久管道出現就會(huì )出現破裂或生銹等問題,引起用戶不滿和投訴。更為嚴重的是,有些水電安裝施工人員對供電系統的總負載一知半解,對大功率負荷不知道采用單獨供電的方法,致使給施工和日后的用戶使用留下重大隱患。還有在施工中不按規范和設計要求進行布管和施工,有的甚至一管多股、多支亂穿線、對線路的分支、燈具、插座不采用接線盒、不作護口,不作隱蔽工程驗收記錄,造成管線混亂,隱患重重,這些都是需要重點注意的問題。本文將以水電安裝過程中存在的問題作為切入點,簡單的探討水電安裝技術重點。 1 建筑水電安裝前的質量控制
水電預埋怎么能預埋好?以下是個人觀點,希望大家討論! 1.充分理解圖紙,平面圖結合系統圖。最好工程量掃一遍。 2.結合建筑圖及結構圖紙,位置標高預埋正確。專業圖紙是否與建筑圖紙有沖突。主要是墻體位置。 3.審查專業圖紙看有沒有沖突的,如強電插座與弱電插座重疊,及插座與排水管位置沖突等。 4.提前優化圖紙及圖紙會(huì )審時與甲方溝通,方便后期安裝。 5.常見問題規避,如衛生間10公分的墻,電氣管預埋極容易出錯。地下室至一層墻體一般也有偏差。 6.注意整體管線及套管預埋觀感及排布。 7.規常規規范理解應用。 8.現場注意成品保護。
采用止水節預埋套管新工藝,主要由管件主體、止水翼環、底部雙層內插式承口、固定支座以及管帽等組成。
老哥們,這個水電預埋用了擠塑板干啥的
來源:水電工論壇 作者:梁祖業 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 在建筑水電預埋,很多新手通常會(huì )有這樣一個問題。為什么有的線管向上彎,而有的線管向下彎?其實這都是與線管的使用類型,以及日后線盒的安裝高度有關的。比如照明必須向下彎,插座則根據需要上彎或者下彎。
水電安裝預埋
水電安裝預埋專題,為您提供水電安裝預埋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水電安裝預埋 相關的專業交流討論,更多水電安裝預埋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度