新近遇到一個地下車庫,很小,沒有管理人員,車庫內部燈具擬用紅外線自動探測控制。(因為燈具較多)每個都用聲光控制,似乎不太好。請問有沒有人做過類似的?如果是這樣的話,那紅外線探測器,怎么控制?獲取信號送到配電箱在斷路器后加個小繼電器嗎?還是直接用紅外線探測器直接作為一個開關?還有延時怎么實現?一個回路有十幾盞燈。大家又沒類似的圖,共享一下好嗎?給點意見吧! 在此謝過先!!
請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。
公司有多處衛生間,每處大約共10人左右方便的男女廁所各一個,因為衛生間無自然光,需要常年常開照明。節能考慮,改造照明控制,能否實現,自動開關功能,有沒有此方面的專用的成熟的產品。本人考慮過多種方案,但是實用性和可靠性都比較差。
最近作BANK的裝修,要求部分照明回路要作安保聯動控制:就是當安保報警時,聯動打開這個區域的燈的回路,這個如何實現好??用固態繼電器可以么 ? 固態繼電器好用么??聽說它漏電流大。
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明開關安裝應符合下列規定:1 同一建筑物、構筑物的開關采用同一系列的產品,開關的通斷位置一致,操作靈活、接觸可靠;2 相線經開關控制;……”工程竣工驗收時,不卸掉開關,采用什么方法進行便捷、快速檢查?
如此應急照明如何二次控制?設計院只提供了 一次圖 技術要求里面還有 BASFAS 控制 實在是不知道該如何做二次圖大家給個意見
08D800-4照明控制與燈具安裝圖集
各位高手,5萬平米的綜合樓,公共區域的照明的如何控制才能達到節能和控制方便的效果?我知道現在有一種智能照明技術,造價一定很高吧。簡單的使用聲光控開關和燈頭也將增加一定的造價,尤其是在沒有自然光的走廊和地下室,總要制造出聲響,有些不雅。有沒有好的方案?使用被動式紅外探測器結合可編程控制進行控制,是否可行?目前是否有此類產品?
我看了關于論壇里的關于應急照明的很多文章,其實應急照明用單控開關控制燈具,是行得通的,可以在出現線處設一個單控開關控制多盞燈具,也可以是單燈單控,消防強啟線直接接在燈具上,因為強啟線本身就是來自線路本身,所以它們是同一個相的,不存在不同相的問題,
需要強啟的時候,通常的做法是將公共部分(走廊,樓梯間等)的開關做成單聯雙控的,為的是利用其中的兩個觸頭,而此時單聯雙控開關起的作用相當于單聯單控開關。此時,若標線的根數,應該是四根(兩根火線,一根零線,一根接地線,接地線跟著走是我院的習慣)。但是,問題就來了,樓梯間的燈具本來就要求雙控開關去控制,雙控開關的兩個出線觸頭接的是同一根火線,這樣,如果我樓梯間的燈具跟走廊的燈具是同一個回路,那么,還怎么實現樓梯間燈具的強啟?走廊燈具跟樓梯間燈具之間即使是接過去四根線,也有一根火線沒有觸點可接啊。
照明控制系統是為照明服務的,系統的質量和性能應當滿足用戶的要求,通常要求照明控制系統能技術先進、自動化程度高、運行穩定、安全可靠、操作方便、維護簡單、安裝擴展容易、成本要低,這里我們結合澳大利亞邦奇電子照明控制系統的特點與大家共同探討一下在選用照明控制系統中需要考慮的幾個方面: 一、 照明控制系統的可靠性 照明控制系統的可靠性是系統的基本條件,系統可靠性涉及到系統結構、控制器和系統的容錯措施等方面的內容。 1. 控制系統結構隨著電子技術特別是計算機通信技術的發展在變化而不斷提高,已從70年代第三代的中央控制方式經80年代第四代的集散控制方式發展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特點是控制器構造上高度模塊化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我診斷和容錯功能,信息通過一條簡單的總線按標準協議進行高速傳輸,因此分布式系統結構十分可靠簡單,設計、安裝、運行、維護、檢修也十分方便,是當今比較好的系統結構。 邦奇電子照明控制系統是一個完全的模塊化分布式單一總線控制系統,總
1.控制方式傳統控制采用手動開關,必須一路一路地開或者關。Aurostar智能照明控制,采用低壓二次小信號控制,控制功能強、方式多、范圍廣、自動化程度高,通過實現場景的預設置和記憶功能,操作時只須按一下控制面板上某一個鍵即可啟動一個燈光場景(各照明回路不同的亮暗搭配組成一種燈光效果),各照明回路隨即自動變換到相應的狀態。上述功能也可以通過其它界面如遙控器等實現。2.照明方式傳統控制方式單一,只有開和關。Aurostar智能照明控制系統采用“調光模塊”,通過燈光的調光在不同使用場合產生不同燈光效果,營造出不同的舒適的氛圍。3.管理方式傳統控制對照明的管理是人為化的管理。Aurostar智能控制系統可實現能源管理自動化,通過分布式網絡(luò ),只需一臺計算機就可實現對整幢大樓的管理。4.節省能源,降低維護成本Aurostar智能照明系統由于使用自動化照明控制手段,減少了不必要的耗電開支;同時,也降低了相當的運行維護費用,Aurostar智能照明控制系統比傳統開關控制節電可達20%?50%以上。
國內照明節能控制設備的性能比較 隨著我國城市化建設的不斷深入,經濟高速持續的發展,人們的生活水平也不斷提高。在繁華的都市,城市道路、夜景照明已成為城市文明的標志和城市文化的代表。在推進城市亮化工程的進程中,照明光源及調控設備得到了空前的發展,當然,城市照明的電能消耗和燈具損耗也越來越大,由于電力緊急和電費的上漲,照明節能降耗將越來越受到廣泛重視。 目前國內照明節能主要的途徑有兩種: 采用高效的節能型光源,也就是使用發光效率高的燈泡或燈管 在現有照明系統上加裝節能控制設備 從實際應用的角度來看,第一種方案適用于新設計的照明回路。對于已有的照明系統,因需更換所有燈具,初期投入資金和人力比較大,在不能分批分次更新燈具的照明場所,這樣做一次性投入太大,使許多單位望而卻步。同時,高效節能光源(燈管、燈泡)是傳統光源價格的5~10倍,如果采購的節能型燈具本身質量有問題或是電網供電質量不好,節能型燈具使用壽命很短,這樣就可能造成使用單位出現“節能不節錢”的不正常現象。 對現有照明系統的節能改造,一般采用加裝節能設備,較為經濟和實用,目前國
做了一個六層的公寓樓,外走廊,照明控制選用聲光控開關,基本每個開關控制2個燈,審圖要求我走廊燈具集中控制。走廊長度60米,兩頭各有個樓梯。規范規定,公共建筑走廊宜集中控制,我這樣做不行么,非得要改集中控制?集中控制每層樓梯出口設一個開關,控制一層的燈,感覺這樣也不是很合理。或者兩頭做雙控開關。[ 本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 編輯 ]
應急照明及電梯控制原理
現在有一小區需要將景觀照明分不同的時段讓不同的燈和不同區域的燈,用手動和自動兩種方式控制,請教高手有沒有常規采用的控制方式。
停邊場等一些面積較大的公共區域照明是用照明開關還是斷路器集中控制,我感覺大多是用斷路器集中控制的,但是這樣的話如果有的區域燈具很少(比如只有八、九盞),又想分兩趟控制的話,就要兩個斷路器分兩個回路,有點浪費.如果用照明開關則只要一個回路一個兩級開關就行,請問哪種好?
最近設計新建車間廠房的照明,4垮,每垮兩趟,每趟29盞燈,每盞400W,車間長180米,兩頭都有門。為控制方便,要求在兩頭進門處都有開關控制,請各位高手不吝賜教!!!!感激不盡………………
開關到燈具的控制線顏色可以用白色的么?哪個標準有規定。現在現場已經用白色線了,但是監理說不行,要用黃、綠、紅三色線,聽說北京市地標有這方面的規定,有哪位知道的,告訴我一聲,急著給監理看規范呢!國標找遍了,都沒有找到可以用白色的。
最近碰到了一個公寓照明一鍵控制問題,要求一進門打開一鍵開關,室內所有照明全部打開,再由各個開關單獨控制,開關就是普通的單雙聯開關。具體如圖;有人能解釋一下控制原理嗎?