《電梯施工質量驗收規范》4.5.1 層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0~+3mm,且最大距離嚴禁超過35mm。這句話什么意思?是指縫隙不超過35mm?嗎
GB10060-93電梯安裝驗收規范
電梯電氣裝置施工及驗收規范
GB 10060--電梯安裝驗收規范
中華人民共和國國家標準 電梯工程施工質量驗收規范主編部門: 中華人民共和國建設部批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2002年6月1日 2002 北京 關于發布國家標準《電梯工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]80號根據我部"關于印發《二○○○至二○○一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃》的通知"(建標[2001]87號)的要求,由建設部會(huì )同有關部門共同修訂的《電梯工程施工質量驗收規范》,經有關部門會(huì )審,批準為國家標準,編號為cb 50310-2002,自2002年6月1日起施行。其中,4.2.3、4.5.2、4.5.4、4.8.1、4.8.2、4.9.1、4.10.1、4.11.3、6.2.2為強制性條文,必須嚴格執行。原《電梯安裝工程質量檢驗評定標準》gbj 310-88、《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規范》gb50182-93同時廢止。中華人民共和國建設部 2002年4月1日前言根據我部"關于印發《二○○○
GB/T10060-2011 電梯安裝驗收規范[ 本帖最后由 yxl2 于 2012-9-18 16:57 編輯 ]
GBT 10060-2011 電梯安裝驗收規范
電梯工程施工質量驗收規范(GB50310-2002)
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,是國電項目的,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范?我是在廣東,謝謝大家提醒,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱liwenyou_1982@163.com
第3.5.6條 高度超過32m的設有電梯的高層廠房,每個防火分區內應設一臺消防電梯(可與客、貨梯兼用),并應符合下列條件: 一、消防電梯間應設前室,其面積不應小于6.00m2,與防煙樓梯間合用的前室,其面積不應小于10.00m2; 二、消防電梯間前室宜靠外墻,在底層應設直通室外的出口,或經過長度不超過30m的通道通向室外; 三、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.50h的墻隔開;當在隔墻上開門時,應設甲級防火門; 四、消防電梯間前室,應采用乙級防火門或防火卷簾; 五、消防電梯,應設電話和消防隊專用的操縱按鈕; 六、消防電梯的井底,應設排水設施。注:①高度超過32m的設有電梯的高層塔架,當每層工作平臺人數不超過2人時,可不設消防電梯。 ②丁、戊類廠房,當局部建筑高度超過32m且局部升起部分的每層建筑面積不超過50m2時,可不設消防電梯。
《電梯工程施工質量驗收規范》GB50310-2002
電梯安裝驗收規范電梯安裝驗收規范GB 10060—93國家技術監督局1993—12—27批準 1994—08—01實施 1 主題內容與適用范圍 本標準規定了電梯安裝的驗收條件、檢驗項目、檢驗要求和驗收規則。 本標準適用于額定速度不大于2.5m/s的乘客電梯、載貨電梯,不適用于液壓電梯、雜物電梯。 2 引用標準 GB 7588 電梯制造與安裝安全規范 GB 8903 電梯用鋼絲繩 GB 10058 電梯技術條件 GB 10059 電梯試驗方法 GB 12974 交流電梯電動機通用技術條件 3 安裝驗收條件3.1 驗收電梯的工作條件應符合GB 10058的規定。3.2 提交驗收的電梯應具備完整的資料和文件。3.2.1 制造企業應提供的資料和文件: a. 裝箱單; b. 產品出廠合格證; c. 機房井道布置圖; d. 使用維護說明書(應含電梯潤滑匯總圖表和電梯功能表);
電梯工程施工質量驗收規范(GB50310-2002):victory: :victory: :victory:
電梯工程施工質量驗收規范GB50310-2002.rar
N_電梯工程施工質量驗收規范(GB50310-2002)
GB50310-2002《電梯工程施工質量驗收規范》
1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡(luò )插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡(luò )線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。
電梯驗收規范
電梯驗收規范專題,為您提供電梯驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯驗收規范 相關的專業交流討論,更多電梯驗收規范相關內容請訪問