  • 關于超高層配電跨越防火層的疑問

    請問超高層的配電線路以防火層為中心上下配電,這樣算是跨越防火層嗎,是否符合規范?圖為--GB 51348-2019 民用建筑電氣設計標準--中條文

  • 了解超高層防火的秘密-“避難層”是什么

    了解超高層防火的秘密-“避難層”是什么以下文章來源于江西地產觀察 ,作者溫龔超高層建筑火災救援一直是世界性難題,火災救援重在自救。超高層高層建筑一旦失火,因建筑負荷大、蔓延途徑多,容易造成立體燃燒,同時受到空間、風力等因素影響,施救非常困難。一旦發生火災,自防自救顯得尤為重要。今天帶大家了解超高層建筑防火的秘密-避難層是什么?1、避難層的概念?避難層是高層建筑中用作消防避難的樓層,一般設置在高度超過100米的高層建筑中,為消防安全考慮的供人們疏散避難的樓層。避難層可使人員暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層。同時避難層也可作為行動有障礙

  • 超高層鋼管混凝土的檢測

    超高層鋼管混凝土的檢測

  • 超高層結構,用什么軟件計算?

    將來,或許有機會(huì )接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?

  • 重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢!

  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看

  • 關于超高層施工工期的估算

    某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理(注:幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10

  • 超高層建模簡化的一些問題

    本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會(huì )有影響嗎?

  • 超高層建筑防火設計問題探討

    論文簡介: 摘 要:在參考規范對超高層建筑,尤其是40 層(約150m) 以上的建筑進行防火設計時遇到一些與建筑安全使用、有效救援相左的問題。以一幢超 投稿網友:njzhaoxinming 上傳時間: 2013-03-24

  • 深圳南山超高層塔吊拆卸

    深圳南山超高層塔吊拆卸

    總共有兩臺塔吊 這臺塔吊是先拆除的

  • 《超高層建筑空調設計》

    《超高層建筑空調設計》

    上傳《超高層建筑空調設計》,分2卷,PART1

  • 關于超高層電梯配電的疑惑

    1、規范中說: ”電梯,自動扶梯電源應由專用回路供電,并不得和其他導線一起敷設“,是否是說我在豎井中需要單獨增加一個給電梯及扶梯配電的橋架?而不能和其他設備的配電同橋架敷設?從豎井出來至電梯機房線路也是如此?2、關于電梯井道照明:規范中只是簡單介紹燈具設置的距離及電壓的要求,但是對于燈具的類型沒有要求么?是否一般36V/18W熒光燈即可?3、超高層建筑中井道照明回路應如何確定安排?回路中220/36V變壓器容量根據什么確定?(回路中總的燈具容量計算?)導線截面是不是也相應有要求?4、是不是每個井道都需要設井道燈?一般高速電梯井道中幾臺相連電梯不做結構分隔,只是中間用網格分開,這種情況是不是可以考慮在兩臺電梯中間設一個燈具即可?5、規范說電梯底坑需設置2P+PE插座供檢修及排水用,可是我所參考的圖紙中,有的圖紙中設了,有的沒有設。是不是一定需要設置?假如電梯底坑中已經設置了潛水泵,是否就不要設置地坑插座了?6、電梯機房總配電箱是否需有供轎廂攝像頭的配電出線?7、現手上一

  • 超高層強柱弱梁驗算問題

    超高層強柱弱梁驗算問題請教一個強柱弱梁驗算的問題。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形鋼管混凝土柱,梁是工字型鋼混凝土梁。查過規范,在矩形鋼管混凝土規范那里有一個公式,但是一直沒有找到塑性梁受彎承載力的計算公式,只找到一個類似的公式,算正截面受彎承載力。請高手幫忙看一下,我自己做了個手算的表格。在附件里,麻煩高手幫我改正。謝謝| 第 51 層配筋、驗算 |-----------------------------** 矩形鋼管混凝土柱節點,Y向梁柱承載力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形鋼管混凝土柱節點,Y向梁柱承載力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形鋼管混凝土柱節點,X向梁柱承載力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形鋼

  • 超高層加壓送風問題請教

    建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?

  • 超高層變電所接地的疑問

    有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教

  • 超高層消火栓按鈕啟動哪個泵

    超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?

  • 超高層和一般的高層建筑區別

    才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項

  • 超高層寫字樓圖紙1-3層

    圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙

  • 對超高層設計的幾個問題求教?

    1、新火規對超高層規定后,是何意思呢?,專負說要每個避難層要設消控室,然后消控室管避難層上面的部分,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,這個主機只管避難層這塊就行,求大師理解??????2、如何在避難層設變配電室,求問大變壓器如何運輸及將來維修?

點擊加載更多

超高層防火

超高層防火專題,為您提供超高層防火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層防火 相關的專業交流討論,更多超高層防火相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

多層高層超高層

水利工程施工要求

国产超碰人人做人人爱va下载| 亚洲精品无码AAA在线播放| 免費一级欧美在线| 久久久久久久久毛片精品| 乱人伦中文字幕| 澳美日韩国产一区二区三区| 日韩一区无码| 美女被操中文字幕| 欧美靖品久久| 精品人妻av无码一区二区三区| 国产91在线/日韩| 色五月婷婷51| 伊人中文字幕一区二区| 91精品无码久久久久久五月天 | 一本久道久久| 无码AV波多野结衣久久| bestiality另类蛇交| 日韩一区二区无码| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲综合三区涩爱| 国产亚洲精在线| 4色在线亚洲| 中文8黄色成人| 浴室人妻的情欲hd中字| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 成人 无码 日韩精品| 偷拍久久精品视频| 欧美黄片一区二区三区| 欧战亚洲日韩精品二区字幕| 狼友不卡免费视频| 悠久影院| 久久青青草亚洲| 亚洲av日韩精品| 婷婷欧美精品| 午夜黄色剧场| 在线视频你懂得分类| 丁香五月综合区| 久久精品99久久久久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 亚州无码毛片网址| 亚洲综合色婷婷在线观看|