請問,哪位大神知道關于高低壓成套配電柜報價的知識或經驗
一、低壓配電柜
低壓成套配電柜技術交底
請問:[1] 在國內通過CCC認證、并同時獲得CE認證的低壓成套配電柜是否可以在香港安裝使用?也就是說,在香港使用是否還需要其他的什么認證?[2] 如果這樣的產品銷往歐洲,除必須通過CE認證外,還需要其他的什么認證嗎?或者還有什么必須通過的檢查和測試?謝謝!
國標GB7251.1-2005,是成套廠低壓配電柜執行的國家標準,供大家學習下載
鄙人做供配電施工有一段時間了,但是對高低壓配電設備型號的含義還不是很了解,在此請教各位大俠:譬如:GG-1A 固定式高壓開關柜 柜高x柜深x柜寬 操作距離 檢修距離SM6 六氟化硫柜……拜請大俠
高低壓配電箱(柜)安裝施工要點 (1)設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。
我這有一個高低壓配電房,其中有2臺800KVA變壓器,1臺1600KVA變壓器; 高壓配電室有5臺變壓器出線柜; 低壓配電室有15臺低壓出線柜(也有補償柜、聯絡(luò )柜)等高低壓配電柜產品。 這個配電房的防雷如何設計?低壓配電房的感應雷如何配置避雷器?避雷器安裝在什么位置? 高壓防雷一般都是供電局的事情,你不用管,如果你的低壓配電柜和高壓配電柜相隔不遠的話,我看就不必做感應雷防護。 如果隔的很遠的話,需要做感應雷
單位是生產高低壓成套的老牌廠家,因為市場競爭激烈,雖然業務不少,利潤卻薄得讓人寒心。出路何在?有心開發一些新產品,還望高手指點。。。。。。
10kV高壓開關柜與干式變壓器、低壓配電柜同室放置,采用雙排放置,高壓柜與低壓柜對面布置,高、低壓柜間的通道要求多大?高壓柜用XGN系列,低壓柜為GGD系列。
顧名思義高低壓電柜就是接高壓配電柜、低壓開關柜和以及連接線纜的配電設備,一般供電局、變電所都是用 高壓配電柜,然后經變壓器降壓再到低壓開關柜,低壓開關柜在到各個用電的配電盤,控制箱,開關箱,里面無 非就是把一些開關、斷路器、熔斷器、按鈕、指示燈、儀表、電線之類保護器件組裝成一體的配電設備。那么, 相信大家很好奇那么多東西放在一起,電工之家的專業人員將如何檢測呢? 合格的高低壓配電柜產品在出廠前都要經過國家或是行業規定的相關的各種標準進行檢測,下面是高低壓電力配 電柜的檢測方案供大家參考。
圖紙簡介: 低壓成套配電柜GGD,圖紙共17張,包括低壓一次系統圖2張,二次原理及端子接線圖15張,希望對大家有所幫助 投稿網友: janylpz 上傳時間: 2014-06-16
高低壓配電柜是高壓配電柜和低壓配電柜的統稱。對于這兩種配電柜,在使用中是如何來控制電路的,是我們用戶想知道的。 我們先從配電柜的作用說起,配電柜是配電控制將電能分配到各個負荷部位,及在電路短路、過載和漏電時進行斷電保護。它分為兩個配電等級:一級配電設備和二級配電設備。 (1)一級配電設備,統稱為動力配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,故
如果是新手要先審圖,整理一條自己的思路,而且還可以檢查一下圖紙有沒有問題,不懂的地方可以先弄明白,祥泰電氣提示這樣有利于做線。然后才開始接線。整個接線的過程都需要細心,當然,如果你是老手的話,就不用說這么多了。 施工人員應認真閱讀并熟悉二次線符號,要將二次接線圖與原理圖進行核對,確保接線圖正確無誤。 對二次接線施工的要求:按圖施工,接線正確;導線與電氣元件采用螺栓連接、插接、焊接或壓接等,均應牢固可靠,接線良好;其次祥泰電氣提示配線整齊清晰、美觀;導線絕緣良好,無損傷;柜內導線不應有接頭;回路編號正確,字跡清晰。 電纜芯線截面的選擇還應符合下列要求: (1)電流回路:應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。 (2)電壓回路:當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜
1.安裝前對準備工作的檢查在安裝前,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,確保狀態良好。高壓設備到達現場前,配電室、地溝、基礎槽鋼應已完全竣工 1)、配電室 配電室:配電室施工前,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,重點要落實客戶對圖紙的位置、內容、完成時間確認),并且在配電室建設過程中,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,避免施工錯誤。(配電室建設大約需2周左右) 2)、地基 槽鋼安放位置要與配電室預留的設備風道相對應,設備離墻的最小距離要明確(距離太近,設備的柜門打不開)。(槽鋼焊接大約需2天,我方技術人員必須到場指導) 設備到達現場: 3)、若配電室、地基若未建好,設備要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安裝
我們在生活中,除了特殊職業之外的人,是有很少的人聽說、或者說了解高低壓配電柜到底是什么的。聽上去它離我們的生活很遙遠。其實不然,從它的名字我們就可以看出它與生活中用的電的配送息息相關。今天小編就來為大家揭開它神秘的面紗。 一、高低壓配電柜是什么高低壓配電柜望文生義即是電力供電系統中用于進行電能分配、操控、計量以及銜接線纜的配電設備,通常供電局、變電所都是用高壓開關柜,然后經變壓器降壓低壓側引出到低壓配電柜,低壓配電柜在到各個用電的配電盤,操控箱,開關箱,里面即是經過將一些開關、斷路器、熔斷器、按鈕、指示燈、外表、電線之類維護器材組裝成一體到達設計功用請求的配電裝置的設備。 二、高低壓配電柜的工作原理 高低壓配電柜是按電氣接線要求將開關設備、丈量外表、維護電器和輔佐設備組裝在關閉或半關閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電柜。正常運轉時可憑借手動或自動開關接通或分斷電路。毛病或不正常運轉時憑借維護電器堵截電路或報警。借丈量外表可顯現運轉中
高低壓配電柜基礎知識詳解配電柜是指按一定接線方式,將一次設備、二次設備組裝成的成套設備,是用來對線路、設備實施控制、保護的設備。按電壓等級可分為高低壓配電柜和低壓配電柜。高低壓配電柜都是采用隔板將柜體分為各個隔室,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室、饋線室等。配電柜按功能可以分為以下幾種:高低壓配電柜 1、進線柜:用來接收從電網上進來的電能,通常安裝有斷路器開關、CT、PT、隔離刀等元器件。 2、出線柜:也叫饋電柜、配電柜,主要用于分配電能,通常安裝有斷路器開關、CT、PT、隔離刀等元器件。 3、母線聯絡(luò )柜:用來連接兩段母線的設備,在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡(luò ),以滿足用戶不同選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。高低壓配電柜 4、PT柜:也稱電壓互感器柜,一般都是直接裝設在母線上,檢測母線電壓和實現保護功能,為電動操作機構提供操作電源。可按照電壓互感器PT、隔離刀、熔斷器和避雷器等。 5、隔離柜:用來隔離
1、即將建設的大型數據中心,高壓\低壓成套柜(品牌原廠柜、品牌授權柜)在性能、技術等選擇有什么要注意的地方嗎?2、品牌原廠柜、品牌授權柜在造價上會(huì )有多大差別?3、國內成套柜用在大型數據中心便函用的案例嗎?在座有這方面經驗的各位,不妨交流一下。:handshake
希望對大家有所幫助。
高低壓成套配電柜
高低壓成套配電柜專題,為您提供高低壓成套配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓成套配電柜 相關的專業交流討論,更多高低壓成套配電柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題