我是做中央空調設計的,想看看空調水管的行業規范(JGJ)--可能就暖衛的行業規范吧--但一直沒找到,哪位大俠知道這本行業規范的具體代號是多少呢?
假定散熱器采暖負荷指標50w/m2戶內面積120m2,溫差20℃。則熱負荷6000W,流量0.258m3/h,管徑DN20。 一、閥門類 阻力計算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----閥門流通系數閥門開度可取80~90%。局部阻力系數ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s結論:ζ 僅和 Kv、管徑、流體密度有關。 1、鎖閉閥(靜態平衡閥):但系統壓差變化時,不隨系統變化而改變阻力系數,需重新手動調節。 2、恒溫閥:(最大壓差100kPa)某品牌Kve(0220.62)Kv取0.45,計算P=32kPa=1663ZWT-15二通直閥Kv=0.7,計算P=14kPa=687 ZWT
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
在同一小區內,由區域鍋爐房供暖,采暖方式為散熱器。供回水溫度95/80。但其中一棟12層的小高層想采用地輻射采暖方式供暖。請問各位前輩,這種的情況能否用暖氣片的回水加混水閥作為低輻射的供水?設計時需考慮那些?請指教
天正暖通采暖水力計算 能計算復雜系統嗎 就是雙管系統下供下回供回橫主管有很多轉彎的那種嗎?怎么生成這樣的復雜系統?請高手指點
小弟剛開始做設計,請教大家一般采暖水力計算中,沿程阻力損失和局部阻力損失大家都如何計算?是估算還是用軟件計算?如果有好的軟件麻煩推薦,謝謝!
我的系統是同程單雙管系統,可以調干管管徑,但調支干管的時候調管徑后點設計計算還是校核計算都沒有用,這種情況怎么辦,要是加閥門調平衡需要加很多閥門,求大神解決
計算管道間距和計算有效散熱量時,管道間距相等為什么房間負荷不相等呢?還有就是計算管道間距時房間負荷是不是負荷計算中得出的負荷?采暖水力計算時設置默認地板盤管負荷和長度怎么選擇,選多少合適?求那位老師給講解一下,不勝感激!!!
高層住宅,豎向分區,水力計算怎么分區?要建2個工程文件嗎?難道一個樓我要建2個工程文件,一個高區一個低區?求助,大神們來指點一下
按照等溫降法進行熱水供暖系統的水力計算。已經算好了流量。卡在選管徑了。想要控制比摩阻選管徑,按照紅寶書上的公式 比摩阻=a*系統允許的總壓力值/最不利環路長度 進行計算。可這個低端的問題出現了,誰能告訴我。。系統允許的總壓力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了這一章了都沒找到啊......求好心前輩幫幫忙
本人經手一個換熱站工程,有意見說要對采暖水設置除氧設備,請教: 1、什么情況下需要設置除氧設備。 2、除氧設備設置在一次水?還是二次水?設置在什么位置? 3、如設置除氧設備,與設置定壓脫氣設備是怎樣的關系?有沒有重復設置之嫌?
問題補充:我現在做的采暖圖紙中,散熱器供回水管和地暖熱水供回水管標高都是到梁底,如下圖中,四根管道都是到梁底,在相交的地方它就會(huì )自動生成通頭,這種情況怎么辦呢?
大家好。我入這行才一年,去年做了個住宅,設計時考慮不周,現在水暖管材打架。水管從管道井出來后,經過散熱器。原設計散熱器的供回水從墊層走,但施工時衛生間的管道均明裝,水暖均為塑料管。我考慮水管從散熱器下走,但給水管與供暖管間距只有10毫米左右,太小了,好像不行;從散熱器上走,距離散熱器100毫米,好像也不好,間距小了,若間距增大,那給水管就過窗臺了。請大家看看,有什么好辦法沒有?規范上我也找不到合適的措施。請大家幫忙。
1.采暖水利計算問題:(1)機械循環和重力循環水利計算時有什么不同?除了機械采用比摩阻60-120,重力比摩阻需要初步計算外還有其他的嗎?(2)機械循環水利計算用什么方法,課本上給了最不利環路,最近環路,不等溫降法,各有利弊,請問應該用哪種?(3)最不利循環管路是指最長的那條,還是離鍋爐最遠的那個環路,例如:干管走向先遠離鍋爐后又迂回,那么最不利的是最末端散熱器所在的環路,還是它前段離鍋爐做遠的散熱器環路(重力循環水利計算中涉及散熱器與鍋爐水平的距離與這個有關系嗎)(4)計算整個環路,是只計算供水管,還是回水管一起計算,是不是室內要供回水管一起計算,室外只計算供水管。(5)作圖時怎么確定建筑物采用重力還是機械循環,重力采暖有膨脹水箱,機械采暖有泵有定壓灌,他們都在什么地方,拿過一張采暖圖成品時,我無法區分是哪種循環。(6)熱水供暖系統管道水利計算表是用于室內管網管路的水利計算,熱力網路水力計算表是用于室外管網水利,二者不能混用,是這樣嗎希望大家幫我解答下,謝了!:victory:
一層架空,設熱力入口,熱力入口出來的熱水管可以通過架空層大堂進供用豎井,也可以經過室外架空層板下進供用豎井,不知道這兩種大家會(huì )選哪一種呢?
請問蒸汽采暖系統中的凝結回水管道在過門時,能否不做地溝,而升起跨越門而過。那位前輩知道,請指點。或告訴我關于這方面的書籍。
地熱采暖水流量怎么確定我想在地熱采暖分集水前加個泵我流量怎么確定啊揚程怎么確定流量=860*熱量/溫差嗎揚程呢 跟平常選水泵一樣的嗎
想問下大家是用什么方法算的采暖水力計算 單管的同程一半是用 等溫降還是不等溫降!小弟現在做一個大的廠房 2萬多平,局部2層 基本沿外墻布一圈散熱器 局部辦公用房為二層,兩層均布置想求一個水力計算表格 謝謝
單管跨越的熱水系統中,回路中的局部阻力要把散熱器的阻力算進去,那么環路中是有幾個散熱器就算幾個是散熱器還是有其他計算方式。歡迎大家來討論下
傳統采暖機械循環選取比摩阻是按照60-120還是按照最不利環路算出的平均比摩阻。進行立管平衡的時候,如果出現-20%這種情況,管徑無法改變,是靠閥門調節么?