出于對舒適健康生活的需求,地暖已經成為當前眾多家庭首選的采暖方案;尤其是在潮濕陰冷的南方,沒有北方那樣的大面積集中供暖,用空調采暖又極易引起室內干燥,所以越來越多的用戶趨向于選擇地暖來度過寒冬。地暖用什么地板,是實木地板好還是復合地板好?許多準備安裝地暖的用戶都有這樣的困惑,本文就為大家來分析一下。 地暖地板的初投資比較--實木地板均價比復合地板偏高 根據所用的木材的不同,實木地板價格差異很大。目前,大多數的上班族一般選擇300元左右的實木地板,高端住宅一般選擇茚茄木這種穩定性相對較好的。復合地板由于是在高溫下壓制而成,所以穩定性非常好,除此之外,實木復合地板的價格也相對經濟實惠,中檔裝修一般在200元左右,比實木地板價格便宜很多。 地暖地板的舒適度、穩定性比較--實木地板和復合地板二者感覺都很舒適,不過實木地板容易變形 實木地板腳感舒適,并且有良好的保溫、隔熱等功能,不過由于是天然木材,實木地板不僅在濕度變化較大的地方不宜使用,而且在溫度變化
寒冷地區的一棟酒店 ,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,其它區域采用風機盤管 ;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有沒有問題?請教各位前輩,這樣做是否可行呢?
主管分別給ABC三個管道井供水。又分為高中低三個區。。。現在問題是、B管道井高低區正常。可是中區回水管無水。供水管正常。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水。水會(huì )流出來、說明地暖管無堵塞。。可是主管道無水。無氣。一連接起來。又不循環。。。這是為什么?坐等高人指點。。。快被逼死了。回水所有閥門到時開的。。。
我家地暖鋪好后,由于層高問題,沒有找平,但地暖管在瓷磚和反射膜之間,之間高度5㎝,已用2年,效果還好,就是找平后鋪木地板的效果不好
各位達人,本人家里裝地暖,在壁掛式鍋爐選擇上有點糾結,威能和博世不知哪個更好點,還有分什么冷凝式和傳統式,我不知道這兩個有什么區別,哪個更適合家用,慶高手解答,謝謝!
地暖回水管不熱主要有以下幾種原因:第一、看看管路是不是有氣堵現象就是管里進去空氣了水不流動。解決方法:把回水閥關閉然后把回水上的排氣閥打開進水上的每一路閥門先關上然后一路一路打開排氣。第二、地暖用戶切忌供暖期結束應將水全部放出,地暖在每年供暖期結束后,應將地暖管網中的鍋爐管道水全部排放出來。因為鍋爐管道水中含有很多粘泥、雜質、銹渣等微小顆粒,水質混濁,而地暖管網的內徑很細,如鍋爐停氣、水泵停止運轉,原有的污水雜質,將停留在管網中達7個月之久,而水中含有的鈣、鎂、鹽等物質沉淀將生成堅硬的水垢掛覆在地暖管網的內壁上,折彎處更加嚴重,即使靠加壓水流也是沖刷不掉的。長期結垢不清除將造成流量減少,流水不暢、熱輻射值降低,造成管網堵塞、不能清洗、整個地熱管網將報廢。第三、 施工方面: 1.施工人員素質低下,未經過專業培訓,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。2、地暖管之前沒有認真清理管內雜物,保持清潔,造成管路堵塞。 3、排管間距不符合設計要求。有的時候地暖不熱是由于常年使用不
有個項目,原來是風盤加新風系統的50/60水溫,現在改造打算在頂層的一個200平的房間做地板采暖,共用一個立管,不知道這樣會(huì )有什么不良的后果的
我家是頂層,陽面的室溫白天只有17度,放水放氣都做了,也不管用,進水管加了增壓泵,回水管上的壓力只顯示比0多一點點。這是咋回事呢
上海悄悄興起的"地暖裝修熱"讓產業鏈上的相關中小企業業績迅速上升。上海愛康新型建材有限公司總經理鄭立克在接受《每日經濟新聞》采訪時說,公司今年在上海的地暖設備客戶比去年增長了一倍左右。 據介紹,地板輻射采暖具有其它采暖方式不可比擬的優點,符合人體生理學調節要求,能較好地解決"寒從腳下生"的難題。不少業內人士表示,在北方,地暖裝修已在近幾年掀起熱潮,而越來越多的上海人,也開始在寒冷的冬季到來前考慮用地暖代替空調。而隨著全裝修時代的到來,開發商也紛紛以"地板采暖"作為房子的賣點。 "地暖擴大了房間的有效使用面積。傳統暖氣片采暖,一般100平方米須占去有效使用面積2平方米左右,而地暖采用低溫地板輻射采暖,管道全部在地面以下,解決了傳統采暖方式的諸多問題。"鄭立克認為,針對上海寸土寸金的房產,合理利用室內空間也是地暖的優勢之一,"一般只需要在客廳和臥室鋪設地暖。" 依據安裝方法的不同,地暖每平方米價格在70-120元不等,低溫地板輻射采暖比傳統的采暖方式節約能源20%-30%,具有更可觀的節能效益。此外,低溫地板輻射采暖可實行分戶分室控制,用戶可根據自身條件
本人是在工作中碰到的一個問題:給水管PPR管DN25和地暖盤管PE管DN25,現在本層的樓板為預制好的給水管和地暖管均走地面,地面由找平層到面層總共75mm后。各位有沒有什嬤好辦法,清指教。
某小區,采用低溫熱水采暖,今年初次供熱,現有以下情況,低區和高區末端單元的主立管供水管熱,回水管不熱,導致住戶內分集水器的供水管熱,回水管不熱.導致這種問題的情況可能有哪些呢?希望各位同仁給些建議,不勝感激!
現在做了一個系統,是采用地暖的,開始鋪地盤管的時候出現了問題,以某一房間為例,每平米需要熱量只有9 W,鋪管子即使間距取到500(我能查到的最大間距),管徑也取最小的時候 ,每平方米還會(huì )散熱40W左右(平均水溫取35),完全就不會(huì )匹配,而且拉大間距犧牲了舒適性,散熱過多處理起來就浪費了能源,熱愛節能的我完全接受不了啊!!所有我想采用水力分壓器,采用一次/二次系統,暖通空調上一篇文章說可以實現定流量調節水溫,但是我怎么查都查不到原理,求各位大神指導一下。。。。在線跪等
家在二樓,地暖供熱,進水管沒壓力,回水壓力很大,過濾網很干凈,正常情況下是進水管熱,回水不熱,地板也沒溫度,請教專業人士,怎樣處理?感恩不盡!
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會(huì )表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會(huì )在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會(huì )逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會(huì )發現地表會(huì )有一定的溫度
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創(chuàng )怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通常可以安裝暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的