最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
現在柱子邊伸出一個牛腿。三角管桁架的下弦和支座鋼板怎么連接。要不要在鋼管上開孔做一個小螺栓和鋼板連接。還是鋼管直接焊接在鋼板上。直接焊接好像面不夠。
規范中對桁架的繞度有明確的規定 但是我不明白這個繞度是怎么計算的呢? 像梁一樣算嗎?公式是什么啊? 比較爛的問題,望前輩指導一下
我現在有個工程是五跨的,中間三跨是10T單梁,邊上都是32T雙梁的,開間8M,行車梁均設置了制動桁架,邊上是專門設置的,中間跨的制動桁架是利用相鄰的行車梁作為制動桁架的弦桿,不知到行車噸位不一樣可不可以?
最近碰到一工程,單層鋼結構餐廳,柱網是12米X36米的大空間,估計要用空間管桁架結構,不知PKPM能否計算?還有什么軟件可以計算這種結構?
各位土木工程專業的高手、專家及其工程師、老師們,本人最近正在設計一個空間桁架結構,桁架的各組成部分全是角鋼,由于本人非土木專業科班出身,所以不知道桁架設計是否有什么標準,尤其是桁架各角鋼之間的連接節點的設計有什么講究,本人目前已經做出了此桁架的簡圖,也即是組成桁架的各角鋼都用直線表示的那種圖,我猜想這種直線應該在角鋼的某種形心線上,請問這種形心線在角鋼的什么部位?關于桁架的詳細設計這部分內容在土木專業的哪本教科書中被詳細介紹過?請各位朋友務必幫忙解答,謝謝!
手上只有正版的PKPM軟件,現在要做一個50m跨的大棚。不知道目前的軟件適用否。
一個跨路桁架,被車撞變形了。麻煩各位幫忙出出主意,看看怎樣修復省錢又省力謝謝各位了
鋼筋托具,第三個圖片,它是如何托起桁架的呢,那個朋友在工程中見過如下圖,講解一下,謝謝了
sap2000算例之桁架框架.zip
1、所屬科學技術領域鋼結構建筑施工的新技術、新產品。2、主要內容2.1特點鋼筋桁架模板是將現澆混凝土樓板中的上、下層縱向鋼筋(上、下弦桿),與彎折成形的小直徑鋼筋(腹板)焊接,組成具有一定剛度且能夠承受荷載的小桁架,再將該小桁架的彎腳與肋高僅2mm,板厚為0.4~0.6mm的壓型鋼板焊接。所有這些加工操作均是在工廠內利用自動化生產線完成的。鋼筋桁架模板在施工階段,將底下的壓型鋼板相互扣接,以托住混凝土,由鋼筋桁架提供強度和剛度;在使用階段,鋼筋桁架就是混凝土樓板的配筋,以承受使用荷載。因此,它具有壓型鋼板組合或非組合樓板的施工快速度的優勢,又具有現澆整體剛度大,抗震性能好的優點,具有廣闊的使用前景。綜合起來,鋼筋桁架模板混凝土樓板有以下特點:(1)現場綁扎工作量減少60%~70%,可進一步縮短工期。(2)比普通壓型鋼板—混凝土組合樓板的厚度減少約20~50mm, 混凝土用量減少,室內凈高增加。(3)栓釘焊接質量更容易保證。(4)底面平整,感觀好,鋼板損耗少。(5)力學性能與現澆
鋼筋桁架樓承板是將樓板中的鋼筋在工廠采用進口設備加工成鋼筋桁架,并將鋼筋桁架與鍍鋅鋼板在工廠焊接成一體的組合模板。該模板系統是將混凝土樓板中的鋼筋與施工模板組合為一體,組成一個在施工階段能夠承受濕混凝土自重及施工荷載的承重構件,并且該構件在施工階段可作為鋼梁的側向支撐使用。在使用階段,鋼筋桁架與混凝土共同工作,承受使用荷載。在施工現場,可以將鋼筋桁架樓承板直接鋪設在鋼梁上,然后進行簡單的鋼筋工程,便可澆筑混凝土。使用該模板不需要架設木模及腳手架,底部鍍鋅壓型鋼板僅做模板用,不替代受力鋼筋,故不需考慮防火噴涂及防腐維護的問題,并且,鋼筋排列均勻,上下兩層鋼筋間距及混凝土保護層厚度能充分得到保證,為提高樓板施工質量創(chuàng )造了有利條件。當澆筑混凝土形成樓板后,具有現澆板整體剛度大、抗震性能好、抗沖擊性能好、防水性能好等眾多優點。
以前一直做的比較多多高層鋼結構,由于現開始剛接觸管桁架設計部分,最近在做一個體育館看臺雨篷設計,也一直在摸索設計中,對于該項目設計中存在以下幾個方面疑問,還請有經驗的大俠們給予指導下,多謝!(1)、風荷載體型系數:由于沒有做風洞試驗等,按照一般要求,體育館等挑蓬看臺目前荷載規范中的體型系數也就荷載規范表8.3.1中的第29項有涉及到此類似類型的體型系數,? 參考規范為向上風吸時為μs1=-1.3,此次項目中考慮為μs1=-2.0,根據他人經驗,此值為偏大,還咨詢下有經驗大俠較準確值應該是多少比較合適?? 參考規范為向上風吸時為μs3=1.3,μs4=0.5,但對于僅僅單坡懸挑的應該取μs3還是μs4值,現考慮取值為1.3,但實際中是否可以折中考慮取值為1.0或者如何取值比較準確呢?(2)對于管桁架的挑臺雨棚,由于桁架高度現考慮在1.8m高左右,根據荷載荷載規范表8.3.1中的第32-33項對于縱向風荷載是否在設計中需考慮;根據查看一些類似工程設計經驗,好像都沒有設計考慮計算;(3)由于整個結構是看臺及附房的框架柱延伸上來的,對
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:37 編輯 現在做一個工程,管桁架結構,主、次桁架上、下弦桿,腹桿都是等徑的,次桁架往主桁架高空相貫時候相貫不進去怎么辦啊,每個口都割掉一塊瓦,愁人。現在施工是地面拼裝,整體吊裝的,上去主次桁架相貫口差了好多,哪位老兄做的管桁架多一點,給點建議,我該怎么去檢查隊伍里面做的質量或者有什么好的安裝、控制辦法呀?
有沒有做過H型鋼桁架的啊,,,PKPM可以出圖嗎??3D3S好像不行。。。。求助啊。。。。。。。。
本帖最后由 樓承板專家耿勇 于 2017-6-21 14:10 編輯 今天,再寫一點專業文章。我相信對于大多數的人不感興趣或者用不到,但對于有這方面需求的客戶來說,確實非常值得的看一看。 樓承板,可能大家通過我博文的介紹有一些了解,而鋼筋桁架板,大家可能一頭霧水,這是什么鬼呢?其實,就算土木行業的人,如果不是搞鋼結構的,也不是很清楚的。1、簡單介紹鋼筋桁架板 鋼筋桁架板,誕生于2007年左右,據說是新進德國的工藝,當時耗資巨大,也想替代樓承板或者爭奪樓承板市場吧。這種材料和樓承板的作用類似,也是用于樓面使用。不同的是,鋼筋桁架板可以用在混凝土項目上,而樓承板用在混凝土項目上不多。
1、用PKPM設計桁架的時候,施工圖沒有柱子,只有一個桁架施工圖,但是我在建模的時候是有輸入柱子的,這應該怎么處理?是不是柱子都是要自己另外設計的,手算嗎?求設計過的朋友幫忙解答一下。 2、還有一個問題就是。上弦桿節點間距離是1.5m,跨度24m,上弦桿的平面長度取的是3m,平面外長度應該是側向支撐的距離,只在端部和中部設置垂直支撐,那我覺得上弦桿的平面外長度應該是12m才對吧,我很奇怪那個3m怎么來的,桁架不設隅撐。 3、檁條和桁架的連接,PKPM沒有出這個大樣圖,找圖集找死了都找不到這個大樣。桁架的尺寸很小,那按道理應該是不能用螺栓連接,因為端距不夠2d,難道用焊接?最近要做一個桁架,非常的急,以上問題希望知道的朋友幫忙回答一下,萬分感謝!
大家覺得怎么樣?
由于大部分的舞臺設備租賃都是臨時建起來的,所以所使用的音響設備并不是自己購買來長期使用,因此不存在一個使用的延續性,所以對于陌生的影像設備我們自身需要具備專業化的眼光。因此舞臺設備租賃公司提醒在租賃舞臺音響設備的時候,一定要掌握以下幾個方面的技巧。 一、看音效技術及頻響范圍 現在的音響設備當中,更講究實用3D音效技術并且有很多的種類,在播放聲音的時候會(huì )讓人感覺到有三維的效果更加的立體,因此舞臺音響出租公司提醒要看一下音響是否有這樣的性能和技術。同時舞臺音響出租公司介紹頻響范圍也是非常重要的,這是一個非常關鍵的辨別音響設備好壞的參數,甚至直接影響到性能以及價格,所以自己或者讓相關技術人員聽一下進行仔細的辨別。 二、看功率大小是否符合自己的需要 越是大型的舞臺設備租賃對于音響設備的功率要求就越大,舞臺音響出租公司強調因為這直接影響到舞臺音響效果的震撼力是否足夠。而有信譽有口碑
一個16米跨、高6米的鋼管桁架,原設計檁托是一般常規做的(冷彎薄壁規范8.2.1),甲方讓改成一種簡易檁托,原因是現場已有這種檁托。