  • PPR管冷熱水管混用可以嗎?

    最近在做一個安裝工程,發現客房內的冷熱水管全部采用的是PPR熱水管,也就是紅線標志的那種,以前沒接觸過,請教一下,可不可以冷熱水管混用?是不是光用熱水管就可以。 另外,室內熱水采用PPR管后,是否還要進行保溫,保溫厚度如何確定?

  • PE管道能走住宅熱水嗎?以及ppr冷熱水管的使用

    如題,pe管道能走住宅用的熱水嗎?其耐受溫度是多少呢?因為它便宜,在安裝上是否能代替熱水ppr管道呢?另外ppr熱水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤壓力,熱水和冷水壓力一樣的情況下,熱水管使用ppr冷水管也應該可以吧?我自己琢磨的。多謝各位朋友發表意見

  • 關于冷熱水管道伸縮及支架問題

    紅寶書中對塑鋁穩態復合管的熱伸縮及支架要求并沒有說得很清楚P1980-1981,比如:1、”對安裝距離較長的管道,應充分利用轉彎等自由臂補償管道的伸縮“,距離多長算較長?2、使用方形補償器或利用轉彎等自由臂補償管道時固定支架要設置在什么位置?是不是設置在直管道的中點?在兩個固定支架的中間是不是全要安裝活動支架?在國標圖集中只找到滑動支架,那滑動吊架如何做?3、“標準固定支架,可以用為主固定支架,設置在受力較大的位置”,哪里屬于受力較大的位置?4、“標準固定支架之間的最大間距,一般應控制在40米以內”這個距離是不是對于連續的固定支架與非連續的固定支架都適用?5、”支管與干管、支管與設備或干管與設備連接時,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,為什么不能用T形三通?6、“支架的設備不應影響管道的正常位移與使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充許的范圍內",這個最大的位移量是多少?7、兩個伸縮示意圖中L可不可以理解為最大20米?示意圖中自由臂要不要考慮伸縮?

  • 求教:PPR冷熱水管配件標準都套用熱水配件?

    工程中遇到PPR熱水管安裝,檢查發現配件用的是標稱為S2的配件,而我記得熱水管的標稱是為S3.2的呀!不知S2是何意.后詢問了經銷商,他說這就是熱水配件,因冷熱水的配件都是一樣的,即共用熱水規格的配件.以前我只知道S5為冷水管的,S3.2為熱水管的,又來一個S2的.真搞不懂這其中的區別,哪位大哥大姐若知道,不妨賜教.特別是,若有PPR管的國標上傳,則不勝感激!

  • 請教:PPR給水塑料管冷熱水管的區別

    請教:PPR給水塑料管冷熱水管的區別是什么,所接觸的一個工程中,施工隊用1.6MPa的PPR塑料管(冷水管)用作熱水管是否可行?以前在有的家庭裝修中也碰到過相似的代用情況,過了7年了,也沒出現異常,故特向高手請教。

  • 同層沉箱內能否敷冷熱水管

    各位同行:我現在碰到這樣的問題,施工單位要把給水管和熱水管放到衛生間沉箱里,我認為不妥.理由為:1、不利于維修。2、假如接頭漏水,但沉箱里有水,有時很難察覺,當水管斷水時,容易產生負壓而導致二次污染。但是我找不到相關規范,同位兄弟能否幫幫,提供一些依據。謝謝!

  • 關于冷熱水管道壓力不同的疑問?

    有個醫院的項目,系統設計沒問題,但是由于是改造項目,原來醫院的熱水就不穩定,現在醫院增加了熱泵供給熱水,但是冷水壓力就沒熱水高了,有冷熱水混水的用水點,熱水就把冷水頂回去了,現在我的解決辦法是在各用水點增加止回閥,熱水管增加減壓閥,不知道前者有沒有必要,如果加減壓閥不知道熱水的壓力由于是用熱泵供給,不知道他的壓力穩定不。大家有其他好的辦法嗎?謝謝了!

  • 并排安裝的冷熱水管的距離是多少?

    并排安裝的兩條冷熱水管的距離是否有標準或規定?從DN15(1/2寸)的雙管卡子測出距離是80mm,那么其他的管徑的雙管卡子距離是多少?

  • 生活陽臺冷熱水管道防凍的問題

    大家好,我現在遇到一個難題。我是在合肥一家地產公司上班,我們公司開發的樓盤生活陽臺設計時未考慮封閉,燃氣熱水器掛在生活陽臺上,冷熱水管道是敷設在找平層內的,現在遇到一個問題,一到冬天,管線就很容易凍住,結果燃氣熱水器廠家都不愿意去裝了,因為一旦凍壞,他們就要賠付。所以小弟在此請教各位高手,有什么好的措施可以防凍?尤其是北方的朋友們,應該經驗很豐富,小弟在此謝謝各位啦~

  • 衛生間水管安裝冷熱水管的步驟

    衛生間水管安裝冷熱水管的步驟

    水管是衛生間必不可少的重要部件,很多情況下出現問題往往都是安裝時沒注意導致的。也有很多朋友不放心想自己動手安裝的,因此下面我們來詳細介紹一下衛生間水管安裝的步驟有哪些。 安裝冷熱水管準備工作 1、一般衛生間都有分冷熱水管,我們在施工之前最好是畫好相應的圖紙。 2、冷熱管之間的間距不能過近,同時,衛生間水管都是從房頂過,這樣可以減少人為損壞的幾率。 3、冷熱管的接口、出口處須平行,一般左邊為熱、右邊是冷水管。管道的線路設計應是避免彎曲,盡可能遠離電路。 4、最后,管卡的位置坡度等也應符合需求,每個閥門要安裝平整,方

  • PPR熱水管的伸縮補償問題

    各位大俠,我有一舊樓水電改造工程,冷熱水主管道為PPR,主管為50,走走廊吊頂內,圖紙設計為自然補償,因吊頂空間不夠,施工隊沒有做。主管長度兩邊各為25米,因熱水PPR伸縮量較大,這個長度管徑不做是否可以?如不行,后害是否嚴重?新手上路,望賜教。謝謝您來!

  • 是用PPR熱水管還是用PPR冷水管?

    我們公司有個工程,甲方要求用PPR管,然而供應商告訴我們有冷、熱水管之分,請問一下:空調水系統是用熱水管還是冷水管啊?(好象上述所說的兩種管子,只是壁厚和壓力等級不一樣)空調制熱時的供回水溫度是45度/40度。懇請高手解答!

  • 直燃機冷熱水管共用的管材問題

    直燃機冷熱水管共用的管材如果用熱鍍鋅鋼管是不是有問題?我發現焊接鋼管實際比熱鍍鋅鋼管效果好.冷熱水管共用的管材如果用熱鍍鋅鋼管使用4,5年后容易從焊縫出問題,這是為什么?如果是單一的熱水或冷水管就不會(huì )有問題.到底有什么奧秘???

  • 衛生間水管安裝冷熱水管的步驟(配圖)!

    衛生間水管安裝冷熱水管的步驟(配圖)!

    水管是衛生間必不可少的重要部件,很多情況下出現問題往往都是安裝時沒注意導致的。也有很多朋友不放心想自己動手安裝的,因此下面我們來詳細介紹一下衛生間水管安裝的步驟有哪些。

  • 求助大神幫忙,別墅冷熱水管線的設計

    求助大神幫忙,別墅冷熱水管線的設計

    自己家的聯排別墅,開發商贈送了一套儲水罐在室內的太陽能熱水器,我怕熱水不夠用,想再安裝一臺燃氣熱水器作為補充,設計了下管線,畫了個示意圖,請各位專家給予幫助,看看有沒有不合理、不規范的地方。 主要有幾個問題: 1、各層管線的管徑問題,包括冷熱水都要改,入戶管是DN40的鑄鐵管,在地下一層 2、補充的燃氣熱水器主要想實現的功能是:太陽能熱水器的水溫夠就用太陽能熱水器的,水溫不夠則將水進燃氣熱水器加熱后再供水,實現太陽能熱水器的最大功效。但是本人缺乏專業知識,只是想當然的這么設計,估計不少不合理的地方,請專家指正。 在此先謝謝回帖的朋友們了!

  • 問答:PPR冷熱水管在安裝中的布局常見問題

    1、水路改造中冷熱水管的高度一般是多少?冷熱水管接頭相距多少?答:衛生間的洗手盆,廚房洗菜盆的高度距離地面有45公分高就可以。衛生間下水管如果入墻高度為35--40公分高。冷熱水管接頭距離只有淋浴混合氣的要求是14-15公分,其余的距離只要好安裝操作就可以。2、水路改造PPR上有紅線和藍線,是不是分冷熱水?如果把藍的接到熱水器那塊會(huì )不會(huì )有問題?

  • 衛生間冷熱水管的安裝 我們需要注意些啥?

    衛生間的水電施工是很多業主都十分重視的事情,畢竟如果稍有不慎,就可能給今后的生活帶來很大的不便。尤其是水路施工方面,我們更要做好布局和安裝,否則不僅會(huì )影響使用的舒適度,還會(huì )在安全性上造成隱患。小編就給大家講講

點擊加載更多

ppr冷熱水管

ppr冷熱水管專題,為您提供ppr冷熱水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ppr冷熱水管 相關的專業交流討論,更多ppr冷熱水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

灌溉水管

地下水管

亚洲欧洲美洲在线综合| 国产三区视频| 91国偷自产一区二区三区老熟女| 久久国产福利播放| 久久精品国产免费专区| 泗洪县| 日韩 欧美 自拍| 男人天堂东京热| 精品欧洲AV无码一区二区14| 你懂的在线免费视频| 一级香蕉视频网站欧美日韩| 一区二区在线视频播放| 亚洲一 二 三| 人妻精品久久久久中文字幕86| 日韩毛片在线播放| 欧美日韩最新一区| 亚洲一日韩欧美中文字幕2019| 人妻 偷拍 无码 中文字幕| 99热在线无码| 中文字字幕在线中文无码| 一本久久无码av| 中文字幕人妻一区二区在线视频| 91成人精品爽啪在线观看| 国产午夜精品无码| 亚洲AV日韩AV永久无码日日| 夜夜操夜夜看| 欧美亚洲日韩久久蜜臀影视| 麻豆国产精品一区二区| 国产日韩123| 飘花影院午夜片理论片| 日韩无码 中文字幕 亚洲| 10天的爱人全剧| 干熟女| 五月丁香视频123| 四虎人妻| 久久久久蜜桃精品成人片88a| 日本人妻中文字幕在线| 亚洲欧美小说视频在线观看 | 遵义县| 成人动态图| 狠热av在线|