聽說有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生產廠家?國家是否有相關的設計和生產規范?此種排水管的價格比常規排水管貴多少?
一熱水水池,給水用PP-R,排水管子的選用有點疑惑。手上的樣本沒有說明U-PVC排水管的溫度要求,只有給水用U-PVC上寫有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作溫度60度)?
PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會(huì )在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會(huì )暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗嗎?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗的.或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.
請教高手們,關于U-pvc排水管公稱直徑和外徑的我有些疑惑,我設計重力流雨水懸吊管的時候發現 手冊上都采用的公稱直徑75 100 150 200 250 300那么它們對應的外徑分別是多少呢?謝謝!
1、塑料排水管的阻火圈應只計算立管。支管穿樓板均不計取。2、立管每穿一層樓板計算一個阻火圈,穿屋面計算鋼性防水套管,不計阻火圈。以上算法對否,請指教!!!!!!!!!!!
1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會(huì )變形而且遇熱水會(huì )有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?
我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?
1.施工時由于屋面做防水,把U-PVC排水管烤壞了,怎樣避免此時發生,采用身什么措施?2.另外U-PVC排水管出屋面是,怎樣防止漏水?也是先預買防水套管 嗎?
u-pvc排水管立管檢查口設置標準:中華人民共和國建設部部標準建筑排水硬聚氯乙烯管道設計規程CJJ29—89第2.0.19條下列管段應設置清掃口或檢查口:一、立管的底層應設檢查口,檢查口中心一般距地面1m。在冷月平均氣溫低于13℃的地區,立管還應在最高層設檢查口。。二、立管在樓層轉彎處,應設置檢查口或清掃口。三、在水流轉角小于135°的橫支管,應設檢查口或清掃口。四、公共建筑內在連接4個及4個以上的大便器的污水橫管上宜設置清掃口。五、橫管、排出管直線距離大于表2.0.19的規定值時,應設置檢查口或清掃口。橫管的直線管段上檢查口或清掃口之間的最大距離表2.0.19外徑(mm) 50 75 110 160距離(m) 10 12 15 20按此規范,是否立管上檢查口也可每隔六層設一個即可。各水中的大蝦,請指點!
看了某品牌的資料,排水管道管卡都有幾種,什么A卡B卡吊卡,搞不懂什么時候該用A卡什么時候該用B卡,吊卡用在樓板上的吧,請教下大家A卡和B卡的區別 分別用在什么地方,謝謝!
室外埋地排水管選用PVC雙壁波紋管該套什么定額? 另外PVC雙壁波紋管和中空壁纏繞排水管,哪個貴? 用這些管的綜合造價是否比用水泥管低?為什么?
來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
有些同行廠家在生產PVC排水管時出現了黑線,具體使用的設備基本為上下各有一條黑線螺桿和料筒磨具,基本為全新。基本原因為:1,螺桿間隙過小;2,溫度過低;3,主機電流過大具體的解決辦法有:更換螺桿用破碎了帶合流芯用破碎了磨螺桿 螺桿間隙調整一下,是不是螺桿擦料筒了,電流不宜過大。
因室內非首層有較大的浴缸,其排水需設閥門控制,但不知道閥門后的UPVC給水管如何跟原先的雨、污水立管連接起來,中間沒條件設轉換井。
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)中基本規定的3.3.13條規定“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管”。由于沒有明確是否所有管道都必須強制性執行,使此條文在實際施工過程中爭議較大,尤以PVC及塑料復合排水管最為突出。
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
u-pvc排水管的伸縮節正確的安裝方向應該是怎樣的?為什么要這樣安裝?希望各位給解答一下.我問過一些人,但說法各種各樣,都說不出個道理來.
pvc-u排水管
pvc-u排水管專題,為您提供pvc-u排水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pvc-u排水管 相關的專業交流討論,更多pvc-u排水管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題