馬上要做的一個案子,在冷熱水管道上主管道20米就加了兩組金屬軟接接空調箱支管上也各有軟接,感覺好像太多了一點但設計說有伸縮縫,想請教一下各位對使用金屬軟接的使用規范上的要求是怎么樣的?過伸縮縫就必須要加還是有其它尺寸或長度要求?
弱問:鋼管的排水管支吊架間距是多少。GB50242-2002 似乎只提到了塑料管,那么金屬管道是按后附圖的5.2.8條 還是按3.3.8取值。
中文摘要: 將混凝土壩中廣泛應用的冷卻水管技術引入到船閘結構的溫控中。通過在邊底板中埋設金屬冷卻水管與未采用相應措施的邊底板及中底板進行對比,分析冷卻水管對閘首底板的溫控效果。結果表明,冷卻水管可顯著改善底板混凝土內部的溫度分布,對降低內外溫差和溫度應力起到較為明顯的效果。 英文摘要: This paper introduces the cooling water pipe techniques widely used in concrete dams to the temperature controlling methods of lock structures.The study intends to find the temperatur
供水水質在進入PVC管道之前,都能達到國家標準。但因其不是純凈水,水中普遍含有某些金屬元素、化合物及微生物。當水在管中流動時,有的化合物會(huì )分解,使水和管內壁的材質產生化學作用。同時,水中殘留的細菌也可能再度繁殖,使管內水質出現變化。而輸水的管道由于腐蝕作用,生成了各類沉積物,形成了結垢層,其厚度和管道使用的年數有關,它隨時間的增加不斷擴大,結垢層是細菌繁生的場所,形成了“生物膜”又稱為“生長環”。有關部門對結垢PVC管道中流出的水質進行化驗發現多達28種細菌和16種金屬元素,主要有鐵、錳、鋅、鉛、汞等,水質直接影響了人們的身體健康。管材是水質污染的主要原因:①管內腐蝕、結垢對水質的影響。水對金屬管道內壁腐蝕形成的結垢,其形成機理主要有三種解釋。一種叫做氧化理論,即因水中碳酸作用,鐵變成碳酸亞鐵,接著再被水中的氧所氧化,成為氫氧化鐵;其二稱為過氧化理論,即鐵先與水化合為氫氧化亞鐵,產生的氫和水中的氧化合成雙氧水,而后氫氧化亞鐵和雙氧水化合成氫氧化鐵。 Fe+2H2O →Fe(OH)2+H2 H2+O2→H2O2 2Fe(OH)2+H2O2 →2Fe(O
建筑物防雷設計規范,GB?50057-2010, 當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03Ω時,連接處應用金屬線跨接。對有不少于5根螺栓連接的法蘭盤,在非腐蝕環境下,可不跨接。來自,4.2第一類防雷建筑物的防雷措施內。
GBT41486-2022生活飲用水管道用波紋金屬軟管
請教各位大咖:生活熱水管道和采暖管道與金屬支架間,需要絕熱(木、膠皮)墊塊嗎?通常只是空調水冷凍水要求管道與金屬支架間有木托,但生活熱水和采暖管道與金屬支架間,是否加絕熱墊塊,則眾說紛紜,有的說加上好,有的說不需要,現請教大咖,明示:就此問題倒是應該如何做?是否有明確的條文依據?煩請請給出條文號及條文內容,以釋疑障,謝謝!
這個軟件中有“生活給水系統”“消火栓系統”“自動噴灑”“室外雨水管計算”四部分其中的“室外雨水管”計算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?懇請各位高手指教!謝謝!
有個酒店,其中兩層要租出去,我想直接對這兩層設置一套供回水管,然后在管上裝個水表,從而通過水流量來收取空調費用,可以嗎?
水管的選擇計算可以這么容易嗎?前幾天在網頁上下載了個軟件,做設計工作可以這么直接選擇嗎?很疑惑,我是蔡鳥。希望老鳥與會(huì )飛的新鳥幫忙解惑。
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
請教一下:壓力輸水管,用600mm的混凝土管,在轉彎處怎么設置?有混凝土管的彎頭嗎?如果像排水那樣設檢查井,那壓力檢查井也沒有圖集啊。給位有啥好的辦法嗎?
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,防腐耐磨更是耽誤之急。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,防腐涂料也必將得到進一步發展。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快、施工性能好必將成為發展的趨勢。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差。為了解決這一技術難題,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題。這種聚氨酯為雙組份,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯、聚醚、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,可以在低溫固化,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域。
審圖公司變態,需要求繪出給水管中塑料管與金屬管連接及管道基礎大樣圖紙,懇請各位同仁幫忙提供。我的qq:646832625,不勝感謝!!!!
PPR給水管安裝圖集(02SS405-2)上總說明7.7:暗敷和設有半圓形金屬管拖的管段可不設伸縮補償裝置,為什么半圓形的可不設?其他的金屬管箍不行嗎?請教各位!
金屬水管
金屬水管專題,為您提供金屬水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬水管 相關的專業交流討論,更多金屬水管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題