本人新手,用天正給排水“給水計算”計算管徑的時候,出現一個很怪異的問題。無論選擇“自下而上供水”還是“自上而下供水”,最終選擇給水計算里面“計算”選項的時候,都按照“自下而上供水”來計算管徑。即:管徑自下而上逐步變細。這給操作帶來極大不便,請問各位用戶也遇到同樣的問題嗎?
小弟剛畢業,以前課設全是手工計算,現在用天正計算流量管徑,但似乎天正不能計算小的支管,就是連接潔具的支管,只能計算立管和入戶管。是我沒掌握軟件還是確實只能這樣計算,只能這樣計算,那支管怎么算?求前輩解答啊!
1.一個噴淋系統的入口壓力到底怎么計算?用天正計算的準確嗎?3.噴淋的管徑是嚴格按照規范上的表格定的嗎,那樣計算水損會(huì )不會(huì )太大?要不要放大管徑?
進行噴淋計算時,11點的起點壓力是如何算出來的
新人,天正給排水中,消防設計,是要先定義消防管的管徑還是將消防管,消防栓布置好,通過天正計算得出管徑等數據?還有為什么會(huì )計算錯誤提示,消防系統有回路?
請問,天正給排水里噴淋計算,如何修改特征系數?我做的系統是普通噴頭和邊墻擴展覆蓋噴頭混合在一起的,K=80和K=115的都有,怎么算呢?
請問天正給排水的給水計算功能只能根據給水原理圖計算嗎?我看教學視頻的演示是根據給水原理圖計算。能不能根據給水系統圖計算?
用天正做了一層給水平面圖,管道該連的連了,潔具該定義的定義了,生成系統圖后再做住宅計算啥也不顯示。再用平面圖做也是什么也沒有,問題出在哪里?急求各位大哥
好像TWT8.0 beta 2 給水計算的時候仍然解決不了從系統附件中插入的大便器自閉閥 計算時 不能正確計算的問題,當量總是按照六來統計的, 是這樣的嗎?有沒有高手給我講講這個問題
每次正常操作都出現 致命錯誤:unhandled access violation writing 0x0028 exception at 5729c72h不知道是什么原因,CAD版本是2004的!急需知道[ 本帖最后由 goodluck_12312 于 2010-10-25 15:58 編輯 ]
天正給排水8.5菜單【計算】-【給水計算】,有冷熱水的衛生器具,只計算冷水時當量要小,但是天正里頭沒有選項,只能手工修改每個衛生器具當量,不是很方便,能不能提供選項,有熱水或者沒有熱水,天正代表能不能在下版本中解決啊!
聽各位的討論后,我安裝了一套天正給排水軟件,但是打開后與卻與CAD并無區別的界面,怎么辦,相關指令和工具一點都不知道,謝謝有心人給予幫助!
天正給排水為什么這樣好用?大家說說這是為什么?怎么就這么好用!!!好用在哪里?請大家廣泛發表自己使用天正給排水的感受和心得!!!謝謝大家支持!!!
各位大蝦: 小弟剛入行不久,有個問題想向各位請教一下。 對于一個45米高的,一至九層為加工裝飾燈箱的生產車間,十層、十一層為辦公室的建筑物,我們是按照“生產樓”定的建筑功能。那么我想請教一下,對于這個“生產樓”在確定給水用水定額及小時變化系數時,根據《給水排水設計規范》應該按照什么類型的建筑物進行考慮?在進行給水管道設計秒流量計算時,是按照集體宿舍等公共建筑的計算公式進行計算還是按照工業建筑的計算公式進行計算?望各位大蝦不吝賜教,小弟在此先行謝過了。
天正給排水8.5什么時候出來,好象有說是在春節后出來的,三月以過一大半了,給個說法?
天正給排水9.0什么時候出來,原來?yè)f(shuō)在五月份出來,大家都期待著,是否象8.5出來時一樣,先把新功能作個展示,給大學先睹為快。
小弟原來一直是做建水的,現在剛接手一個市政污水管網的項目。我直接在1:1000的地形圖上布置管線和檢查井。用管網埋深功能計算的時候問題就來了,地形圖上1mm等于實際的1m,現在我在地形圖上繪制出來的管線實際長2000m,但在地形圖里就是2000,計算的時候軟件直接把管線長度當做2000mm來計算,請教各位大俠怎么解決,不勝感激
天正給排水2014的消防計算,我覺得有點問題,最不利立管和次不利立管的壓力差值過大,理論計算時,一般默認同一棟的最不利立管和其他立管的入口壓力相同,但是天正不知道為什么差這么多,層數越高,差值越大,這是不正常的還有,當考慮三通的情況下,天正默認所有三通都是轉角流三通(DN100當量6.1),但實際上,比如消防立管的水流絕大多數是直流三通(DN100當量1.2)的局部損失,二者當量差四五倍,造成計算很不準確
計算出現這樣的情況 計算步驟1,定義管井流量 2,小區污水計算3,定義井面標高 4,管網埋深 5,出斷面圖 就發現有這樣的問題 著急啊
在天正給排水,噴淋管道的壁厚怎么調整,比如DN25鍍鋅鋼管默認壁厚3.2mm,怎么調整為壁厚4.0mm,或者怎么調整管道外徑及壁厚呢,謝謝。
天正給排水怎么計算
天正給排水怎么計算專題,為您提供天正給排水怎么計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天正給排水怎么計算 相關的專業交流討論,更多天正給排水怎么計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題