本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 編輯 315變壓器低壓側可以接幾個配電柜 還是只能接一個總柜 然后再分? 有什么規范和條文嗎? 另外 供電半徑是多大 項目變壓器在西北角 東邊距離有五百米行嗎 多少米合適 還有一問題 變壓器到配電柜距離是多少合適 最遠多少米
二樓放變壓器及高低壓配電柜。問題是,現在不知道電纜溝怎么布置,要是在一層的話電纜溝是挖到地下的。現在在二樓,樓板是鋼筋混凝土,沒地方挖呀?還有變壓器的進線該怎樣留孔?最好有示例圖,謝謝
變壓器:SCB10-1250kva/10 高壓開關柜:HXGN□-12低壓配電屏:GCK誰有這方面資料或者產品麻煩告訴下!急用。信箱:old1207@163.com 電話:0536-2106150 王
有一臺315KVA的變壓器,其中100KVA用于照明用電,215KVA用于工業生產用電,照明用電用其4路輸出,工業用電共3路輸出,其中一路裝機容量為150KVA,另兩路分別為40KVA。 請問:1) 能否將該變壓器的照明和工業用電分別裝表? 2) 電容補償柜的補償量為多少合適? 3) 如何設計其低壓配電柜?請大俠們指點,非常感謝!
1600kVA大容量干變與配電柜采用軟連接工藝,軟連接母線頭散成兩半了(原來是緊密壓接在一起的),是否需要更換軟連接??采用軟連接有哪些優點?
一般情況都是變壓器二次側出線連接低壓配電柜,然后再從對應的低壓配電柜下端連接用戶的低壓動力柜。我這里是這么個情況,我是做水源熱泵系統機房的,變壓器是專變,變壓器二次側出線后連個總開關,然后不準備使用低壓配電柜,而是直接將動力柜連接在總開關下,這樣比平常做法少了一級。不知相關規范上有沒有規定能不能這樣做。
急尋1250KVA和315KVA變壓器工程及配電柜設計圖紙高手。我司現有一配電工程,廠區用1250KVA變壓器,生活區用315KVA變壓器,與之相配的低壓柜有14個,高壓柜有4個。請配電高手與我聯系,設計出以上高低壓柜及輸配電工程圖紙。若有緣我們可以長期合作,廣東深圳地區的高手最方便了。 深圳正泰電工集團公司袁先生13242933900 ydh169@163.com
比如說1600KVA的變壓器高壓側電流才92.4A,而630KVA的變壓器也才36.4A,那么從高壓配電柜至變壓器的電纜大小要是根據這個電流大小來選擇的話很小?
現有臨時用電,需要500KVA變壓器,低壓配電柜(含無功柜),低壓分4路出線,需幾臺柜子?柜內的電器配置怎么配?請詳細列出,另外需電氣接線圖,不知哪位專家能提供?拜托了!急用。
變壓器與配電柜間用PE線替代N線的危害.rar
河南500kv變壓器、高壓配電柜采購二次公告招標編號:開標時間:所屬行業:市政房地產建筑標訊類別: 國內招標資源來源: 國內政府資金所屬地區:河南 受開封市市政管理處委托,就500kv變壓器、高壓配電柜采購進行競爭性談判,歡迎符合相應資格條件的供應商參加。一、項目概況:(1)項目概況:主要工程為拆除現有泵站配電柜3臺及變壓器1臺,購置高壓配電柜3臺,變壓器1臺(詳見附件)。(2)資 金 來 源:財政資金(3)建設地點:開封市(4)質量要求:合格(5)項目編號:汴財談判[2012]33號(6)工 期:30日歷天二、談判響應人的資格要求:1、談判響應人須具有獨立法人資格,為“AAA級信用企業”;項目經理具有相關專業貳級(含)以上注冊建造師(含臨時建造師執業證)并具有安全生產考核合格證;2、外省進豫企業須到省建設行政部門辦 理相關的備案手續,并領取《進豫備案介紹信》后方可參加報名3、談判響應人在報名前持《行賄犯罪
天津南港工業區變壓器、配電柜采購招標天津南港工業區污水應急處理工程變壓器、高低壓配電柜采購招標天津南港工業區污水應急處理工程變壓器、高低壓配電柜采購項目設備招標公告1、 招標條件 本招標項目天津南港工業區污水應急處理工程變壓器、高低壓配電柜采購項目已由天津經濟技術開發區(南港工業區)發展和改革局以津開計項批【2012】101號批準建設,項目建設單位為天津市南港工業區能源有限公司,建設資金為28250000元,項目已具備招標條件,受天津市南港工業區能源有限公司的委托,現對該項目的設備材料進行公開招標擇優選定承包人。 2、 項目概況與招標范圍 2.1 項目概況:天津南港工業區污水應急處理工程變壓器、高低壓配電柜設備及相關設備采購 2.2 工程建設地點:天津南港工業區海港路東、創(chuàng )新路南 2.3 標段劃分與招標范圍:一標段:天津南港工業區污水應急處理工程變壓器、高低壓配電柜及相關設備采購,詳見招標文件 2.4 計劃交貨期:2013年03月04日 至 2013年04月23日 2.5
1臺全銅變壓器 S11-1000KVA 10KV工廠工地施工用電.1臺全銅變壓器 S11-800KVA 10KV工廠工地施工用電,現在我自己需配置一個電壓配電柜打算分4路支線 4個都帶漏電保護開關,加互感器 分別計量,現在的問題是那個2000A 的總開關是否常用呢?我在高壓不是還有個GW9的隔離刀閘開關和跌落式保險開關,求懂是師傅指教,或者賣這個的老板和我聯系13786903266 QQ:52270310 左 謝謝
型號: GCK1、GCK1A、GCL、BFC20、30 技術指標: 額定電壓(V):380額定頻率(Hz):50或60水平母線最大工作電流(A):3200垂直母線最大工作電流(A):1600分斷能力(KA):30、50、80額定短時耐受電流(有效值):(KA/1S)30、50、80額定短時耐受電流峰值(KA):63、105、176柜體外形尺寸(寬*深*高):600、300、1000*600、1000*2200 產品說明: 產品由動力配電中心(PC)電動機控制中心(MCC)等組成成套系列設備,適用于交流50、60HZ額定絕緣電壓660伏以下作為發電廠、變電站、工礦企業及高層建筑等場所作低壓配電、電動機控制中心和照明等配電設備及電容補償用。并可根據用戶的需要,設計其它內容的功能單元.
昨天接了一臺工地用一級箱,內裝四個400A的空開,空開帶四個400A的漏電,沒有總開關,我們把漏電零線并一塊了,工地方進線來自兩臺變壓器,分別是四根5芯電纜,這樣來自兩臺變壓器的四根零線能并到一塊嗎?并一塊能出現什么問題!請教高手,不吝賜教,傳一張系統圖
高低壓配電柜、干式變壓器、電纜招標公告所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:寧夏寧夏石嘴山青年曼汽車有限公司是中國青年汽車集團下屬企業之一,工程項目位于寧夏石嘴山市經濟開發區,現對高低壓配電柜、干式變壓器、電纜等項目面向社會(huì )進行公開招標,歡迎符合要求的單位積極參與一、項目單位:石嘴山青年曼汽車有限公司二、項目名稱:高低壓配電柜、干式變壓器、電纜三、項目實施地點:位于石嘴山市大武口區向陽路1號四、項目概況:詳見圖紙和采購清單五、資質要求:成套廠家3C強制認證六、招標形式;公開招標七、報名提交資料:原始文件副本的復印件、營 業執照、資質證明、法人代表身fen證復印件,如是授權委托人則須出示法人代表簽名的授權委托書、授權委托人身份復印件,近兩年的業績,到指定地點報名八、報名購買招標文件時間:2012年8月24日至2012年8月30日17:00止報名資料費:100元(不退)
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
一變電所,選了兩臺2500KVA變壓器,低壓側電流1.443X2500=3607.5A,選框架開關4000A,母線4000A,不知行否?還有,低壓柜的選擇,一般的GGD柜子載流量最大僅為3200,故在手冊上找到一種柜子;GHD8系列的柜子,其載流量最大為7000A,不知道中柜子哪位大俠用過,性能如何?
變壓器配電柜
變壓器配電柜專題,為您提供變壓器配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器配電柜 相關的專業交流討論,更多變壓器配電柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題