圖紙簡介: 梳齒型橋梁伸縮縫安裝施工圖,不錯的圖紙,供參考! 投稿網友: sohupt 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份:
近來看大家討論伸縮縫的問題想問一下,如果碰到U型或回型的房屋每邊都是70M的長度是不是應該在轉角處設置伸縮縫哪?比如回型是不是必須設4道,U型必須設2道哪?如果有其他布置方法能不能比較一下那種更合理哪,人新手請大家指點一下,不勝感激各位賜教。。。
衡榮梳齒型橋梁
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
本帖最后由 筑城 于 2014-9-4 22:04 編輯 1 槽口預留及處理. 1.1 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 1.2 保持整條縫的直線度。 1.3 槽口兩邊安裝基面保持平整、光潔。 1.4 清除干凈縫內雜物及垃圾。 2 貼止水帶. 2.1 將安裝基面清理干凈。 2.2 彈線確定止水帶貼合位置,止水帶與安裝基面貼合寬度為56mm。
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 編輯 一、槽口預留及處理 1、 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 2、 保持整條縫的直線度。 3、 槽口兩邊安裝基面保持平整、光潔。 4、 清除干凈縫內雜物及垃圾。 二、安裝鋁合金基座 1、 擺上鋁合金基座,用紅漆將基座上孔的位置標記到安裝基面上。 2、 在標記位置用電錘鉆孔,裝上6
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 編輯 一、槽口預留及處理. 1、 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 2、 保持整條縫的直線度。 3、 槽口兩邊完成面保持在同一平面上。 4、 清除干凈縫內雜物及垃圾。 二、貼止水帶 1、 將安裝基面清理干凈。 2、 彈線確定止水帶貼合位置,止水帶與安裝基面貼合寬度為40cm。
各位好漢,橋梁伸縮縫除了D80,D160型還有其他的型號嗎?我們在橋梁設計中,如何選擇它們的伸縮量的大小型號!各伸縮縫伸縮量大小在設計使用上的要求是什么!謝謝
彥邦GQF-RG型橋梁伸縮縫的性能特點詳情 GQF-RG型橋梁伸縮縫的性能特點: 1、橋面平順、行車舒適。本裝置既能保證梁體的自由伸縮位移,又能使橋面接縫形成一個平順整體,行車平穩舒適 2、堅固可靠。本伸縮裝置的邊梁及中梁采用16Mn鋼軋制而成,能承受大流量、大噸位車輛的垂直荷載與水平沖擊。其錨固構件同梁體、橋臺的預埋鋼筋焊接牢固,能將車輛荷載可靠地傳遞至墩臺,結構合理、堅固耐用,適用于設計荷載汽—超20,掛—120之橋梁。 3、伸縮靈敏。本裝置多組縫的位移控制系統由橡膠彈簧、四氟承壓支座等彈性元件或斜向支承構件組成,各組位移均勻,伸縮摩阻力小。 GQF-RG型橋梁伸縮縫參數:
淺談伸縮縫膠條
160型橋梁伸縮縫是現在鐵路和公路橋梁工程中運用較多的橋梁伸縮縫之一,隨著交通量的增多,現在重載車輛在不斷的增加,公路橋梁、鐵路橋梁伸縮縫在不斷的接受著挑戰,給160型伸縮縫造成各種各樣的破壞,因而需要采取一定的措施,防治病害支座的發生,并找到病害支座的真正原因。同樣,伸縮縫處會(huì )出現各種跳車的問題,給上方的通車造成一定的不舒適性,影響橋梁
小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,請各位大大給解答一下,不勝感激,還有伸縮縫的圖集有哪些?
一個宿舍樓,分集水器放在內走廊里,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎
2000年建成的橡膠壩,運行中,發現漏水,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混凝土底板伸縮縫未設置止水,可能引起滲水,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
混凝土橋梁,上鋪10CM左右的瀝青層,對于伸縮縫位置,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青、混凝土鑿除,開完槽之后,再安裝伸縮縫? 可否在澆筑橋梁混凝土時,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面?
小弟是做水利設計的,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,想向公路專業的前輩、同行請教幾個問題:1、關于脹縫間距,我查了些資料,有的說100m以上的間距,且盡量少設,有的說10m左右一道,不知道應該以哪種為準?2、關于縮縫、脹縫這些伸縮縫,是否針對混凝土路面?對于瀝青路面是否需要設置?3、關于填縫材料,我們做過的是用瀝青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我們設計的道路,等級較低,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫?謝謝
伸縮縫安裝,趙老師整理出以下6個步驟,供大家參考。 1、準備工作:在安裝伸縮縫之前,需要對預留槽進行清理,保證槽口內的雜物、塵土等都被清除干凈。同時,檢查槽口寬度、深度及預埋鋼筋是否符合安裝伸縮縫的要求。 2、安裝模板:在槽口內安裝伸縮縫的模板,模板應根據伸縮縫的尺寸和形狀進行定制,以確保伸縮縫安裝的準確性。 3、澆筑混凝土:在模板安裝完成后,將混凝土澆筑在槽口內,混凝土的強度等級應符合設計要求。在澆筑過程中,應充分
按照設計規范要求,風管(排煙風管、空調風管)穿越伸縮縫處要設置防火閥(我搞不懂為什么要設置防火閥?)。但施工驗收規范(GB50243-2002)中關于風管安裝一章中又沒有風管穿越伸縮縫處的安裝要求。這樣在實際施工中,風管穿越伸縮縫處應如何處理?
80型伸縮縫
80型伸縮縫專題,為您提供80型伸縮縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與80型伸縮縫 相關的專業交流討論,更多80型伸縮縫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題