狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 后澆帶涉及的有關規范總結

    有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 沉降后澆帶能穿越消防水池嗎?

    如題,建筑布局原因,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,水池是否容易滲水? 哪位高手,如何解決,不吝賜教,多謝了。

  • 后澆帶設置的規范依據及施工工藝

    后澆帶設置的規范依據及施工工藝

  • 地下室底板后澆帶兩側防水問題

    請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]

  • 地下室后澆帶防水的問題請教?

    地下室后澆帶防水的問題請教?

    后澆帶用止水鋼片,或者外貼式橡膠止水帶,或者用緩膨型遇水膨脹止水條,這幾種材料的止水效果有什么區別嗎?哪種效果最好?是否可以互相替換?

  • 地下室施工縫和后澆帶的防水....

    后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?

  • 最新有關后澆帶的設計規范相關規定

    最新有關后澆帶的設計規范相關規定

    一是 JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》P140 12.2.3 條規定,高層建筑地下室不宜設置變形縫。當地下室長度超過伸縮縫最大間距時,可考慮利用混凝土后期強度,降低水泥用量;也可每隔 30~40m 設置道貫通頂板、底部(板)及墻板的施工后澆帶(縫)。后澆帶可設置在柱距 三等分的中間范圍內以及剪力墻附近,其方向宜與梁正交,沿豎向應在結構同跨內;底板及外墻的后澆帶宜增設附加防水層;后澆帶封閉時間宜滯后45d以上,其混凝土強度等級宜提高一級,并宜采用無收縮混凝土,低溫入模。二是 JGJ6-2011《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》 P38 7.4.2 條規定,當筏形與箱型基礎的長度超過 40m 時,宜設置沉降縫和溫度收縮縫。當不設置永久性的沉降縫和溫度伸縮縫時,應采取設置沉降后澆帶、溫度后澆帶、誘導縫或用微膨脹混凝土、纖維混凝土澆筑基礎等措施。7.4.3條規定,后澆帶的寬度不宜小于800mm,在后澆帶處,鋼筋應貫通。后澆帶兩側應采用鋼筋支架和鋼絲網隔斷,保持帶內的清潔,防止鋼筋銹蝕或被壓斷、踩彎。并保證后澆帶兩側混凝土的澆筑治療。7.4.4 7.

  • 后澆帶滲漏的原因及防治,防水人必看!

    后澆帶滲漏的原因及防治,防水人必看!

    后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。但這些施工縫可能會(huì )因為后期處理不當,成為滲漏的薄弱區域。今天就讓修噠噠幫你分析一下后澆帶發生滲漏的原因和如何防治! 原因分析 1、施工組織不當,后澆帶兩側上部結構澆灌混凝土的落差較大,以及設計中存在著局部不合理的現象,使得后澆帶接縫

  • 請教關于防水規范的問題

    請問各位大俠,衛生間防水的閉水實驗的驗收方法在什么規范里呢,時間是24小時,現在是不是改為48小時了,有這規定嗎,多謝.

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

  • 混凝土防水施工變形縫施工后澆帶施工

    一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防

  • 后澆帶、膨脹帶如何設置,是否有規范等強制性條文?

    各位好,施工中遇到一個問題:圖紙中未設置后澆帶,我司認為可能有必要設置后澆帶,想尋求規范、規程等強制性條文,說明必須設置后澆帶或者膨脹帶,但找過的幾本規范規程均為明確要求何種條件下必須設置,請問大家,是否設置后澆帶和膨脹帶應由設計院進行設計,而無強制性條文要求必須設置呢?:hug: :hug:

  • 補償收縮后澆帶處鋼筋是否斷開的規范梳理。

    JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.13(結構平面布置)中說:……后澆帶……鋼筋采用搭接接頭。JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》12.2.3(地下室設計)中未明確規定是貫通還是斷開。JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2條中說:在施工縫(后澆帶)處,鋼筋必須貫通。GB50108-2001《地下工程防水技術規范》5.2.2條中說:后澆帶可做成平直縫,結構主筋不宜在縫中斷開。 但2008版《地下工程防水技術規范》中沒有明確是否斷開。結論:上部結構里設置的后澆帶處板鋼筋宜斷開,而地下工程的后澆帶處鋼筋規范總體上趨向于不斷開。

點擊加載更多

后澆帶防水規范

后澆帶防水規范專題,為您提供后澆帶防水規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶防水規范 相關的專業交流討論,更多后澆帶防水規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

后澆帶防水處理

后澆帶防水施工方案

艳妇乳肉豪妇荡乳AV| 青青草中文字母| www欧美| 三级av网站| 久久天堂AV综合合色蜜桃网| 日韩人妻中文无码一区二区| 91 操熟女| AV永久天堂一区二区三区| 色哟哟一区二区精品| 人人一本热人久久精品| 日本乱人伦视频一区二区三区 | 国产精品人成在线播放新网站| 亚洲一区二区三区无码久久 | 亚洲无线码一区| 国产Av无码专区亚洲版综合| av直播| 亚洲日韩欧美一级视频| 亚洲精品成人福利| 亚洲AV无码一区二区丝袜网站 | 色婷婷成人| 美州a亚洲一视本频v色道| 玖玖五月| rihanseav| 欧美亚洲男人的天堂| 大香超碰| 在线观看国产成人AV天堂| 一本久久香蕉| 精频99长久| 99久久精品国产一区| 日本内射天堂| 免费h视频| 紫金县| 精品福利| 亚洲一区欧美二区| 人人艹人人玩人人人| 弋阳县| 新91九色| 日本欧美久久久久久网| 国产成人精品白浆久久69| av国产精品毛片一区二区小说| 国产一道精品视频一区二区三区|