后澆帶的位置,兩側混凝土要么用收口網,要么用木模板,但是問題來了,這種情況怎么預埋鋼板止水帶?是在收口網或者木模板中間再開道口子嗎?請大家指教,謝謝!
我記得后澆帶里埋設的橡膠止水帶的端部需要留長些,接頭不能恰好留在接縫處。可是,現在我找不到圖集來驗證我的看法,請各位達人指教。圖片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 編輯 ]
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
根據圖紙總說明要求后澆帶止水措施采用止水鋼板,請問地下室底板和外墻后澆帶的兩側都要設止水鋼板嗎?后澆帶800寬,止水鋼板伸出一共300,對嗎
導墻澆筑及鋼板止水帶詳圖
后澆帶背包處為何要中斷,設置橡膠止水帶。
后澆帶處遇到排水溝時止水鋼板做法,急求!!!!!
請問朋友,中埋式止水帶接頭處的做法是什么?是否為膠粘或是直接搭接?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 08:55 編輯 ]
12層小高層剪力墻結構,地下室外墻施工縫在基礎底板上300mm,想知道在剪力墻邊緣構件處鋼板止水帶穿過的時候,和箍筋發生沖突,一般都是怎么處理的?望各位大俠指導
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-16 10:34 編輯 止水鋼板、橡膠止水帶的必知知識
圖中鋼板止水帶有什么問題嗎??大家看圖中施工有哪方面的問題??歡迎提出。。。。
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-11-12 08:51 編輯 我知道市面上是有鍍鋅止水鋼板的,,現在我們工地上用的是未經過防腐處理的止水鋼板,放置在地下室頂板預留出料口處,還有塔吊通道處,想問問1,止水鋼板現在需要進行防腐處理嗎?2,甩出的板筋如何進行保護比較好?有沒有相關規范?
平直段尺寸,彎折角度,彎折長度,這些數據在哪本規范上有明確規定的?想知道一下處處,請大家指教!
這里主要想討論的是:止水鋼板彎折朝向問題。 現在地下室底板后澆帶使用鋼板止水帶的比較普遍,但一直以來鋼板彎折的朝向是向下的,設計是這樣畫的,施工也是這樣做的。但是,問題來了,先澆部分砼沒問題,但后澆砼的質量很難保證。因為鋼板彎折朝下,鋼板下形成死角,砼很難澆灌密實,容易形成空洞,澆筑質量也無法檢查,這就給止水效果留下了隱患。如果將止水鋼板彎折朝上,鋼板下出現砼狗洞的概率將大大降低,對提高止水效果將起到事半功倍的效果。 以上意見望各位同人給與指正點評。
后澆帶鋼板止水帶做法
后澆帶鋼板止水帶做法專題,為您提供后澆帶鋼板止水帶做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶鋼板止水帶做法 相關的專業交流討論,更多后澆帶鋼板止水帶做法相關內容請訪問