本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,詳情見圖。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了。
請教,后澆帶未澆拆除模板,造成跨內梁在柱端開開明,應該如何處理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 編輯 ]
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相
(1)應根據墻板厚度的實際情況決定,一般厚度<300mm的墻板,可做成直縫;對厚度>300mm的墻板可做成階梯縫或上下對稱坡口形;對厚度>600mm的墻板可做成凹形或多邊凹形的斷面。 (2)鋼筋是保持原狀還是斷開,這要由后澆帶的類型來決定。沉降后澆帶的鋼筋應貫通,伸縮后澆帶鋼筋應斷開,梁板結構的板筋應斷開,但梁筋貫通,若鋼筋不斷開,鋼筋附近的砼收縮將受到較大制約,產生拉應力開裂,從而降低了結構抵抗溫度應力的能力。不同斷面上的后澆帶應曲折連通。 (3)后澆帶砼澆筑,一般應使用無收縮砼澆筑,可以采用膨脹水泥也可采用摻和膨脹劑與普通水泥拌制。砼的強度至少同原澆筑砼相同或提高一個級別。 (4)施工質量控制,后澆帶的連接形式必須按照施工圖設計進行,支模必須用堵頭板或鋼筋網,接縫接口形式在板上裝凸條。澆筑砼前對縫內要認真清理、剔鑿、沖刷,移位的鋼筋要復位,砼一定要振搗密實,尤其是地下室底板更應認真處理,提高其自身防水能力。后
想請教一下,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,現場好像一般都是梁筋不斷開,板筋斷開,為什么,到底應該怎么做才是正確的?
我們公司有一棟樓某辦公室樓板出現了裂縫,經過檢查該處是后澆帶,裂縫貫通整個房間。且從2樓到4樓都有,4樓最嚴重。下部同樣位置的梁也出現了細微裂縫,從頂部一直延伸到梁底。目前該裂縫還在發展中,半年時間由細小裂紋發展成了有0.5mm寬的大裂紋,搞得人在里面辦公有種不安全的感覺。不知道這樣的裂縫會(huì )不會(huì )影響到結構安全,請求各位前輩提出解決方案,謝謝[ 本帖最后由 wangjia0877 于 2009-12-9 14:25 編輯 ]
一、后澆帶滲漏的原因二、后澆帶滲漏分類和檢查方法三、后澆帶滲漏處理方法
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
由于一些跨過后澆帶的梁被后澆帶斷開,造成這些梁在該跨出現懸臂現象,在后澆帶澆注前,這些梁因未及時采取支撐措施,造成后澆帶澆注后看出兩側梁不在同一水平線上,有微弱下沉.請高人指點一下該如何處理.謝謝
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會(huì )加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?
在11G101-1圖集中關于后澆帶的7.2.2條第3款中“當后澆帶區域留筋方式與后澆混凝土強度等級不一致時,………",留筋方式1G101-1圖集中有兩種:貫通留筋和100%搭接留筋,說其與而混凝土強度等級不一致這句話該怎么理解?
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
后澆帶怎么處理
后澆帶怎么處理專題,為您提供后澆帶怎么處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶怎么處理 相關的專業交流討論,更多后澆帶怎么處理相關內容請訪問