本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-9-5 14:40 編輯 一、 結構縫之——伸縮縫 《混規》 8.1.1 條規定了伸縮縫的最大間距,比如,屋面做了保溫隔熱的現澆框架結構,伸縮縫最大間距為 55m ,這樣等于變相地說這種框架長度 >55m 時,就需要設置伸縮縫了。 8.1.2 條和
分享工程常識,歡迎大家討論
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-12 13:33 編輯 若設了縫基礎高層基礎埋深就成了問題,我的觀點是不設縫,設置后澆帶的方式來解決。一般像這種大底盤帶地下車庫的建筑多見!高層基礎是屬于欠補償基礎,裙房基礎是屬于超補償基礎,我們在設計的時候在沉降上讓高層少而多層多這樣來縮小主樓與裙房之間的沉降差,所以我們就要在地基處理上來懂腦筋,高層地基處理厚度加深,讓其沉降縮小,裙房稍微處理能滿足規范要求的情況下讓其沉降變大,前提是要均勻沉降。 那么請問這樣做的話,建模時兩棟高層分別建,還是按大底盤的多塔計算,按多塔計算三層商業部分,是否為一個塔? 有點糾結,請求各位樓主幫幫忙分析下,到底該如何做才更合理呢,若得指點,感激不盡。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
做結構設計的都知道,規范中規定鋼筋混凝土框架結構的變形縫為55米,框剪、純剪等還少,若是采取一定的措施后(如合理的設置后澆帶)可以超過規范規定的距離,但是在條文說明中又強調不能把設置后澆帶代替設縫,也就是說后澆帶的設置是有限度的,可是我所見過的一些工程超過規范規定距離的將進一倍,甚至有的超過一倍,所依據的只有設置后澆帶這一條,多少有些搞不懂,十甲方強迫的,還是自愿的。請教一下有經驗的前輩,指點迷津。
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,其他功能為輔。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,故稱為“帶”),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
最近做了一條水泥混凝土路面,業主要求做水泥砼路面,雖然路幅寬度不大但是對道路荷載等級要求較高,所以道路縱橫向都放了鋼筋,且放置了角嶼鋼筋。現在施工好了,發現脹縫位置附近出現了橫向貫穿裂縫,求原因及處理方法!圖見附圖。首先自己分析感覺脹縫沒做對,鋼筋沒加橫向伸縮套管,還有就是脹縫寬度不夠。現在處理是只能敲掉重新綁扎鋼筋重新澆筑?有沒有其他辦法了?
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做啊?
本帖最后由 學學 于 2014-7-15 09:24 編輯 那個缺口那么大,怎么補好呢,請教一下,謝謝!還有一個是有蟲子在縫里面做窩,有好幾處類似這樣的。