框架結構,獨基,基礎局部超深,最大超深為3.9 m,地基情況良好(巖石),而且有一道軸線上正好在錯臺的位置,該處的基礎該如何處理及施工中應注意那些問題.希望各位高手能給點建議! 謝謝!!!!!!!!
小弟所在施工中,基礎開挖難免會(huì )超深幾十公分,超深后得用砼澆筑至設計標高,后做經濟簽證資料中,業主均不給予計量(地質原因除外),聽現場施工員講,這是規范要求,可我翻閱眾多資料查詢均未有此條文規定呀。請高人給予指點為謝!
我做的這棟樓基礎報告-5.1米,地面高程為13.00米,正副零為13.5米,從自然高程到槽底就沒有5米深了,規范要求超過5米(含5米)的基礎就要做專項方案,并請專家論證。請問我這樣的情況要做專項方案嗎
常見的:條基:1,直接用毛石混凝土放階打起來,一般用于超深較少的條形基礎。 2,存在承載力較低地質時可以砂夾石換填墊至設計標高? 3,低等級素混凝土墊起來,造價比較高。請指正補充 !獨基:1,抬基礎階高。 2,做高脖子基礎。 3,存在承載力較低地質時可以砂夾石換填墊至設計標高? 4,低等級素混凝土墊至設計標高。請指正補充 !至于能不能用漿砌毛石墊基低,我們老總的意見不要用,但是上次和地堪出去說可以用,個人意見低層房屋應該還是沒問題,不知道各位達人有什么意見請指正!
最近做了一個多層的框架結構,柱下獨立基礎,持力層為可塑性粘土層,地基承載力特征值是130KPA,持力層深度在3米這樣,局部有3.7去了,請問大家這種情況一般怎么處理?
超深的條形基礎能不做成臺階嗎?能增厚第一階的厚度,相當于第一階厚度=原設計厚度+超深的深度,這樣雖然多浪費材料,但施工很方便,做成臺階在力學方面有何考慮呢?
已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高?它標了個基礎底標高,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧。
這樣的基礎定位這樣可以嗎
看了一些帖子,基礎考試的通過是上、下午要分別及格,而不是總分。考前培訓時的老師說的,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,知道情況的指點。
雖然考試的編制很難,但考試的時間已定,10月22日,距今二月,報名已開始,似乎一切混亂中呼之欲出,于是有了基礎免考,但免考的年限依據是什么?學工科的同志都知道,畢業2~3年后基礎課基本也忘完,因為其與實際工作的關系微乎其微,二月的時間要將這些基礎課掌握談何容易,何況有些同志已工作了9~10年專業業務很強但基礎理論已是10年前的事了,這些同志大都要照顧家庭及孩子。這末免讓這些同志感到委屈。我們不禁要問,這樣的免考依據是否合理?能否從實際出發適當放寬一些,以實事求是的原則來辦事。否則這些同志就不要報名了。
我初次搞設計,是三層的工業建筑,框架結構,底層柱算出的最大軸力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土層130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰巖500KPa。厚度分別是1m,4m,2.4m,7m。請教大家這個工程用什么基礎好呢
等得我心里焦急呀¥#@!¥%#!@#!¥#%#@!¥!有沒高手往年一般都什么時候出來呀,考試說明都說07年12月里,現在都沒出來我抗議呀^¥#%@¥#%@#¥^%@#¥%
一個車間局部超深3-4米,開挖到大概8米深,經過勘原位測試承載力為210Kpa(計算時是按-5.0,修正后的承載力為221Kpa),請問怎樣處理?請大家給點建議!甲方趕工期,趨向于采用C15毛石混凝土回填。原來設計的基底標高為-5.0,如果采用毛時混凝土回填的話。毛石混凝土尺寸應比原來的基礎尺寸加寬多少?
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
九月就要考了啊!!!!現在決定要開始復習了啊!!!!有木有啊!!!!祝愿今年考的同仁們都成功啊!!!!有木有啊!!!!!大家都要加油啊!!!!!!
我2011年大專畢業的,學的鋼結構建造技術專業,什么時候能考一注基礎啊?一定要設計院蓋的章嗎?我湖北的,麻煩大家知道的告訴下,謝謝
這是個商鋪第一層的局部圖,在框架柱之間的墻體下面設置拉梁我想沒問題吧,但是對于圖中兩邊沒有框架柱的墻體該怎么辦呢?底下也要設置梁么,那是屬于什么梁呢?又支撐于哪里呢?
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-22 18:06 編輯 一、聯合基礎的計算二、淺基礎的最小配筋率如何計算三、基礎重心校核四、彈性地基梁結構計算五、樁筏筏板有限元計算六、梁式筏板基礎七、基礎沉降計算
《建筑地基基礎設計規范》里面規定柱邊到地梁邊的距離不得小于50,小弟我做的一個條基,柱寬400,偏心進去75,地梁寬300.所以梁邊在柱的位置還要往外凸出25出來,見圖。我個人覺得凸出25對施工有點不方便,覺得可以把地梁往外偏心25出來,或者外邊的梁加寬25.問了一下做施工的人說不可以。 請問一下各位大哥高人,這樣做真的不可以么,是有規范規定的還是什么其他的原因呢?小弟,剛畢業不久,沒啥經驗,還望各位不吝賜教。
本人參加了2012年基礎考試 由于取消了考試手冊,感覺題目明顯難度有變化 不知道2013年的基礎考試會(huì )有怎樣的變化大家怎么看