鋼筋這樣連接可以嗎?(用在基礎墊層)
做過很多的建筑工程預算,有個感覺,就是土建部分要做墊層,可能是砼墊層,也可能是其它材料的墊層,但不管怎么樣,所用子目都是要到裝飾定額里去找,因此,完成的土建預算里就有了個借的子目,取費時如果都按土建工程去取,肯定這個子目的取費不合理,但用多專業取費也顯得亂,因為只有一個項目也要專門做一取費表。所以我建議編寫定額時把這一子目放到土建部分要合理一些。
內蒙庫倫地區 2+1框架 小商鋪 杯型基礎 濕陷性黃土今天下午 澆筑墊層的時候下了場大雨 墊層澆筑了一半雨停了后繼續澆筑 結果質檢站到現場來 要求停工 并且要求把澆筑完成的墊層重新返工 請問 雨停了之后去檢查基槽 沒發現積水 澆筑玩墊層影響 基礎承載力嗎影響大馬?我們該怎么做 150方墊層 獨立開挖的基坑(人工開挖)重新做 不怎么可能
內蒙庫倫地區 2+1框架 小商鋪 杯型基礎 濕陷性黃土今天下午 澆筑墊層的時候下了場大雨 墊層澆筑了一半雨停了后繼續澆筑 結果質檢站到現場來 要求停工并且要求把澆筑完成的墊層重新返工 請問 雨停了之后去檢查基槽 沒發現積水 澆筑玩墊層影響 基礎承載力嗎影響大馬?輕微(非自重)濕陷性黃土我們該怎么做150方墊層 獨立開挖的基坑(人工開挖)重新做 不怎么可能蒙西現在情況有點緊張,所以建筑行業要求很嚴格＼免群體性事件發生。幾個月下次與就被我們開挖基槽遇到了感謝各位前輩的指教,本人下午問了設計,設計說沒什么大問題的,只要人能下基坑施工就可以了。不過要設計出個聯系單,設計不怎么愿意。這幾天都是雨,沒有排水措施(機械開挖留30厘米人工挖,沒
本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-25 09:54 編輯
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。
首先據了解商品混凝土攪拌好以后,在送到施工現場澆筑時是不能灑水的,如果有了水就可能導致混凝土的強度等級達不到標準。那么,為什么有些樁內還有水的時候(有時候是滲水),水泵已經抽不上來。那個時候可以澆筑混凝土呢?那么這個時候澆筑下去的混凝土是不是和前面的違背了呢?如果可以這樣施工,那么以后樓層上的混凝土是不是有點水也無所謂了呢?請教各位大神給小弟解答一下。謝謝了。
本人做擴大基礎,遇到問題由于擴大基礎下部需要放腳,也就是三個臺階,考慮到基礎截面并不大采用一次澆筑澆筑混凝土的時候會(huì )出現漲模,請問高手們是怎么解決的? 本類工程我以前也做過,采取辦法:先澆筑下面幾層砼,如果達到一定強度后再澆筑上部。 本工程遇到問題1、溫度低,混凝土澆筑后長時間無強度; 2、上部結構高,最長的有3.2m,對下部壓力必定很大 請高手指點。
本帖最后由 wskyygysx 于 2014-6-25 15:36 編輯 基礎打好后進行回填,甲方要求卡片石,結果片石卡好后大雨襲擊,如圖,現在該怎么辦,用什么回填下?不排水直接拉些碎石回填了壓平,可以打地皮砼嗎?
有的獨立基礎坑內放坡坡度較大,打混凝土墊層怕混凝土坍落,領導們說斜坡位置直接用磚胎膜抹灰做墊層,想問問大家有什么好辦法放坡位置直接做C15混凝土墊層,畢竟要按圖施工嘛
最近做到一個水上工作樓,基礎底板有2m厚,準備分二次澆筑,但不知道一次能澆筑多少厚,澆筑厚度有沒有什么要求,結構受力與澆筑次數和澆筑厚度有關系嗎?
市政管道施工,地基承載力差,將原設計中管底30cm砂墊層變更為基礎置換30cm毛石后,上鋪30cm天然砂礫石混合料,有些迷糊啊,這30cm砂礫石混合料到底看做墊層還是基礎呢?
鐵塔基礎為6M樁基,請問如何讓其一次性澆筑呢?本工程的難度就是地腳螺栓的固定。有沒有人做過,把詳細的施工流程說一下好嗎?謝謝了!!!
現有一工地地下室筏板基礎板厚400,5萬方左右,基礎中基礎梁大概為500*1000,且該基礎梁分部較多,現圖紙上基礎梁側面采用磚胎模,考慮工期比較緊,且砌磚胎模費工費錢,請教大神們有沒有更好的辦法解決高基礎梁側支模的問題.
有個單層廠房的項目,混凝土柱鋼屋面,獨立基礎,基礎大部分落于巖石,小部分落于中等膨脹性粘土,這樣的復合地基做砂墊層時,只有落于粘土的基礎做砂墊層還是所有的基礎均要做砂墊層?
最近做了個地下車庫,100X50米的,圖已經審完了。地基處理是砂石墊層,基礎設置了后澆帶,后澆帶大樣跟11G101-3上的大樣一致(后澆帶部位加厚,所以砂石墊層要開槽),審圖公司沒啥意見,但是甲方自己找了個專家圖紙會(huì )審了一次,甲方的專家提出:砂石墊層不宜開槽,否則砂石墊層的處理效果會(huì )受影響,可是我翻閱好多資料,沒見哪本規范或資料上提到“砂石墊層不宜開槽”,請問大家遇到過這種問題嗎?請大家多多發表意見和建議,謝謝!
請大家幫忙1、 施工過程中 樓板部位在澆筑混凝土過程中 有塌陷情況 施工單位事后該如何處理2、澆筑獨立基礎承臺時 承臺內水高過底排筋 是否會(huì )對結構有影響
室外的設備基礎,每平方米13噸,墊層是用三七灰土夯實,還是用中粗砂夯實好一些呢?夯實系數0.95夠用不?還是注明夯實之后的地耐力達到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些優缺點呢?謝謝大家指點!
以前我看到我們工地幾個承臺的墊層都是在挖土機挖出來后,馬上抽水,水沒有抽完就馬上澆筑了混凝土,但是最近我們有兩個基坑有了大量的水在里面,分包施工員一直吹我發混凝土將那兩個承臺墊層做了,但是里面每次抽的快差不多了,水馬上就升起來了,我們的質檢說這樣不能夠澆墊層,他說基坑底部土要干了才行,我看了關于基坑驗槽的規范,按道理這樣的情況是肯定不能澆混凝土的
如題:砌體結構,墻下素混凝土條形基礎,需要設置墊層嗎?我的理解是可以不必要。素混凝土基礎本身也是相當于墊層,墊層的作用是讓鋼筋混凝土基礎中的鋼筋平穩、好擺放。請教一下大家對這個問題的理解。謝謝