狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 新版混凝土規范中,關于抗拔樁裂縫寬度計算

    大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?

  • 地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算

    圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,抗拔樁強度計算,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:

  • 地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    各位我做了個地下室。設置抗拔樁,梁筏基礎。我可以用基礎軟件根據反力算梁板,但梁下設置有抗拔樁。我認為抗拔荷載是有利的,可以按照連續梁計算配筋。然后加到基礎梁下部鋼筋(下部貫通)就可以了。不知道行不行? 還有我想按照倒T形結構手算基礎梁。把反力和樁拔力都加上,不知道行不行。 我附上圖(報建圖)請大家給予斧正!

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

  • 2010版抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

    一個很好用的計算表格,抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

  • 柱腳及柱腳錨栓的抗拔計算

    論文簡介:基礎的計算方法不在贅述,在此僅說明注意柱腳連接節點對基礎大小的影響: 1、剛接柱腳傳遞M彎矩、N軸力、剪力V于基礎,預埋栓一般分布在鋼柱 投稿網友:dreambaggio 上傳時間: 2013-04-04

  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 樁基抗拔計算的一點疑問

    本人在做的一個樁基抗拔項目產生了一點疑問,關于分項系數的。計算樁基抗拔承載力時的荷載效應采用標準組合,可取恒載(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒載(有利)1.0水浮力1.05,這個應該是沒問題的技術措施里有。計算樁身抗拔配筋時我迷惑了,樁基規范5.8.7公式中N為荷載效應基本組合下樁頂軸向拉力設計值,一看基本組合,翻看荷載規范,沒有對水浮力這種情況有很清楚的說明,我就按恒0.95水1.4計算,好了問題出來了 原來抗浮滿足的在這里變成不滿足了。讓我對這個公式N的分項系數有點想法,有沒有可能是在標準組合的計算結果里直接乘1.4的系數呢,這樣倒是和樁基抗拔承載力對應起來了,可是比較這兩種算法發現N取值相差比較大,不敢做下去了,問下論壇里有沒有人能幫忙說說,最好是能有規范來源的畢竟現在審圖都盯著規范

  • 水平承載樁的計算(韓理安)

    水平承載樁的計算(韓理安)

  • 樁的護壁縱筋的長度怎樣計算?

    樁的護壁縱筋的長度怎樣計算?

  • 地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 人工挖空樁的主筋怎么計算

    《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 關于2樁承臺的計算 請教各位

    1. 我手里有一份同濟大學的承臺計算書 在計算二樁承臺受剪計算時他使用的公式是建筑樁基計術規范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 詳5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD計算2樁承臺 他用的公式如下 ***抗剪計算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承臺計算截面處的計算寬度 V------------扣除土和自重作用在錐體上的最大剪力設計值 β------------剪切系數 βhs----------受剪切截面高度影響系數 λ------------計算截面的剪跨比 h0-----------沖切破壞錐體的有效高度 這是建筑地基基礎設計規范GB50007-2002中關于斜截面受剪計算的公式2者相比較第一種公式算出的結果要比第2種公式算出的的結果大很多另外這2種公式都沒有考慮鋼筋的影響。請各位高手給個明確的答復 謝謝。

  • 計算樁的時候怎么看地勘上的參數

    1.工程地質剖面圖上的鉆孔,怎么比較,哪一個鉆孔是最弱的,應該看那些指標2.粘聚力,內摩擦角,取平均值還是最小值3.荷載效應組合中,標準組合軸力和準永久組合軸力是什么關系,有沒有什么系數

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究.pdf

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究.pdf

  • 計算樁的抗拔作用時,要不要考慮樁身的自重?

    比如從柱上傳來的拔力為300KN,樁身自重為150KN,按抗攏力進行配筋計算時,這個拔力是取300KN,還是150KN?有清楚的來說聲。

  • 嵌巖樁及摩擦樁計算軟件

    嵌巖樁及摩擦樁計算軟件

    一款用Vb編寫的嵌巖樁及摩擦樁計算軟件,操作簡單,準確實用,并能生成TXT格式的計算書。

  • 計算管樁為什么要減去樁芯的體積

    樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<

  • 關于樁身、樁頭容許應力的計算

    我們正在進行一根樁做靜載試驗,設計承載力為600噸,確要求試驗達到1700.試驗單位講有可能將樁頭或樁身壓壞。樁是1100灌注樁,水下C40,樁長40m,基坑底部以上20m以后破除。我們覺得試驗單位提的有道理,想請教各位專家,樁頭、樁身容許壓應力如何計算。是不是樁的荷載除以樁頭或樁身面積。請專家告知,最好能提供哪本規范的計算方式。謝謝。

點擊加載更多

抗拔樁計算

抗拔樁計算專題,為您提供抗拔樁計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁計算 相關的專業交流討論,更多抗拔樁計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抗拔樁規范

抗拔樁檢測

国产成人基地| 欧另类一二三四区| 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网| 国产成人久久精品麻豆二区| 亚洲午夜电影| 91AV视频| 日本无遮挡边做边爱视频| 久久99国产精一区二区三区| 国产精品区一区二区三含羞草| 亚洲春色综合另类网| 国产高清无码网站| 久久久国产二区| 夜夜嗨AV一区二区精品爆乳| 人人妻人人澡人人爽| 国产精品夜间厕所| 精品视频www| 国语av传媒| 综合久久激情| 日韩综合小视频| 久久久久老色鬼| 黑人粗又大| 欧美精品 亚洲一区二区| 热久久| 亚洲四级毛片在线观看视频| 无码成人午夜福利视频| 亚洲五月婷| 日韩亚州| 97久久精品人人做人人爽| 亚洲精品日韩激情欧美| 国内精品伊人久久久久影院对白 | 成人97| 国产中文区二暮区2023| 婷婷色综合国产精品一区二区| 欧美黄片久久久| 操人人| 丁香五月精品| 本久道综合在线| 久久综合九色| 亚洲国产精品无码久久aⅴ| 久久亚洲免费AV| 69久久极品|