請教達人:一、灌注樁的鋼筋籠沉籠時要沉入到充滿泥漿的樁孔中去,混凝土從導管灌下時能否將鋼筋身上泥漿迫走干凈?二、如果鋼筋籠未沉時,鋼筋身上沾有泥漿,且泥漿干了,是否需清洗干凈?如不清洗干凈,澆混凝土時能否將這些沾住的泥漿迫走?謝謝!
在人工挖孔樁設計中,鋼筋籠長度一般與樁長相同。 在施工中,如果樁很長,有時鋼筋籠長度會(huì )比樁長短一些。 請問鋼筋籠長度有必要同樁長相同嗎? 比如12米深的樁長,鋼筋籠也要做12米嗎?
我們這個項目是人工挖孔樁的基礎,我想請教的是在做接地的時候柱子的兩跟鋼筋有沒要求?是否一定要是對角的兩根鋼筋(一般要大與16mm)?謝謝。懇請哪位大哥賜教。
人工挖孔樁為大直徑挖孔樁,孔徑2800mm,工地在施工過程中,由于沒有對鋼筋籠有效固定,四周沒有用東西和護壁頂緊,在澆筑完混凝土后發現鋼筋向一個方向偏移了,最大偏移量達到100mm,請問各位,這樣的話是否需要處理,處理方法是什么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 19:31 編輯 ]
由于圖紙變更,在柱插筋完成后,圖紙才來,然后發現新來的圖紙的柱配筋圖比原來的老有的柱角筋直徑變大,有的增加了二根鋼筋。根據設計、甲方的要求,通過植筋解決這個問題。現在的問題是鋼筋植好了,監理要求做抗拔實驗,但是現在實驗室要求提供抗拔值。問題是設計提供的抗拔值,實驗室不認可。設計提供的抗拔值計算式為:例如植入一根25的二級鋼,則抗拔值為300N/mm2×490.9mm2=147270N,這個值實際是鋼筋的拉強度值,實驗室說不是抗拔實驗所需的數據。請教各位前輩,抗拔值如何計算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 編輯 ]
這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖;施工單位沒有綁扎拉鉤,請教,這樣符不符合相關規范。
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
各位好,我是土木行業的新人,今天去一個施工現場看了一下,發現建筑各層的樓板總有一些伸出來的鋼筋籠,有的比較矮,有的一直伸到這一層的樓頂,上面有兩根豎向鋼筋與之相接應。如圖所示。想問一下各位,這些鋼筋籠是做什么用的?是不是預留的構造柱吧?為什么有的長有的短?見笑了。
在常用的概算或預算定額中,有鋼筋籠或鉛絲籠的單價,但沒有鋼筋鉛絲籠(鋼筋骨架,鉛絲編網)的單價,實際施工中,鋼筋鉛絲籠運用廣泛,較為常見。在編制此項目單價時,鋼筋可依據實際體型和直徑計算出工程量,鉛絲用量的計算卻找不到計算依據,通常都是依據經驗數據,想請教諸位同行,鉛絲用量如何確定?謝謝了。
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
鋼筋搭接接頭的位置一般是選受力最小的位置。但是對于抗浮樁來說,全長鋼筋受拉,這時候受力最小的鋼筋應該是樁底位置了。那么怎么判斷鋼筋接頭設置的位置在哪里比較合適?
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
所處的偏位的樁處于橋臺群樁內,為2*7根樁基。每根樁砼中心均準確,而鋼筋由于定位問題而導致每根樁鋼筋籠中心偏位并超過規范最大允許值,且方向均不同,請各位專家討論下該如何處理。
剛有一個項目,是幾個大水池的抗浮問題。采用了擠擴支盤樁作為抗拔樁按照CECS192:2005計算(www.lihuiquan.com),單樁抗拔承載力特征值達到了1200kn,樁徑500mm,樁長15m,和管樁和普通灌注樁相比經濟效益十分明顯,可是困擾我的是鋼筋的配筋問題,按照裂縫寬度驗算配筋特別大需要15根25mm的鋼筋才能滿足要裂縫寬度小于0.2mm,可這么多的鋼筋對灌注樁施工都有影響。我想問一下能否采用預拉鋼筋減少配筋從而降低造價,該參考什么資料?依據什么進行計算?
小伙伴們,正在施工的支護樁圖片,希望有所幫助!
人工挖孔樁打砼時鋼筋籠下沉了,樁內主筋14,圖紙設計錨固長度35D,結果不少樁頭留的鋼筋長度不夠了最多有4~5CM,少的有1CM,這樣進承臺錨固長度不夠了,各位高手請教如何處理?多謝!
請問各位大蝦,人工挖孔樁鋼筋籠螺旋箍是否要與主筋焊接?(不是加勁筋)。業主要求點焊,我以前做的工地,鋼筋籠螺旋箍都是用鐵絲綁扎的,是否有規范要求必須點焊?如果有,請說明出處,謝謝!
抗浮錨桿論文12篇
抗拔樁鋼筋籠
抗拔樁鋼筋籠專題,為您提供抗拔樁鋼筋籠相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁鋼筋籠 相關的專業交流討論,更多抗拔樁鋼筋籠相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量