德國巴斯夫鋁合金板50T伸縮縫經歷了一年的洗禮,內部中控桿被拉斷,沒有起到伸縮作用。在巴斯夫裝置與砼連接處被拉開縫隙,造成屋面漏水。現向各路神仙請教,140寬50T上車屋面伸縮縫如何做?不漏水?抗壓?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 編輯 ]
有一個鋼筋混土養魚水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200雙向,C20防水混凝土。地上1米,建設地點在南疆。請問用不用設置伸縮縫,怎么做?
我們廠新建廠房長580米,共三跨,單跨寬40米。施工單位按圖施工設置軌道伸縮縫,如圖。請各位看看做法是否正確
GB50015-2003第4.3.3-4條:排水管道不得穿過沉降縫伸縮縫變形縫煙道和風道,當必須穿越沉降縫伸縮縫變形縫時,應采取相應技術措施。請問具體的技術措施和施工做法是什么呢?
91SB6做法似乎更符合通風與空調驗收規范
為了避免橋梁,在使用過程中,或者是因為溫度的變化引起的伸縮,這個時候就要選擇一些恰當的
今天在工地的施工單位說在地下室伸縮縫的地方加波紋管,還要加橡膠軟接頭,問設計也是說加,但是再別的地方我們都沒有加過,問其他的設計也是含糊不清的說法,請問大蝦是不是要加橡膠軟接頭啊??急啊~~
圖示為A9-3單元南側疊院伸縮縫處疊院分戶墻做法,此處凹槽容易導致兩戶戶內分隔墻出現滲漏問題,請問這塊伸縮縫怎么處理?
在給排水標準圖集中S2(下)中360度混凝土基礎圖中,其說明里有一條:采用本圖每隔10m設伸縮縫一道,其做法如何啊????
求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法以及電纜伸縮做法!
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
目前做一個項目,屋頂的空間較小,屋頂排煙風機距離伸縮縫較近,如果遠離,則風管需要拐彎,1100x1000的管道,屋頂還有其他設備,不好轉彎。請教屋頂排煙風機距建筑結構伸縮縫的距離多少為宜?
排水管道穿過伸縮縫有什么做法?最近做一個工程,排水管道從主樓地下室穿伸縮縫到群樓(群樓沒有地下室),不知道怎么做?放個防水套管嗎?謝謝指教!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 編輯 線管穿越結構伸縮縫或后澆帶應按規范做法設變形補償裝置:在變形縫兩側各埋設1個接線盒,用1根短管將兩接線盒相鄰面連接起來,短管的一端與1個盒子固定牢固,另一端伸入另一盒內,且此盒上的相應位置開長孔,長孔的長度不小于管徑的2倍。當建筑物發生變形時,此短管端可有一定的活動余量。請問開長孔是什么意思,這里
我在做一個廠房,兩邊4層,中間5層,層高4.5m;3棟建筑兩條伸縮縫,總長100米,伸縮縫在3分點左右;三棟建筑頂部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墻邊上(跟女兒墻同一位置),花架立面如圖,在計算和審圖出現以下問題,望高手們指點下:1)我在建模的時候把3快建筑放在同一個模型,審圖中心要求分開3棟計算,分開算之后除花架層外配筋局部大了,但相差不大,請問按實際是3棟整體建模合理還是分開合理呢?2)3塊整體建模的時候頂層花架配筋不大,350X350柱,4條16鋼筋就夠了;分開算之后,按原來的截面,花架明顯配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架層用梁拉結花架,柱縱橫之間也建了梁才能勉強通過計算,但天面層梁和柱太多,不好使用,也不經濟。 請問對于我這個工程,花架部分怎么處理好呢?如果改用剛結構,只把花架的荷載加上去,花架另外計算,這樣合理嗎? (附件平面圖是原來3棟整體建模的結構形式,分開之后加了一排柱,柱之間都用梁拉結,梁都跨過天面了。)[ 本帖最
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-20073.2.13 管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)處,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,并留有適當余量。 對于電線管(我們一般采用KBG)我們施工中遇到這種情況的處理辦法是:在變形縫處的電線管用包塑金屬軟管進行連接,然后在跨界接電線處理好,在變形縫位置處留有適量余量。 對于橋架過變形縫,我們一般是在該位置作為橋架的對接處,采用螺絲連接,未對其進行進一步處理。 對于消防水管過伸縮縫,我們一般采用伸縮節來處理,或者采取U型彎(絲扣連接,DN<100); 不知道大家怎么處理管路過伸縮縫了
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以?xún)龋埜魑徽務勛约旱目捶?個人認為對于多層的應按55m,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.
屋頂伸縮縫做法