有個100平方左右的地下室,層高2.8米,想利用起來做個肉類的冷庫,對這個十分的不了解,特來求各位大俠指點。如果預算在10萬左右,怎么樣的一個系統設計最合理,節能噪音又比較小。或者有沒有人愿意幫我做這項工程啊。謝謝!
現酒店有21臺3P 冷庫, 冷藏庫10臺冷凍庫11臺,原設計在棚頂內自然散熱,并做新排風系統,夏季效果不好。高壓總是報警。冬季能滿足要求:現在有兩套加水冷換熱器方案:大家看那套更合適;第一套為:每臺機組加水冷板換,夏季板換冷卻水采用空調系統的內的冷水,溫度為7-12度之間,是否會(huì )存在冷凝溫度過低的問題導致冷凝過冷度過冷,而影響回油,或者是還有其他影響:如采用空調冷凍水混合自來水來中和溫度的話是否可行,中和溫度為多少為宜?第二套為:同樣每臺機組加水冷板換,采用自來水換熱,并加水箱采取冷凝熱回收的方案,加熱熱水,如采用此方案熱水的溫度最多能加熱到多少度,在不影響原cop的情況下。另,是否有高手能測算這21臺冷庫,每臺工作4個小時,每日能產生多少熱量,能加熱多少水,
煙臺低溫冷庫 單層 庫容5000噸,凍結能力50噸/24小時,(均為切割食品),冷加工全部采用凍結設備,加工車間三層為建筑,分為粗、精、深三個加工。總面積10000M2。采用氨制冷。分凍結和冷藏,凍結蒸發溫度—35℃冷藏蒸發溫度—30℃。有人幫忙做一下設計方案嗎(最好包括制冷工藝、機械設備、冷加工設備)。
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃
小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,
隨著冷鏈行業的快速發展,越來越多的商戶都意識到了小型冷庫對于企業發展的重要性,尤其是農副產品以及食物的經營企業,為了可以提高經營的收益,其紛紛想要建做一套小型的冷庫。那么,在建造小型冷庫的過程當中又有哪些注意事項是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷庫的結構特點,大多數的小型冷庫都是采用噴塑鋼板做面板,硬度比較不錯的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯來充當保溫隔熱材料;褲體要求剛性好,強度高,保溫隔熱性能好,阻燃堅固等。 2、小型冷庫的機組要求比較嚴格,需要和庫容量和制冷設備相匹配,以此來確保冷庫的正常使用效果;通常情況下,小型冷庫的庫溫常年在5℃到零下23℃左右,其可以滿足不同物品的儲
我是剛剛接觸變頻恒壓供水,一切都不太懂,請各為老師指教。是這樣,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,沒有水箱,水泵是375瓦的,只要保證水管里的水恒壓就可以,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱jiakuita@163.com在這里先謝謝了
根據**省水利廳的文件,要求取消土石壩壩下埋管型式。這給水庫取水方案的選用帶來了一定的限制,增加了工程設計難度。個人認為:壩下埋管方式對于小一型以下水庫而言,不失為一種經濟高效的選擇。首先符合經濟性原則,與其他方式比較(如隧洞、倒虹吸等)壩下埋管投資較省;其次其使用壽命也較長,根據調查五六十年代修建的大量壩下埋管式放水設施后可知,雖然大部分病害水庫病因為涵管漏水,但這主要是因為施工質量較差,或選用的材料較差;另外使用時間較長很多工程均達到四五十年的使用期,也是重要原因。而與壩下埋管型式無關。我們可以創(chuàng )新新的形式、可以改進材料、加強施工質量控制。但沒必要取消壩下埋管型式。大家來評評這個理。是不是?
一個小型體育效果圖方案
安裝一個三層的貯藏庫,采用頂排管,氨為制冷劑,氨泵強制供液。如果采用在機房統一設調節站的話,是不是會(huì )有供液不均的問題,但是采用分層供液的話是不是造價與管理方面又不太合算,如果有哪位做過或有高明的見解請給予以賜教!
有一個小酒吧,約300多平方(約10多個包間)。現在只有一個消火栓,接在市政管網上,沒有水箱,也沒有火災自動報警。要求做噴淋系統。請教下各位前輩同好,能敘述下最簡單的方案嗎?萬分感謝!
虛心請教各位大俠,第一次充注時(R404A),在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,對應溫度16),此時電磁閥關閉,高、低壓斷開,是否合適。如果是空調,可能問題不大,但冷庫怕過量,請前輩指點,謝謝!
在大型出租冷庫項目中,各個冷庫用電器的電費可以分別安裝電表測量;如果冷庫使用直接膨脹式冷風機,冷庫負荷,所消耗的電費,不容易測量。因為制冷劑流量計費用高,制冷管道小,不易安裝。以下附件是使用NOVAR能源管理系統,針對這種情況編寫的方案。如有更好的辦法,請各位高手不吝賜教。Changye.wang@honeywell.com
隨著我國動物養殖業的快速發展,中小型冷庫的數量與日俱增。但大多冷庫未能履行相關審批手續,“先天不足”的現象比較普遍。根據目前中小型冷庫存在的主要問題,筆者提出一些解決的建議和措施。 一、目前中小型冷庫存在的主要問題 1.制冷設備的安全保護和自動控制未按《冷庫設計規范》(GB50072-2001)的有關規定執行。部分安全閥卸壓管連通在一起,未獨立分離,高度不足;玻璃管液位指示器無防護設施;用氨設備和氨的輸送管道未標明顯顏色,對管內介質流向未作明顯標志等問題不符合《冷庫設計規范》。 2.液氨裝置的電氣設計未遵守《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-92)、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》(SH3038-2000)和《石油化工靜電接地設計規范》(SH3097-2000)的有關規定。一些單位的配電柜無接地連線,電氣控制裝置、照明燈未防爆,加氨處無靜電接地保護,部分電機無防爆設計,配電室與壓縮機房連通,未實墻隔離等問題不符合上述規范,嚴重影響生產安全。 3.制冷機房、
我有房4間,大致都是7m*4m*3m 需要室溫常年在3度到15度 有閑置的美國康扶來壓縮機5.5KW 和一臺制冷量40KW的空調機組一套。方案1:用5.5KW的壓縮機做個直冷的保鮮庫,蒸發器用鋼管在室內盤管。冷凝器是用銅管水冷卻。 問題是,可以帶幾個房間,是否還要在買個壓縮機。蒸發器盤多少米。冷凝器用水多少立方。可以用電磁伐在中間調節嗎?(有時候用不了4個房間)方案2:用40KW的空調機組做個風冷的保鮮庫,各房間用風道連接。 問題是,能不能保證各個房間的溫度,回風怎么辦,蒸發器接霜怎么辦!還有,用F22可以不。謝謝各位高手,不要見笑,小成本投入。在一次謝謝!!
各位大師哦好,有個冷庫0度、-18度、-35度,零下庫的設計建議是氨機,0度的庫能否采用-18度的氨泵出口加個“乙二醇”換熱器間接冷卻?這樣的話盡最大的可能使機組的型號一致,方便做備件。謝謝大家!
冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會(huì )給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會(huì )造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,
自己做的一個小型商業街方案,自己覺得兩點在很小的地塊里面,做出了商業氛圍,已經在出施工圖了。附近包括前期su模型,自己建的,所以會(huì )有點小卡,后期在效果圖上做了修改,希望喜歡的人稱贊下,不喜歡的人點出問題所在。
大概200-300t的冷庫分為6個房間,蒸發器用風機還是盤管,主要儲藏的是帶包裝的肉類蔬菜水果,風機排風口的位置有要求嗎,求大神解答,謝謝!
小型冷庫方案
小型冷庫方案專題,為您提供小型冷庫方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型冷庫方案 相關的專業交流討論,更多小型冷庫方案相關內容請訪問