轉帖: 如何估算空調器的用電量 在夏季制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,單冷型、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,WQ—空調器制冷,W;EER—制冷系數(性能系數),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P掛式、壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,制熱效率高,用電省,與制冷工況差不多。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,因此一臺制熱量為2600W的空調器,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱。制熱效率高,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,用戶在選擇冷熱型空調器時,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,但要
據我知道,一般單相分 掛式空調(1P或1.5P),柜式空調(2P或3P);三相則為(4P或5P);我們是按每P折合800W計算。還有我們在設計的時候,是按每平方米需空調功率50W計算的。這就有個問題,如果一個房間經計算需空調功率為3P,就是單相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一個4P空調,就是三相3.2KW,同樣能達到制冷或制熱效果。如果真是這樣,在三相電源供電的情況下,用4P空調豈不省電(當然這沒有考慮空調價格問題)。我就是想問,我的想法是否有點合理,請高手們給我意見。如果我的思路是沒有道理的,也請不要見笑。
舉例:電壓 設備 額定功率 額定電流 380V 電加熱器 30KW 45A380V 電動機 30KW 60A電壓 設備 額定功率 額定電流 220V 電動機 1KW 3.5A220V 電燈 1KW 4.5A看這兩組數據,如果我們現在計算用電量,如果按W=P*T算,用電量都一樣;如果按W=U*I*T算,就有出入了。請問算電費時到底按哪個公式為準?
各位,有問題,某一三相電動機,額定功率為1.1KW,功率因數為0.9,效率0.5吧,問實際空載時 一小時所用的電量度數。 這只是我舉得例子,現在我碰到一個 知道容量,功率因數,要算實際的用電量來向租戶收費,但我有點迷糊,這個實際的功率 是否=用電容量(額定功率)*功率因數??謝謝1輸入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小時用電量=2.2*1=2.2KWh(度)追問那這個電機的功率因數 不作參考嗎,無意義嗎回答因為求的是有功電度,所以不必考慮功率因數。功率因數大小是改變了視在功率。追問那是不是可以這樣認為,算實際功率的時候 設備的功率因數不作參考,但要算實際的工作電流的時候 就要考慮這個功率因數了,。還有個 就是 為什么整流器的日光燈 功率因數是0.5,而我們平時說的36W日光燈 而實際是 72W呢,,那電表記錄的是 36W的電量 還是 72W的電量,。回答36W的日光燈,功率因數0.5。 那么視在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功電度當然記錄的是有功電量。追問那實際電流就是72va
小型冷庫一般用噴塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫材料,具有杰出的剛性、高強、絕熱、阻燃等特性。小冷庫的庫體一般挑選板壁內預埋偏心鉤式連接或現場發泡固合,密封性能好,裝拆便利,現場施工裝置體積小,節省運送費用,現場施工裝置安裝便利。選用先進的冷凍機組,庫容與制冷裝置相匹配,冷卻速度快,省電節能,且全自動運行,運轉平安可靠。 小冰柜是一個大職業,當然也離不開電力的需求,那么小型冷庫該怎么合理地利用電力呢?以下將介紹一下小型冷庫的電力需求。 用電負荷過大時會(huì )形成停電,停電會(huì )給小型冷庫的商家帶來巨大的經濟損失,在大型小型冷庫需求依據公家規則挑選二級負荷運用電量,即使是小冷庫也需求挑選三級負荷運用電量,或許或許備用柴油發電機作為備用,避免停電時形成必定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據時節變化來界,在確保制冷運行的前提下,應該運用2臺或許很多的變壓器來運轉。 小型冷庫組合式較多,應挑
小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特征。小型冷庫庫體一般選用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運便利,現場施工裝置工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作平安可靠。 小型冷庫是一個大型的工業,當然是離不開電量的需求,那么小型冷庫應該怎樣合理的運用電呢?下面我們就來簡略講解一下小型冷庫用電。 電量在超負荷的運用下會(huì )導致斷電,斷電會(huì )給小型冷庫的商戶帶來巨額的經濟損失,在大型的小型冷庫需求依據公家規定選用二級負荷運用電量,就算是小型冷庫也需求選用三級負荷運用電量,或許備用柴油發電機來備用,以免在斷電的情況下帶來一定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據季節性的變化來界說,在保證制冷機的運營下,應當用2臺或許兩臺以上的變壓器運轉。
冷庫運行電費在冷庫運營成本中占有很大比例,尤其是小型冷庫,冷庫前期和中期的運營成本基本上就是電費。冷庫運行耗電大是廣大冷庫用戶都很頭疼的問題,今天就給大家說說怎樣節約冷庫耗電。 首先得明確冷庫運行耗電大的常見原因: 一、 冷庫設計不當,保溫厚度不夠或設備配置不合理; 二、 蒸發器化霜不及時,霜層過厚;
各位師傅,在下現設計一個1200平米的餐飲,廚房面積大約300平米左右,雖然廚房由專業廠家設計施工,但我們設計院還是要預留電量的,請問這個預留電量的標準是什么?有哪本規范上說了?請各位賜教!:Q
廠里現在有電器設備的數量和W數給我,要我算出要用多大的變壓器,但是我剛接觸這些,請大俠們幫幫忙。電腦1000臺 220W風機(三相) 20臺 750W照明 150盞 10W吊扇 150臺 80W機房、辦公室(空調)10千W這些設備需要多大變壓器?各位大俠幫幫忙最好有個公式
現在一電氣控制箱,接入電氣控制箱的電源為380V,而電氣控制箱內的機電設備的用電參數為2.6KW/220V共五臺(設置五個回路,則機電設備的總電量為13KW),那么接入控制電箱的電源為380V的情況下用電量要多大啊?望高手指教!
入題,生產溫室10000平米,觀賞溫室4000平米按照哪種建筑物的用電指標估算呢?植物園的同時利用系數應該取多少?在手冊上沒找到,請大家幫忙。。。
論文簡介:采用單位面積功率計算和單位指標法計算,主要用于項目的前期階段,如可行性研究和方案設計。 投稿網友:baigudianli 上傳時間: 2013-04-09
例如甲方準備建一棟18層住宅和一個6層快捷酒店,我要是向供電局申報用電量是不是可以這樣18層 一梯3戶 都是100平米 3個單元 大概住宅安裝功率Pn=18*3*8*3KW快捷酒店安裝功率假定是500KW 那么我向供電局申報電量是他倆之和嗎?還是把住宅的計算負荷和快捷酒店的計算負荷分別求出來 在相加 申報
每小時用電量10萬度,一天240萬度,每月7200萬度,一年9億度,可按一年10億度考慮,變壓器按4臺計算,如何選擇變壓器容量?
大概情況是:住宅39萬,底商2萬,辦公樓1.2萬,高級辦公樓3萬,車庫6.13萬我是按單位面積指標法大概是這樣估的:住宅電量:39000X0.03KVA=11700KVA底商:20000X0.035kva=700KVA辦公樓:12000X0.04KVA=480KVA高級辦公樓30000X0.05KVA=1500KVA車庫61300X0.008KVA=490KVA合計約:11700+700+480+1500+490=14878KVA當地設計院嫌計算的容量大了,這個工程在新疆。但我覺得各種指標已經打的很低了 。不知道我的計算有無問題?請高手請教
請教在算用電量的時候,空調和其他動力不包括在內,照明和插座用電量如何算啊?照明可以通過照度來算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空調專業還沒提供用電量之前,電專業怎么估算空調用電量呢??急~~
一臺10KV、900KW、額定電流62A的YRKK繞線式高壓電動機,因為是做破碎機的動力,選型也較大,平時工作電流只有26A左右,極少超過30A,也就是典型的大馬拉小車;根據三相電機功率計算公式:電流*電壓*1.732*功率因數 即:10*26*1.732*0.6=270度電/每小時,請注意我功率因素只用了0.6;但是高壓柜電表上的實測用電量卻是110度/每小時,由于電表是供電局收電費用的,一般不會(huì )錯誤,可這兩個數字對不上,甚至相差一倍多是什么原因呢?請前輩師傅們幫忙看一下,謝謝![ 本帖最后由 jxwnhy@co163 于 2008-11-25 11:18 編輯 ]
在制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,單冷型、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,WQ—空調器制冷,W;EER—制冷系數(性能系數),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P掛式、壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器*熱泵運行制熱,制熱效率高,用電省,與制冷工況差不多。而冷熱(電加熱)型空調器全*電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,因此一臺制熱量為2600W的空調器,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱。制熱效率高,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,用戶在選擇冷熱型空調器時,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,但要注意到,熱泵型空調器有兩類;一類無自動除冰(霜)功能,只能在高于5℃的時候使用,另一類
我是個菜鳥!有誰可以告訴我計算用電量的公式及算法!如:一個飯店!裝潢一下!該用多大的電纜,及電纜的流量是多少???麻煩各位前輩了!!!
我們單位辦公樓我考慮過,冬天無非是多用了些電加熱設備,比如電暖風,電暖氣,還有鍋爐每天多用半天,可比春秋2季每天多用300度電,怎么可能呢?電暖氣有10個左右,還有幾臺空調,大家說正常嗎?哦,還有些景觀照明能比以前早開2小時,因為是冬季,天黑的早,大家說正常嗎?