現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會(huì )出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按業主要求需用金屬閘閥法蘭連接,主管為DN150 。請問pvc150法蘭與多大口徑的金屬閘閥連接?有沒有什么規律可尋
鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根
設計施工說明中,裙房商鋪和住宅底商的散熱器的埋地管,供回水溫度是75/50℃,此處埋地的PE-RT管是De25*3.5,使用條件5級,S=3.2;墊層內的管道除散熱器支管連接處可采用同材質專用連接件熱熔承插連接外,其他部分不能設置任何連接配件?
第一次做球墨鑄鐵管的預算,因為對球墨鑄鐵管不是很了解,所以在算管件的時候碰到問題了.T型橡膠圈接口,我參照溝槽式連接鋼管在點配件,感覺很不對.比如溝槽配件算剛性接頭的時候,一個彎頭算2個,正三通算3個,每6米管道再算一個;而球墨鑄鐵管配件,是否也有類似剛性接頭的東西?是不是一個彎頭或者一個三通也得搭配接頭?每6米管子算一個直接?
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南、湖南、廣東、廣西、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會(huì )同中南六省區標辦組織轄區設計單位,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡(luò )柜:也叫母線分斷柜,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡(luò ),以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
請問各位,卸料平臺圖中“兩套卸甲連接”的卸甲長什么樣啊,有哪位有現場相片嗎嗎,嗎嗎,求助
QBT 4507-2013 水暖管道配件 銅制過濾器
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(
GBT 31069-2015 水暖管道配件 銅管路連接件
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
水暖管件配件
水暖管件配件專題,為您提供水暖管件配件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖管件配件 相關的專業交流討論,更多水暖管件配件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題