給排水常用閥門、管件尺寸
不知道大家在剛開始記憶規范、圖集的時候有沒有覺得特別的費勁,這個尺寸,那個數值的,為了方便大家記憶管道距墻距離,給大家找了一些資料,做了下匯總!并都標明了出處了!有需要的收藏! 1、管與管及與建筑構件之間的最小凈距 《建筑施工手冊》第四版,縮印版,第1500頁(網上可下載到,大約100Mb)或《水暖工長速查》第119頁(楊磊 主編 化學工業出版社 2010年7月第1版) 管井管道: 敷設在管井內的管道,管道表面(有防結露保溫時按保溫層表面計)與
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
有沒有人有暖通各種系列水管管件尺寸資料?包括各種閥門,管件,以及各種連接件的具體尺寸,有的話麻煩發一下唄,840051578@qq.com,發的回一下,我看看,謝謝。
現在在設計一套管線,領導要求:要計算出每段管線長度,現場施工不采用焊接形式,均用絲扣連接的方式。就產生了一個問題,我需要計算出管子與彎頭、管箍、三通連接時插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了絲扣那部分長度還剩多少。但是現在我在網上查不到關于絲扣長度的國標規范,所以各位大神顯顯神通,救救我吧!
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
請問哪位老師有塑料管件的結構尺寸嗎,有時在畫詳圖時,需要畫出每個管件的尺寸大小,以方便施工班組下料,如果誰有的發到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,謝謝了
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會(huì )出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根
關于PPR管件超標,走上差,外口達標,內口超標,焊頭在不加熱的情況下能插入管件中(焊頭是廠家提供的),管件尺寸超標也有質量監督局出示的不合各報告,請大家幫我分析分析,要是起訴有贏得把握嗎??還有這樣的管件是導致漏水的主要原因嗎??? 怎么樣能鑒定出是施工問題????有相關的監督局??? 誰有這方面的經驗請幫我分析下!!!謝謝
請教各位前輩,對于常用的帶法蘭的鋼制對焊管件PN1.0MPa,他的尺寸一般按什么標準。那位前輩有該標準的電子板。我參照化工部的《碳鋼、低合金鋼制無縫對焊管見》,可是彎頭等的尺寸和設計院的不一樣。目前電廠或市政管道用的是什么標準?是GB還是JB,著兩標準差別大么?
相信大家在做工程項目的時候一定會(huì )用到這樣那樣的鋼制管件,有沒有被數據搞得暈頭轉向的時候呢,那么問題來了,小編給大家整理了一些常見的鋼制管件外形尺寸檢驗及驗收數據,幫助大家解決難題!參照標準:GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等規格范圍: DN50~DN800 (2"~32")使用方法:比如檢測彎頭的外徑尺寸D 參照上限和下限的數據 實際測量的產品外徑在上下限之間即為合格 超出上限或下限范圍外即不合格產品
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
kobe_bryant24 :請問尺寸標注的字體那里可以修改?
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 請問他們的外表尺寸是一樣的嗎?如果不是一樣哪么為什么圖中CDM1-100里面只說了不同極數的外形尺寸,而沒有說明不同安數的尺寸。
農村磚混樓房。比如柱子240X240,那么柱子里4根縱筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200嗎?還有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有規范要求嗎?
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
水暖管件尺寸
水暖管件尺寸專題,為您提供水暖管件尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖管件尺寸 相關的專業交流討論,更多水暖管件尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題