狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:來個建筑水暖的符號識圖!

    我剛剛開始學習水暖 建筑上的 可是現在不大明白一些基本的水暖符號 象一些基本的閥門 三通之類的 各位有沒有好心的給我發過來看看啊 或者給我告訴地址如何啊??/在此多謝了!!!

  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力

  • 這是啥符號啊~~~~~~~~~~~

    這是啥符號啊~~~~~~~~~~~

    小型斷路器下面這個方塊突起圓形突起是什么東西額~哪位大大知道~

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會(huì )出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,不會(huì )在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根

  • 圖中這個符號是表示什么?

    圖中這個符號是表示什么?

    請問:深化設計構件圖中"圓圈內帶倒三角"符號表示什么?

  • 這個是什么符號,什么作用

    這個是什么符號,什么作用

    最上面 中間一斜杠帶接地是什么符號

  • 圖紙符號疑惑---------------

    圖紙符號疑惑---------------

    最下面那個符號是什么意思啊

  • 這個符號是錯位的,咋搞啊

    這個符號是錯位的,咋搞啊

  • ??這些電線的符號代表什么意思啊??

    ??這些電線的符號代表什么意思啊??

    這是一個照明配電箱里面的接線圖的局部想請問一下:1 這個 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 從左到右分別是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空氣開關嗎?有相關的空氣開關的資料嗎?這個HUM18-63/1P10A從左到右又分別是什么意思呢?望能詳細解答,xiexie!!!!!!!!

  • 當結構和建筑及水暖打架,怎么辦?

    現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!

  • 關于溝槽管件的定額問題

    關于溝槽管件的定額問題

    請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位!!

  • 請教這個符號是什么意思

    老工廠,圖紙管理不當,圖例頁沒有了,不知道這個符號是什么意思?

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?

  • 水暖,上下兩層如何走管較好?

    我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!

  • 這個電氣符號是什么意思

    這個電氣符號是什么意思

    請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了

點擊加載更多

水暖管件符號

水暖管件符號專題,為您提供水暖管件符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖管件符號 相關的專業交流討論,更多水暖管件符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水暖管件品牌排名

水暖管件分類

久久发布国产伦子伦精品| 国产精品国产三级国快看| 国产日韩精品欧美| rihanmaopian| 天海翼一区二区| 久久精品人人做人人综合试看| 久色视频在线观看| 天天摸日日添狠狠添婷婷| 乱人伦免费视频一二三区| japanese少妇高潮潮喷| 大香蕉视频| 玖玖资源在线| 国产精品国产三级国产AV′| 久久91综合热精品| 精品无人乱码一区二区三区| 日韩欧美人妻| 国产成人精品免高潮在线观看| 综色五月天| 国外精产品w灬源码1688| 黄AV在线免费观看| 欧美,日韩,亚洲,一区二区| 久热热国产久热| 91popny丨九色丨国产| 五月激情,五月激情网| 久久综合色88| 国产精品片久久久久久久| 欧美日韩中日批黄片视频| 91重口| 亚洲日韩一区二区三区视频| 超碰在线视| 少妇高潮流白浆9191多毛| 亚洲av一级片| 无码av一级毛片免费| 天天干人妻| 亚洲欧美日韩精品久久久| 中文字日产幕码三区的做法大全| 成人基地免费观看完整版中文| 久久日本熟妇熟色一区| 六十路垂乳熟女田舍交尾| 熟女国产| 亚洲日韩久久久久久天堂网|