01
設計說明上UPVC內螺旋排水立管用橡膠圈管箍連接,請問有這種連接方式嗎?他所說的橡膠圈管箍連接是否和鑄鐵管連接用管箍一樣?
澳門一個水廠取水泵站的支架、管箍安裝圖(轉),做法和內地有點不同的地方,可能也有這樣的,發來欣賞欣賞參考: http://co.163.com/forum/content/1518_238957_1.htm
做法和內地有點不同的地方,可能也有這樣的,發來欣賞欣賞
有一工程利用混凝土柱或墻內φ≥16結構主筋(不少于2根),上下貫通焊接;引下線平均間距不大于18米,并在距離首層室外地面0.5m處預留接地測試點,接地極將利用基礎底板上下兩根鋼筋通長焊接、綁扎形成的基礎接地網,利用部分護坡樁組(-1.0m)成并連接室外人工接地裝置。電氣小間、變電站及弱電機房接地均從基礎底板接地網引來,屬于共用接地極。 設計交底時,就結構鋼筋管箍連接處焊接處與監理及設計達成共識,不需要焊接,但到實際施工時,監理要求在-1.0米以上,防雷引下線管箍連接處可以不焊,-1.0米以上防雷引下線及接地網、接地引出端子利用結構鋼筋的管箍連接處均需要焊接。我們查過防雷圖集,防雷引下線可以不焊,但沒有接地裝置等規范圖紙說明。我理解應該防雷的要求等級高,防雷引下線都不要求焊,其他的更可以不焊了。 請各位高手給予指點,之前我看過《防雷引下線焊接(回復 53 | 人氣 3131)》的貼子,各位能不能拿出實物或圖集規范來。
如題,1.兩根鍍鋅鋼管管箍連接處的兩端。2.電纜橋架上電纜引出位置,鍍鋅鋼管與橋架之間。3.電纜保護管與按鈕站、操作箱等的金屬軟管連接處。這幾個地方是否需要跨接接地線,具體怎么個做法?有沒有規范出處?
管箍
管箍專題,為您提供管箍相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管箍 相關的專業交流討論,更多管箍相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題