采暖要做好,選擇管件是關鍵,從眾多做采暖的朋友中了解到,他們在管材管件這兩者之間,關注管材的質量遠遠高于管件,因為他們普遍認為漏水就是管道出了問題。其實從實際情況來看,漏水是管道出了問題沒錯,但是管道不等于管材,管道還包括另一重要組成部分,那就是管件。管道漏水更多的是管材與管件接口處漏水。因此大伙在做采暖材料選擇時,管材的選擇固然重要,但是千萬不可忽視了管件的品牌與質量,管件在實際工程中占有如此重要的地位,那如何選擇管件成為普遍關注的問題:一、最好是選擇與管材同一品牌管件,萬一出現漏水問題,能找到明確責任的廠家,避免出現管材廠家與管件廠家互踢“責任皮球”。目前市面很多采暖小門店,臨時采購雜牌管件,本身與管材的適配性差,且質量無保證。怡生采暖所用的采暖管材管件全部采用西班牙巴倫樹進口品牌,管材配件統一采購,統一庫存,管件與管材完全匹配,適配性好,全方位打造優質采暖管道工程。二、管件需有保險公司承保,這樣就算出現問題,也能由保險公司承擔相關費用,走訪了很多采暖公司,采暖管材品牌保險公司承保的很普遍,但是管件能有承保的目前湖南市場上還少之又少
各位做石油化工采暖工程設計的同仁們,請教個問題,各位在做室內采暖設計時,鍍鋅管件是否在材料表中列出,按相關要求是不需列出的,但不知是哪個規定,能否幫忙提供,謝謝
最近有個工程,18層住宅樓,采暖主管和立管采用熱鍍鋅鋼管,管徑最大DN150,設計說明中管徑大于等于DN65卡箍連接,其余絲接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防噴淋和給水上,采暖系統沒用過,各位用過沒有,說說?
請大家幫我分析以下事故,漏水管件跟施工工藝有無關系,如我上訴把握有多大>????? 采暖管道隱蔽前試壓時,我施工方發現管件焊口漏水嚴重,最多一個房間漏水達到6處,經檢查三通、45°彎頭、90°彎頭、管箍接連性漏水。我施工方經過為期三個月的維修,終于將漏水點逐一修補,經監理甲方檢查試壓均合格。隨著工期進度的臨近,室內木地板已鋪設完畢,我施工方再次試壓復查,發現采暖系統穩不住壓,由于地板已鋪設完成從而加大了查找漏點的難度,因此我施工方組建了小組,針對每個房間進行逐一排查,具體排查工序如下:一聽、二摸、三等待。一聽:趴在地板上聽是否有漏水的聲音。二摸:摸墻角線上方墻面是否潮濕。三等待:等待從天棚往下滴水。由于管件接連性漏水及洇水且隱蔽處無法查找,致使維修工作至今未完成。 給水天棚導管,施工完后進行試壓時曾有16個DE110*45°彎頭漏水,因廠方曾承諾過管件不存在任何質量問題,當時就以為是施工問題,將管件切除更換,于2007年4月3日隱蔽試壓均已合格。2007年6月29日進行系統供水,經過三天的使用未發現有漏水現象,之后又經過半個月的使用發現6層
單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,售樓處為5層,層高一層4.8m,其他4.2m,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,總面積約2000m2,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,壓力為供水約0.35Mpa,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,請問是什么問題啊,是外網還是我們本身的問題,急,都快瘋了,找了1星期也不知道什么問題!!!!
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
1。有一個十層的辦公樓,一--五層利用集中供熱供暖,采用下供下回式,五~十層采用高層直連設備加壓供暖,請教各位五~十層采用上供下回供暖方式好,還是下供下回好(位于東北地區)。
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
目前一個項目采用水源熱泵給車間采暖,但是只有白天開機,夜間停機,通常經過一晚的冷卻之后,熱水通常只有五六度,這時開機的話排氣壓力會(huì )過低,吸排氣行不成壓差,冷劑和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出現油液位低的報警,有沒有好的解決方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套電加熱但是價格太高,另外之前考慮的放井水進冷凝器提下溫,又擔心甲方嫌操作麻煩和井水雜質進末端沒敢提,現在小弟有一設想,機房加自立式溫控閥,當溫度小于30度時,溫控閥關閉,開機時先在機房內通過壓差旁通閥做內循環,拉起排氣壓力和溫度后溫控閥打開,不知道這個思路行不行,另外前輩們有什么好的經驗,望不吝賜教,感激不盡
暖氣管道開始注水了,發現有一組直埋管打開閥門后,旁邊的上水井內有淤水,下午采暖井內有淤水,請問各位大師怎樣才能快速判斷出管道破損的準確位置。
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
住宅項目 原采暖、給排水管路 都敷設在樓板墊層內 墊層為70mm輕集料。由于土建的樓板有問題要加厚,需要把輕集料替換成C20混凝土,把墊層改成板。這個變動需要設備安裝專業怎么配合?這種做法有什么問題?符合規范要求么?解決需要什么措施么?請高人指點 謝謝
今天看了采暖負荷計算中圍護結構附加耗熱量修整系數取值,其中有以下幾點不明白請高人指點:1、外門附加率中兩道門的取值80%為何比一道門取值65%更高?附加率為何與樓層有關?2、簡寫附加修正率取值是不是負值?否則為何不經常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?
話說,某個大型甲級設計院,在一直轄市給自己職工蓋住宅樓,采暖也是有本設計院人員設計,住宅樓自然是分戶計量,可是該直轄市不允許墊層內采暖管道有接頭,故該設計人員參考了當地的采暖設計規程,戶內設計了放散式暖氣片系統。看問題來了,該系統在各個環節都通過了,包括審圖,本單位專家評審等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程師們入住了,發現部分暖氣片與采暖管線接口位置漏水,按說設計院自己給自己蓋得樓,應該不會(huì )存在這種問題,此設計院還每年承接不少總承包項目。 然后就開始討論問題出現的原因,設計院的一位大領導就開始找設計人員,說設計的這種形式有問題,會(huì )導致漏水,然后就要設計人員在該直轄市找有沒有用過此種形式的采暖系統,苦逼的設計人員托人找關系終于在另幾個設計院(包括直轄市市院)搞來幾個相同做法的圖紙,領導還是不信,要設計人員去拍照,那個小區做過這種形式的,拍照回來,說明這個系統也是很常見的。 苦逼的哥們,挺住啊!
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(
樓主所在的項目上,原本衛生間的采暖設計是采用“散熱器”或者“地輻射盤管”采暖,但是后來都被取消了。取消散熱器采暖的理由是:太貴太浪費!取消地輻射盤管采暖的理由是:衛生間采用同層排水,樓板比室內地面要低300mm,如果做地暖,在施工的時候管道要往下彎90度,然后再在狹小的衛生間內盤繞。本身衛生間空間有限,如果再遇到安裝了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面積,這樣敷設的面積就更小了。所以取消。依樓主個人之見,衛生間不做采暖,在冬天的時候格外陰冷。因此,舒適溫馨的家庭環境,尤其還有老人小孩的話,如果衛生間有采暖設計還是會(huì )非常加分的。安裝浴霸又感覺費用比較高。所以想跟大家討論一下,你們平時做項目,
采暖-------同濟李崢嶸
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?