最近遇到一個困惑,就是與消防泵進水口、出水口直接連接的彎頭和偏心接頭,是否可以采用溝槽件?通常認為,這兩處的管件應該采用法蘭連接方式。但我查閱了很多規范和標準,沒有對這方面提出過明確的要求,不知道群里是否有高人可以指點一二?
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(
請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位!!
一類高層建筑標準層面積大于2000平方米(如2400平方米)分為2個防火分區,每個分區設一個安全出口(疏散距離滿足要求),防火墻設防火門連通,能符合高規6.1.1.3條嗎?是否可以按設有自噴系統后,相鄰分區面積之和擴大為2800平方米?根據條文說明似乎不可以,請問大家是怎么設計的。
麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會(huì )有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
一個變電站的消防系統,由于各種原因第一次使用雙閥雙出口消火栓,立管為DN100,引入消火栓的管用DN65,圖已過審批,但最近上網偶然看到需要DN80,施工驗收會(huì )有問題嗎?
前幾天開會(huì )有人說了這樣一個問題:市政給水的壓強3.5公斤,供到地面高度為5米的冷卻塔上面,問這時水管理的流速是多少?領導最后直接說可以算出來。小弟真是崩潰了,想了半天也沒計算出如何得出關內的流速。不知道大家是如何計算的。謝謝大家了。
TB 10020-2012 鐵路隧道防災救援疏散工程設計規范 中規定 隧道斜井施工完成后作為緊急出口使用。緊急出口與正洞連接處設置便于開啟的防護門,防護門尺寸為1.5m*2m,井口設置柵欄門,尺寸3m*2.2m。 但是沒有相關圖紙,哪位大俠提供一份圖紙或者詳細做法給我 謝謝了
我只知道飲用級的給水配件襯塑材料都是白色的,今天發現有這種藍色的,請教大家這個是飲用級的嗎?白色的是飲用級的PE襯塑材料,藍色的是什么材料符合飲用水級別嗎。其他顏色的有哪些應用,比如腐蝕性或者油類的。
我有一個五層辦公樓 頂層只有一部樓梯 這樣可以嗎
最近在學習的過程中,看到書中寫當涵洞出口流速過大時,應該采取相應消能防沖措施,但具體措施不知道有哪些,請各位有經驗的師傅們指點一二
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 編輯 之前在論壇上看到一篇文章,詳細介紹了噴頭怎樣連接能夠最大程度的節省管材,做到最經濟。個人感覺那篇帖子分析的很好,但當時沒保存下來,現在想找卻找不到了 有那位大神知道的留個地址哈 不勝感激。
PVC管件之等徑三通外形美觀,表面平整光滑,耐酸堿,抗防腐,質感性能強。焊接等徑不銹鋼三通鍛打精良,表面光滑,耐酸耐堿耐高溫,價格計算合理,外形美觀,質感性能強。詳細參數:材質:不銹鋼(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通徑:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生產范圍:DN15mm-820mm 壓力PN0.25-250Mpa執行標準:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等標準,而且可以根據客戶需求進行設計生產。應用領域:PVC管材管件廣泛應用于石油、化工、核電站、食品制造、建筑、造船、造紙、醫藥等行業。用途:水、飲料、啤酒、食品、石油化工、核電、機械、醫療設備、化肥、造船、防水處理、管道等。等徑三通重量輕。密度為0.89-0.9g/cm3,僅為鋼管的九分之一,紫銅管的十分之一。由于該三通重量輕,可大大降低運輸費用和安裝的施工強度。衛生無毒。 等徑三通耐酸堿,抗防腐,PVC管適合用于小流量的液體管
以右圖中的09戶型為例進行說明 房門到安全出口的距離是如何測量的?是以09戶型出門后的左側墻線、右側墻線,還是過道中線為依據來測定“戶門至安全出口”的距離?
對于一些無坡度管道我們只需要標注偏移標高和管徑大小就可以了,但是對于那些有坡度的重力管道來說,如果該重力管道比較長,而且分支比較多的話,最好將每一段管子的進行精確的標注,這樣就能對按圖施工提供保證。以下為 BIM 軟件 REVIT 如何實現標注管件的標高的講解。 對于下圖中這種分支多,管段長的帶有坡度的水管,需要進行詳細精確的標注。我們要在revit中對重力管道每一段管道進行標記,在revit中進行信息標注一般要通過標記族來實現,revit中的管件標記沒有提供變”偏移量“屬性,所以無法標記管件的偏移量,只能利用管道的起點偏移進行管道起始點標高的標注。該管道標記的標簽中添加“開始偏移”屬性,并設置單位。可惜管道標記沒有終點偏移屬性,不能對管道的終點進行標注。