1、管道安裝沒有做到橫平豎直,排列不整齊,鍍鋅管采用焊接。絲口:應有2~3扣外露螺紋,多余麻絲清理不干凈并未做防腐處理。法蘭:連接法蘭螺栓,直徑長度不符合標準,螺母處沒有裝墊片、擰緊后,突出螺母的長度大于螺桿直徑的1/2,或有負牙現象。焊縫:焊縫外型尺寸不符合圖紙和工藝文件規定,焊縫高度低于母材表面,焊縫與母材過渡不圓滑;焊縫及熱影響區表面有裂縫、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。焊縫周嚫詗濺和毛刺鐵屑沒有清理千凈。
在過去的一年里,我在上級領導及同事們的關心與幫助下圓滿的完成了各項工作,在思想覺悟方面有了更進一步的提高,轉變工作思路,改進工作方法,全面提升了管理水平和工程施工質量。一年來,我堅持早計劃,早準備,早行動,抓重點,攻難關,保完成,根據各階段施工重點,及時調整工作重心,確保了今年施工任務的全面完成。承蒙上級領導與同志們的關心,和自己的努力今年榮獲“先進個人”稱號,我深知這是上級領導及同事們對我的鼓舞和鞭策。在工程進入到二次結構和裝修階段施工,我率領暖通股人員根據項目部的工作安排,本著水電先行的原則和土建專業配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情況向上級領導和同事們作個簡要匯報: 1、空調部分 針對本工程的專業特點及使用要求,我在認真熟悉圖紙和接到公司關于“奧運期間停工2個月”及“今冬臨時供暖”兩個要求后,馬上組織xx項目部從材料進場、報驗上安排進貨、驗收等工作。在材料驗收合格后,組織xx項目部管理人員和施工隊管理人員召開生產會(huì ),要求xx項目
摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會(huì )影響后來的裝修工序,甚至會(huì )在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會(huì )出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場
—————————————————— 結 束 ————————————————————
各地方標準目錄水暖工程,詳見附件
我以前是做施工的,說實話,業務水平真的很一般,上個禮拜被一家急用人的開發公司招為甲方,工作這幾天下來,覺得很沒有頭緒,真的不知道甲方該做什么,整天報著圖紙看來看去,覺得挺著急的,誠心請教各位該怎么辦,做甲方有什么心得嗎?我是水暖工程師,謝謝大家了!
呼市乙云專業水電改造公司為您提供 1.水管漏水:假設水管及管件本身沒有質量問題,我們分別介紹冷水管和熱水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件聯接時密封沒有做好。 b.熱水管漏水除密封沒有做好外,還有的可能就是密封材料選用不當。 2.水流小的原因:水暖施工時,為了把整個線路聯接起來,要在鋸好的水管上套螺紋,如果螺紋過長,在聯接時水管旋入管件(如彎頭)過深,就會(huì )造成水流截面變小,水流也就小了。 3.軟管爆裂。聯接主管到潔具的管路大多使用蛇形軟管。如果軟管質量低劣或水暖工安裝時把軟管擰得勁,容易造成應力集中,以后不長的時間就會(huì )使軟管爆裂。 4.馬桶沖水時溢水。產生的原因是,安裝馬桶時底座凹槽部位沒有用油膩子密封,沖水時就會(huì )從
本帖內容為轉載內容,我看了,深有感觸,尤其是作者能夠結合實際案例講述自己這十多年來的工作經驗,真心佩服,有必要和大家分享一下。一個人的進步在于他平時是否能善于總結,能否能夠把自己的總結消化到自己的腦子里面,由衷的佩服這位作者,大家除了吸收他人的經驗,我想也應該要樹立一種善于總結的經驗,你學會(huì )了嗎?額,對了,如果有對作者的看法有任何異議,歡迎大家點評!
水暖工程是給排水工程、采暖與通風工程的習慣稱呼。通過其名稱,我們就可以知道,水暖工程包含的系統比較多,情況復雜,而且多數的管道都隱蔽在管井、墻壁、吊頂內,如果在施工過程中質量管理不善,容易在使用過程中造成嚴重的后果。這就要求我們在水暖施工管理的過程中,嚴格要求,對施工進行全程的、閉合的監控。下面就本人在施工中的一些想法與大家分享。一、事前控制——預防為主,做好各方面的準備工作。在施工之前做好充分的準備,為將來可能發生的問題都做好應急對策。這樣,問題就可以得到控制,至少可以降低其所帶來的損失。準備工作主要包括以下幾個方面:1.認認真真學習圖紙。這里之所以用到學習二字,主要是我們不是簡單的看圖紙,而是要通過對圖紙的熟悉,了解設計的意圖,同時熟悉圖紙中所用到的規范、材料設備。對于圖紙中的問題,在設計交底的時候及時提出,對于圖紙設計不適宜施工的,也可以提出自己的看法,使這些問題能夠在開始施工之前得到解決,使其更具有科學性、針對性和可操作性,避免誤工、返工。2.學習必要的知識,充實自己。隨著科學技術的飛速發展,各種新型的材料、設備和施工工藝變化萬千,作為施工管理人員
本人在一個小開發企業做甲方代表,負責水暖安裝。中央空調的施工方是我們集團一個股東的親人,而且是全墊資(其實他們沒有這么大的勢力)。他們的公司是以皮包公司,干活偷工減料,并且想隨意更改設計,而我自然不允許這種事情發生。所以矛盾就產生了。但是直到現在高層領導還沒有簽訂施工合同,我的工作很難開展。可能是我經驗閱歷不足(剛大學畢業),關系搞的很不好。現在他們對我很冷淡,而我的想法是做好自己的本職工作就行,但是工作有的時候很難往下開展,經常搞得心力憔悴。最近我發現監理應該是收了他們的好處,開始傾向于他們,有的事情就瞞著我,我很困惑,求過來人指點一二,我如何處理這些關系,如何監督管理監理。 大事不糊涂小事兒就隨意,這種管理對他們不起作用,施工單位人品也很差,搞的我很是難受,他們認為我就應該向著他們說話,一點不領情。有的時候領導也批評我說我管理力度不夠,我真的是不知道怎么辦了,求過來人指點迷津······
案例一、人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。 2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會(huì )所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會(huì )按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂
自從97年給排水專業畢業后,我一直從事水暖安裝管理工作,十多年的工作經驗,并未給我帶來傲視其他專業的資本,反而更加理解熟悉其他專業知識,尤其是建筑結構專業知識對做好本職工作的重要性。原因很簡單,知其然,不知其所以然,有時所犯的錯誤是相當愚蠢的,甚至是致命的。現在例舉以下我接觸的實際案例,闡明建筑結構專業知識對水暖施工技術員的重要性。【案例一】人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會(huì )所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會(huì )按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂板的預留預埋工作,但前期的錯誤,造成后期不得不封堵多預留的套管。如果對人防工程的規范有所了解,即使未有人防工程的施工經驗,也不會(huì )審圖發現不了上述問題。在實際施工
有關于建筑水暖電安裝工程計價的資料,有一定的參考性……
編制依據5#職工宿舍樓為原有舊樓,下水出口在樓南側,由于多年使用現下水出口經常堵塞,無法正常使用,現決定將下水出口改為北側出口。改造項目有:將原有舊方磚路拆除,由院墻一直到5#職工宿舍樓北側外墻皮,總長為78.9m。室內衛生間、廚房的下水地埋水平干管,拆除彎頭改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井蓋,按91SB圖集施工。東西干管用φ200水泥管通基90度進原有化糞池。拆除原有舊方磚路。重新做新的方磚路面,寬度由院墻一直到5#職工宿舍樓北側外墻皮,原路面連同基礎徹底拆除,舊料垃圾外運。總長78.9m。按圖集路6施工,灰土墊層改為150厚C20商品混凝土墊層工程概況本工程建筑面積為634.8m2,磚混結構,地上二層。本給排水及采暖工程包括:給水系統,排水系統、采暖系統。施工準備1)在施工前,認真熟悉圖紙,根據施工方法和技術交底做好準備工作,參看有關專業設備圖
當必須在復雜的環境下安裝時,應當把污染降到最低。 安裝軸承時,應當根據類型和尺寸,選擇機械,加熱或液壓等方法進行。 安裝配合不是太緊的小軸承時,可以通過一個套筒(圖5、圖6)并以錘擊的方法,輕輕敲擊套筒把軸承裝到合適的位置。敲擊時應盡量均勻的作用在軸承套圈上,以防止軸承傾斜或歪斜。
杭州工程快做完了,現在到了寫驗收資料的時候了..可是這個不大好寫,希望哪個大俠能發個樣本出來看看..或搞個標準出來也好...謝謝啊..不方便的話發我郵箱,我寧波人.郵箱是miaowentao8@163.com......
我們施工的一個體育館的工程,把我做的給排水和地暖的技術交底傳上來,請大家指教,交流學習!
水暖工程安裝
水暖工程安裝專題,為您提供水暖工程安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖工程安裝 相關的專業交流討論,更多水暖工程安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題