我家土暖氣的安裝是采用了高進高出的方式。裝有三組暖氣片,最遠一組大概離爐子有十五米的距離。還有幾處拐彎。不管爐子怎樣燒,房間里都不是很暖和。有人建議安裝個管道泵。有的說把管道泵安在爐子上方的進水口處。又有人說應該安在爐子附近的回水處。想請教在線的專家,因我家是高進高出的方式,管道泵應該安在哪最好,安多大功率的管道泵。謝謝急等!凍的上喲!:hug:
我家小區是集中供熱,我家5摟 ,我家地暖溫度始終上不去,給水管溫度很熱,回水管不熱,我想在自己家加個管道循環泵是否可行? 我們那個單元都有類似的問題 ,就是循環不好,如果加循環泵的話 加在什么位置? 是加在給水還是回水管上? 我家98平方 6個回路的分水器, 得需要多大的泵? 請高手幫忙解答一下!1謝謝!
請問:集中供熱的地熱采暖系統,如果想在戶內管道上安裝泵,是應該安裝循環泵還是增壓泵??jì)烧哂惺裁磪^別?還有其他種類的泵嗎?另外,安裝泵后是增大了流速還是流量?最后,安裝位置在哪?是在供水支管上還是回水支管上?謝謝!
提起浸泡循環泵可能會(huì )有一些朋友不清楚這是款什么設備,其實它還有一個名字叫做可空轉立式泵,相信了解了它的別名之后大家都恍然大悟了,那么我們在采購了浸泡循環泵之后是否懂得如何正確去安裝呢,相信這一點大家都是一頭霧水,那么下方內容就為大家仔細說明浸泡循環泵的正確安裝方法。 浸泡循環泵的正確安裝方式 1、整套浸泡循環泵運抵現場時,都已裝好電機,在找平底座時,可不必卸下浸泡循環泵和電機。 2、安裝浸泡循環泵的基礎平面應用水平找平,待基礎水泥凝固后將泵安裝在基礎上,并用水平儀檢查水平情況,如不平,應用墊鐵調正,直到水平為止,然后通過灌漿孔由混凝土澆灌底座和地腳螺栓孔眼。 3、水泥干固后,檢查底座和地腳螺栓是否松動,合適后擰緊地腳螺栓的螺母,再檢查一下整臺機組的水平度,稍有不平時,可用斜鐵找平。 4、液下泵的吸入管路和吐出管路應有各自的支架,不允許管路重量直接由浸泡循環泵
我想安裝土暖氣怎么安好 不應循環泵 謝謝給提個意見[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 編輯 ]
各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!
。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝
我家的土暖氣不熱(暖氣片只熱上半部分),想加一個循環泵,聽說加在上水,今天買了個循環泵說明書說上水熱讓加在回水上,請高手指點,下邊是我的土暖簡圖 急急急急,好冷啊,下雪了!!!
單位負責鍋爐房今年新更換了一臺立式循環泵(IRG200-400),參數為G=225,H=32,W=45kw,安裝完畢調試運行,發現運行到40分鐘左右,電機就熱的燙手,經測試電流值正常,而且在這臺泵之前的那臺45kw臥式泵也是有此現象,但是那臺是電流值偏大,解決辦法是關小閥門,這臺就不知道是什么原因造成的電機過熱現象,請大家指點一二,謝謝!
工地買了一臺小型鍋爐,提供管理員與工人熱水洗澡,領導我讓設計一下管線,我增加循環泵,想加個循環泵以便立即出熱水。現在有這個方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循環回的水匯入熱水器冷水進水管,一起重新加熱,等于起“吸”的作用。
冷卻水塔循環泵是一
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎??比如計算流量是1200立米。現有一臺550立米每小時,一臺400立米每小時。揚程都是50米。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵。新增加的泵怎么選啊???都說選泵是一門學問。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點啊!
揚程如何確定呢?我覺得20m左右足夠了把,機組5m+地埋管5m+閥門彎管等5m+分水集水器5m,但是看資料上說在26-32m左右。怎么需要這么高呢?
如圖拆下的泵原來安裝在另一端。兩個泵調換后問題依舊,下午又買了一個新的,換上后問題依舊。。。已排除管道問題,因為工作的那個泵換位置后依然正常工作。新泵安裝以后轉動正常,就是不循環。哪位可以幫忙解決下,不勝感激。有可能是進水與出水口安反了嗎?
磁力循環泵,輸送的介質不同,選型也是有區別的,今天臺風泵業給大家科普一下臥式磁力循環泵輸送的液體介質的大體分類。
代做工程
本人剛從事水暖安裝,在本地以自然循環的小型家用水暖系統具多想了解一下這方面的專業知識原理是什么常用的安裝方法是什么各種安裝方法的利弊人笨,有圖指導的更好
水暖循環泵安裝
水暖循環泵安裝專題,為您提供水暖循環泵安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖循環泵安裝 相關的專業交流討論,更多水暖循環泵安裝相關內容請訪問