狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣安裝水泵可以抽出水嗎?

    水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈

  • 16S122水加熱器選用及安裝

    16S122水加熱器選用及安裝

  • 應聘水處理/安裝該注意點什么?

    大家好: 下周我就要去面試水處理/安裝這一職位,我想問問大家,面試管可能會(huì )問那些方面的問題?麻煩大家給我點提示!謝謝!

  • 電子水處理儀的安裝位置?

    請問那位知道電子水處理儀的安裝位置?電子水處理儀是用來去除水垢的.隨著溫度的升高,水垢的溶解度降低,需要去除水垢,熱泵熱水系統工程請問安裝在哪個位置比較適合

  • 格力水系統安裝案例解析

    格力水系統安裝案例解析

  • 水噴霧系統安裝注意事項

    自上世紀八十年代以來,我國建筑內部裝修開始普及,最初社會(huì )上流行采用木夾板或人造膠合板等易燃可燃材料裝修,存在較大的火災危險性。 水噴霧系統的安裝主要在以下幾個方面:噴頭布置、管路的鋪設、系統控制等方面。消防安裝時,在噴頭的布置上要注意,水霧滅火系統主要是一個局部噴霧保護系統,是一個立體結構,用來防止易發生火災或者需要冷卻的設備上。水霧噴頭的布置取決于保護表面積的大小、霧化角及保護半徑、水霧噴頭與帶電源鍵的間距。在管路鋪設上要注意管路的有效性。swzxfw.com 水霧滅火的系統控制分為自動控制、手動控制以及應急操作。由于消防設備的特殊性,在這里提醒安裝水霧滅火系統時最好是有一個獨立的滅火控制柜。在自動控制中要注意的是信號探測的準確性和及時性。只有這樣才能確保火災發生時,現場人員的生命和財產的安全,將損失降低在最小。在應急操作方面要注意操作按鈕的安裝,要在一個安全明顯的位置,用防護罩保護起來。 其實在水噴霧滅火系統安裝中還有很多需要我們注意的細節,除了根據安裝規范來安裝,還應該考慮到其他方面的因素,比如現場設備的情況,環境等等...<

  • 16S122 水加熱器選用及安裝

    16S122 水加熱器選用及安裝

  • 關于空調水系統安裝質量

    關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。

  • 安裝AutoCad2004ExpressTools

    我在安裝AutoCad2004 ExpressTools時進行到選擇 “我接受” 再點擊 “下一步” 后,安裝程序沒有反應,處于停止狀態,等了很久也不動,但沒有死機安裝了幾次都是這樣失敗了請問老大,這是何故?

  • 水電安裝預算全套(水、電、暖、消防)

    全套水電安裝預算(浙江94定額)希望與大家討論

  • 水處理安裝驗收調試常用資料

    希望這些資料能對一些朋友提供幫助!

  • 【本網首發】16S122水加熱器選用及安裝

    本網首發,16S122水加熱器選用及安裝

  • 消防水系統安裝間距匯總

    - [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定: 1)消防水池應設置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m。 2)取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m。 3)取水口(井)與甲、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m。 4)取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m。

  • 空調水系統水泵有什么安裝原則?

    請問大家,空調水系統的冷凍水和冷卻水系統水泵有什么安裝原則? 冷凍水系統采用閉式系統,水泵安裝在回水干管上還是供水干管上,為什么?如果都行,都各有什么優點和缺點啊? 冷卻水系統是開式的,水泵安裝在回水干管上還是供水干管上或者說還是只能安在供水干管上呢??? 那又是為什么呢???????

點擊加載更多

水曖安裝

水曖安裝專題,為您提供水曖安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水曖安裝 相關的專業交流討論,更多水曖安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水暖安裝論文

水暖安裝效果圖

日本欧美一区二区| 尤物网站在线观看| 精品亚洲色图| 韩日av| 思思久而久而焦人| 亚洲国产视频香蕉网不卡| 久久久久久国产精品免费无码| 午夜人妻久久久久久久久| 延安市| 午夜男人AV| 丁香五月激情综合在线观看| 中文字幕亚洲色| 日韩一区二区三区精品| 伊香蕉精品| 97网站| 日韩av色| 欧美一a一片一级一片| 色综合中文综合网| 久久.V| 亚洲色五月婷婷| 日韩天堂高亚洲综合一区| 久久久亚洲精品成人| 麻豆香蕉| www.cao| 亚洲48p免费视频| 成人精品天堂一区二区三区 | 一本到无码在线无码| 欧美在线一区二区三区四区| 亚洲91高清| 亚洲女同AAA片一二区| 中文字幕88| 久久久香蕉网| 天门市| jizz在线观看| 久久精品美女视频| 日本一本之道三级在线| h片| 朝阳县| 日本激情视频| 欧美日韩一区二区三| 亚洲色av一区二区三区|