各位前輩、朋友:本人以前只做過化糞池設計,現在一高層小區布置了大面積地下車庫(兩層),車庫頂覆土1.0-1.2米,污水排水現準備采用凈化池處理,現有點犯難了,凈化池大小如何來定?對位置有什么特殊要求(本工程除去車庫,空地不多)?還希望前輩們不吝賜教,謝謝!!:handshake 本工程總占地面積68500平方,地下車庫37116.2平方(按一層計),小區住宅層數17-32層不等。
本人現在開始設計給水設計,遇到如下問題: 1:濕井是什么,在市政給水管道中起什么作用? 2:濕井中的水從哪來? 往哪兒去,雨水井還是河道中? 3:濕井與排泥閥井有何關系? 4:濕井中進水管與出水管標高關系如何, 是否應另設溢流管?
之前設計的都是污水處理,這回要弄個河水凈化和軟化,想請教一下,這個取河水的真空引水箱是怎么設計的,我要取水80m3/h。不勝感激
請問各位1.小區給水設計是否需要做平差計算?實際小區而不是城市給水設計中是否有人做過2.小區給水設計中,建筑引入管按設計秒流量,在超過3000人時,環狀管網的設計是否按最大小時秒流量做?
圖紙簡介: 該技施圖為40方/時的地表水處理構筑物,將旋流孔室反應池、斜管道沉淀池、快濾池的建設為一體,造價低廉,整體實用。圖紙內容主要有:(旋流孔室反應池、斜管道沉淀池、快濾池)平面圖、剖面圖、快濾池配水管及各細部結構配筋圖。 投稿網友: yangzwu2001book
根據(DB51-/297.1-5-1995)城鎮生活污水凈化沼氣池設計規范設計的污水凈化沼氣池,其中進水出水方向怎么區別?另外進水出水方向只有一個方向可選嗎?是否可同圖集03S702那樣有三個方向選擇?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
大家好,我這兩天做了一個室外輸水管線,一根3pe鋼管DN600,一根200的PE管,兩根管道并排敷設,設計中我遇到這樣的問題: 1、鋼管是不是不能借轉?這樣的話我有很多不規則的彎頭是不是只能做預制的了? 2、這兩根管道凈距是300mm,這樣的話,做支墩的時候怎么辦?還能參照圖集么 3、在畫縱斷圖的時候會(huì )有變坡點,這個變坡點也就相當于豎向彎頭,這個豎向彎頭能跟平面的彎頭設在一個點么?(不知道這么說大家能理解我的意思不?) 謝謝!
建筑室內給牌書設計規范里面怎么設計公廁給水,里面給的全是房屋給水,人員的額定流量,這能直接算成公廁的么??
工業小區,廠房、宿舍和辦公樓各幾棟,最高建筑17.5最底13.8,均為15.4,甲方未提供任何數據,下面是本人的設計方案:市政接水池,同時接區供水管網(來個止回閥),單體引入管前來個止回閥,接生活、生產和消防用水,同時各棟均有水箱;考慮到市政能供多少為多少!
小弟剛參加工作不久,接到一小區(主要是別墅會(huì )所)給水設計,不太清楚其設計步驟,以及需要想業主索要那些方面的資料(因為業主提供的資料太少,本人打算下一步向其索要一些資料),望各位大哥大姐幫幫我!另外還想問一問其收費如何????先謝謝了!!!!
規范、圖集經常在變,作為設計人員,應當采用正確的規范、圖集,以使我們的設計更加具有說服力!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,歡迎跟帖指出錯誤。01、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑設計通則》GB 503
1、住宅
求大神幫忙啊
叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-
不想采用 水池+水泵+高位水箱!想采用 變頻泵 給水! 如何設計,選泵時有什么特殊要求么?以前沒這樣做過!望大蝦們 指點! 謝謝!
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
我在一家建材廠子里干,最近有個小小的問題,請大家探討一下:廠里生活水廠內工業用水出也用的是井水,只是水量不大保險,這個地區比較缺水,想用河水作為緊急時廠內工業用水的補充,用水量45立方/時.上哪一種水處理設備最為理想?
請大家幫忙!1,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
給水凈化設計
給水凈化設計專題,為您提供給水凈化設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水凈化設計 相關的專業交流討論,更多給水凈化設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子