RT,象配電箱的壁厚要求是不能低于1.2MM的冷軋鋼板,那么弱電信息箱在壁厚方面有否要求?能提高下相應的規范嗎?謝謝大家了!
審圖意見::說本次設計的住宅是比較高級的而弱電信息箱只有一對五類線夠嗎??我對弱電只能說懂點。進的兩根五類,一個是語音,一個數據,五類線在進弱電信息箱內是可以跳線分成好幾個信息點的吧。只要HUB和跳線架滿足。想問大家一下,我的理解對嗎,一個住戶應該夠了吧!!
圖紙簡介: 該圖是一幅交警大隊的弱電信息與防雷工程圖,圖紙內容詳細,供學者們參考,希望對大家 投稿網友: yangchaofeng89 上傳時間: 2013-02-24
三層辦公樓,沒有桌椅等物體參考,大部分屬于7.2*5.4的大開間,想問下插座位置及負荷如何確定。如多少平一個插座,每個插座的負荷,或者按照每平米多少W直接計算整個回路負荷,還有就是信息點數量如何確定。我想要的信息是2013年的最新信息,我覺的工民建設計手冊第三版的數據太老了。
小弟管理弱電系統中出現下面這個問題:網絡(luò )機房與弱電井的距離過遠,超過300米以上,這樣對弱電幾種信號傳輸會(huì )有什么影響?如何能解決這樣的問題?
我們知道,住宅的信息箱,好象也叫綜合布線箱吧,可以把各種弱電系統集中在一個箱子里,然后再引到各個房間的信息點。這是一種新的產品,我想了解一下,這樣做與傳統的做法相比有什么優勢。我覺得新技術,新產品肯定應該有它的優點,但是我實在是想不出來優點在哪里。我倒是覺得,有兩個缺點,一個是給各個不同的運營商帶來管理與維護上的不便,二是在造成局部樓板的管線太密,對結構有一些影響。另外問一下,住宅的信息箱單價大概是多少?謝謝!
設計把家庭信息箱的電源設置在用戶配電箱中直接加一個變壓器模塊,低壓配線進信息箱,我覺得太復雜,也浪費。不如就近從插座引電源到信息箱的變壓模塊,不知現在的一般做法是怎樣,請各位大蝦說說
《機電信息》雜志由江蘇省設備成套有限公司(原江蘇省成套局)主辦,是公開發行的專業科技期刊,以“面向行業、面向應用、面向市場,為機電行業技術進步服務”為辦刊宗旨,自2001年創(chuàng )刊以來,已成為機電行業獨具特色和市場影響的專業雜志,并被收錄為中國學術期刊綜合評價數據庫統計源期刊、《中文科技期刊數據庫》收錄期刊和中國期刊全文數據庫收錄期刊。征稿內容要求 : 1. 機械加工、工業生產、機器原理。2. 電氣自動化、電子電工。3. 企業經濟、企業管理、企業文化。4、能源建設、工程建設。5. 信息管理、 校園信息、高校機電課程教學。6. 科技論壇、市場研究。來稿務必注明作者姓名、單位、通訊地址、郵編、聯系電話及電子信箱,以便回寄樣刊。刊名:《機電信息》 國際刊號:ISSN 1671-0797,國內刊號:CN 32-1628/TM郵發代號: 28-285 周期:旬刊機電信息雜志社:http://www.jdx
我想知道兩個機房分別的作用,是否有弱電機房,面積設大一點,就可以不設電信機房了
那位朋友有下面標準的電子版啊,請發給我一個或者告訴我在哪里能免費下載,萬分感謝,quany6@126.comQ-GDW373-2009 電力用戶用電信息采集系統功能規范(附編制說明)Q-GDW374.1-2009 電力用戶用電信息采集系統技術規范 第一部分:專變采集終端技術規范(附編制說明)Q-GDW374.2-2009 電力用戶用電信息采集系統技術規范 第二部分:集中抄表終端技術規范(附編制說明)Q-GDW374.3-2009 電力用戶用電信息采集系統技術規范 第三部分:通信單元技術規范(附編制說明)Q-GDW375.1-2009 電力用戶用電信息采集系統型式規范 第一部分:專變采集終端型式規范(附編制說明)Q-GDW375.2-2009 電力用戶用電信息采集系統型式規范 第二部分:集中器型式規范(附編制說明)Q-GDW375.3-2009 電力用戶用電信息采集系統型式規范 第三部分:采集器型式規范(附編制說明)Q-GDW376.1
圖紙簡介: 小區弱電管道圖,干線采用7孔梅花管,支線采用50PVC管。含管道斷面圖,干支線長度及人控手孔個數。 投稿網友: wjhend 上傳時間: 2014-06-23
圖紙簡介: 某市信息化大樓全套智能圖紙,包括綜合布線、門禁、視頻監控、樓控、新聞接待中心會(huì )議系統、大屏幕顯示,應急指揮中心會(huì )議系統等。 投稿網友: xunmeng123 上傳時間: 2014-08-20
圖紙簡介: 各種戶型光纖入戶住戶信息箱系統圖模板、雙口信息插座接線示意圖、xPON終端快速選型表。自家箱底貨,土木在線首發. 投稿網友: bhluww 上傳時間: 2013-08-22
請問電信機房和信息中心有什么區別。我一直沒搞清楚兩者的區別。同事說信息中心里放電腦主機的,電腦主機能放在電信機房里嗎?如果兩個房間貼鄰的話。 現在做個醫院工程電信機房和信息中心貼鄰的,然后經理意思電腦主機房在信息中心里,然后信息中心上方有水又不好放,放在旁邊電信機房里可以嗎?電腦主機有多大啊,難道60平米的電信機房都不能放嗎。這兩個房間可把我搞糊涂了。我之前一直認為信息中心只不過是個管理中心,都是些計算機工作人員,電腦主機都在電信機房里。哪位前輩能教教我呀,小弟謝謝拉
項目背景 湖南省某供電局用電信息采集本期項目涉及4個110kv變電站,39條10kv配電線路74個用戶小區。此次建設通信需要覆蓋到公變、專變及其用電用戶。項目計劃建設涉及173臺公專變,接入用電信息采集系統的用戶48137個。 系統設計 10kv配電線的主干光纜為48芯,其中8芯分配給配電信息系統的EPON系統。剩余為用電信息系統使用,系統需要考慮一定的預留光纖。 當10kv用電信息系統的PON接口數目少于光纜的一半數目時,可以將OLT放置于變電站,這樣的好處是:OLT設備采用商用級,OLT設備可以集中配備而降低整體系統成本。以10kv主干48芯纜為例,如果此線路的小區用戶PON接口數目小于20個時,將OLT設備置于變電站。 當10kv用電信息系統的PON接口數目較大(大于光纜數目的一半),需要將OLT下沉。從環境考慮,首先將OLT放置于小區配電房?jì)取讉€(gè)小區共用一個OLT。以10kv主干48芯纜為例,如果此線路的小區用戶PON接口數目大于20個時,需
一高層住宅,其中15-16層為躍層,每套六個臥室,兩個客廳、三個廚房、三個衛生間。如果弱電設備按技術措施中提高型配置,那么選用什么樣的多媒體信息箱比較合適?依據各位的經驗,有必要每個臥室設置電視出口嗎?
1.地下電纜進線室、電信間一般采用軸流式通風機,排風按每小時不大于5次換風量計算并保持負壓2.設有空調的機房應保持微正壓3.電視會(huì )議室新鮮空氣換氣量應按每人大于等于30m3/h4.投影電視屏幕照度不高于75lx,電視會(huì )議室照度應均勻可調,會(huì )議室光源應采用色溫為3200K的三基色燈。
1風電行業的特點 1.1風能資源豐富 我國幅員遼闊,海岸線長,風能資源豐富。根據第三次風能資源普查結果,我國技術可開發(風能功率密度在150瓦/平方米以上)的陸地面積約為20萬平方千米。考慮風電場中風電機組的實際布置能力,按照低限3兆瓦/平方千米、高限5兆瓦/平方千米計算,陸上技術可開發量為6億~10億千瓦。2002年我國頒布了《全國海洋功能區劃》,對港口航運、漁業開發、旅游以及工程用海區等作了詳細規劃。如果避開上述這些區域,考慮其總量10%~20%的海面可以利用,風電機組的實際布置按照5兆瓦/平方千米計算,則近海風電裝機容量為1億~2億千瓦。綜合來看,我國可開發的風能潛力巨大,陸上加海上的總量有7億~12億千瓦,風電具有成為未來能源結構中重要組成部分的資源基礎。 1.2風資源具有相對集中分布的特點
我們做電氣設計除了要設計信息點位之外,是否要把機房內的如電信機房的設備也畫出來?說實話語音和寬帶的控制柜我還真不知道該怎么做,該給它配置多少個?各位前輩怎么做的?
以前看產品樣本,沒有看到有加HUB的.一月前,某住宅送某審圖單位,意見:根據某圖集,信息箱內應設有HUB,并應提供電源.半月前,另一住宅送另一單位審圖,意見:信息箱內不應設HUB.我倒~~我想請教真正懂的人指點一二,謝謝!
弱電信息箱