一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
餐廳內目錄,設計說明,電氣系統圖1,電氣系統圖2,照明平面圖,插座平面圖,消防疏散平面圖,消防自動報警平面圖,消防噴淋平面圖,消防滅火器平面圖,消防排煙平面圖。
超高層建筑的消防弱電系統設計特點 發布時間:2005-3-1 作者: 超高層建筑的消防弱電系統設計特點 按國標GB5011698《火災自動報警系統設計規范》要求,建筑物作為火災自動報警系統的保護對象,共分三級,即特級、一級、二級。凡建筑高度超過100米的建筑為超高層建筑,屬于特級保護對象。其火災報警與聯動控制系統的設計要求高于一般建筑,其技術方案必要時需經專家論證。那么超高層建筑的消防系統究竟有那些特點呢? 1適用設計與驗收規范暫缺 按規定,我國的建筑高度為24米及以下的建筑物的消防系統設計按國標《建筑設計防火規范》執行,24~100米高的建筑物按國標《高層民用建筑設計防火規范》執行,地下工業或民用建筑按《人民防空工程設計防火規范》執行。國標是屬于強制性技術規定,是約束業主、設計單位、施工單位和驗收單位的共同標尺。超高層建筑尚無相應國標,在實際工作中只能參照有關國標及國際標準,按照當地消防主管部門意見,本著安全第一的精神,盡量仔細周詳地完成設計工作。<
圖紙簡介: 本圖紙為高層酒店施工圖紙,附帶地下車庫,二級負荷,三級防雷,TN-S接地方式。圖紙包括:設計說明、高低壓系統圖、照明、電力、應急照明、防雷平面圖,消防、背景音樂(lè )、安防、綜合布線圖等。圖紙僅供參考! 投稿網友: tuhaozou
圖紙簡介: 本圖紙包含有:東單元弱電系統圖,各層弱電、消防平面圖,屋面(西單元)防雷設施平面圖,機房層(西單元)照明平面圖,各層照明平面圖,地下室等電位聯結平面圖,基礎接地裝置平面圖等,可供參考。 投稿網友: wxyxxha 上傳時間: <
摘要:機電安裝是建筑工程當中至關重要的一個環節。它直接決定著施工質量與施工進度。而在機電安裝的過程中,關于消防弱電系統的安裝更是其重中之重。它直接關系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因為如此,我們必須高度重視起消防弱電系統的安裝環節。本文專門對于機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行討論。在建筑工程的施工環節里,少不了機電安裝的環節,它可以說是決定施工質量與施工進度的 "命門"。而關于消防弱電系統的安裝,又是機電安裝當中的 "重頭戲",其重要性是不而喻的。那么,我們應當怎樣做好對消防弱電系統的安裝呢?這是本文要探討的地方,主要針對機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行了簡單分析。希望能對這個課題提出一些具有可行性價值的建設性意見。1 消防弱電系統的安裝要點機電安裝施工過程中,消防弱電系統的安裝包括許多方面。其中存在著許多不可忽視的細節,這正是我們施工中必須留意的地方。1.1 做好對消防系統關鍵部件之功能的檢查在消防系統中,最關鍵的部件在于外圍設備和主機。它們對于建筑物的
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
6.5.3條:十二層及十二層以下的住宅,當采用小區集中給水泵房的生活消防共用給水系統時,可不設高位水箱.但應符合下列規定: 1.泵房的供水服務半徑不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的電源..... 3.消防泵的流量應滿足生活和消防同時供水的流量; 4.泵房的出水壓力平時不應大雨0.45MPA,且保證室內消火栓給水系統充滿水;在滅火時應滿足室內消防給水系統的壓力; 5.室內消火栓給水系統豎管的頂部應設自動排氣閥. 這里所謂的"生活消防共用給水系統"是水泵合用還是管路合用?有哪位應用過12層住宅不設屋頂水箱嗎?
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1、“停止有關部位的空調送風”,有關部位是哪些部位?空調送、回風,也是按防火分區設計的啊!2、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎?在防排煙系統中,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,空調機組是不是也可以這樣控制?
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
比如做DDC智能控制時,你是否會(huì )記得DDC預留電源呢??想問大家是在弱電控制室中還是在弱電井中留呢(控制室進出線太多,但易控制, 弱電井中可能會(huì )忘記各弱電系統如門禁主機電源,但是走線方便。) 強電系統中說明了嗎??
自己在設計中凡有消火栓系統都會(huì )設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,有否規范可尋先謝謝了!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
規范講6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能:6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 我想問一下:相關部位是指那里的防火閥。機房、防火墻的都要必須聯動嗎? 空調系統的風機和空調機組的運行是怎么關閉的
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:?jiǎn)?dòng)前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系
一般消防穩壓系統由穩壓泵和壓力罐組成 當壓力罐里面的壓力降到一定值時 穩壓泵運行向壓力罐供水 到底規定壓力時穩壓泵停止運行。 但是不明白為什么要加一個壓力罐呢 只設一個穩壓泵不是一樣的效果嗎 當管網內壓力下降到一定值設 穩壓泵啟動 當管網內壓力升到規定要求是穩壓泵停止運行。 請問以上兩種設穩壓泵和壓力罐 和只設穩壓罐的情況效果是一樣的嗎 有什么區別呢 請指教?
有一個百萬平米的科技園區項目,目前能做的傳統弱電系統都做了,包括:綜合布線、自控、監控、背景音樂(lè )等等。但業主認為沒有亮點,還請各位大俠給點意見,有沒有適合大型園區的新的弱電系統或新型技術。謝謝~~
消防弱電系統