狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 低壓配電柜選抽屜式好嗎?

    最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?

  • 抽屜式配電柜的電流表選型?

    看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范?

  • 抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    在把抽屜推進去的瞬間,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡(luò )的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會(huì )在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會(huì )自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?

點擊加載更多

抽屜配電柜

抽屜配電柜專題,為您提供抽屜配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜配電柜 相關的專業交流討論,更多抽屜配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

抽屜電氣柜

抽屜整理柜

超碰人妻| 亚洲欧美综合自拍| 青青操夜夜爱| 久久久久亚洲av无码麻豆| 国产69精品久久久久99尤物| 日韩一区二区三区北条麻妃| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 亚洲国产欧美另类国产| 精品中文字幕免费无码不卡视频| 国产成人无码免费视频在线| 你懂的在线精品观看| 在线亚洲欧美| 香蕉大香蕉大久| wwv.九色,com| 中文亚洲日韩乱| 五月婷婷亚洲网| 99久久播放| 临泽县| 情久久久| 熟女www,91| 日韩区av在线| 粉久久粉嫩的小穴| 久久久久美国黄色电影久久久久 | 日韩高清无码人妻| 老精品无码| 精品一区二区三区在线视频 | 国产精选午夜久久久无码6080| 欧美熟妇一区二区三区| 边做边爱边摸| 无码精品一区二区yyy| 4480影院| 日韩欧一区| 欧美一区二区三区在线观看视频| 国产精品 青青草| 久久久久久久久无码国产精品| 99久久久国产精品免费牛牛 | 91丨九色丨老熟女| 人妻系列av无码久久免费| 亚洲AV无码国产精品毛片| 国产美女精品自在线拍免费| 日韩欧美亚洲精品|