    抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。

  • 【請教】關于低壓柜(抽屜式、插拔式)的使用

    請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了

  • 抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,希望引起設計者及施工人員的重視

  • 抽屜式饋電柜一次原理圖及電氣連接圖

    圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • 什么時候選擇電容補償柜?

    我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 問個與電容柜控制有關的問題

    在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會(huì )將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!

  • 請教高手~~有關電容柜的問題

    :time: 我們單位有一電容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道為什么即使全部都投進去功率因數也才50%左右~~變壓器是1000的,不投的時候功率因數也才34%左右~~實在是不知道是什么原因了,盡請高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~

  • 如何確定電容柜的補償容量?

    在低壓的設計中,經常會(huì )遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?

  • 電容補償柜的位置如何選擇?

    我做的工作主要是從低壓配電柜至通信機房的通信設備側的設計,經常遇到電容補償柜的問題,想了解一下目前各位大俠在作配電設計時,一般把補償柜放在配電系統的最末端還是最開端或者中間?這個容量的選取一般是一個什么原則?謝謝先。

  • 關于動態電容柜的工廠檢查

    我是一個成套廠的,最近公司申請的動態補償電容柜的3C認證,柜子已經拿到認證局檢查過了,他們準備到公司來進行工廠檢查,我現在就想知道工廠檢查是的內容有哪些?還有最主要的就是 對電容柜上電操作的時候,他們會(huì )檢測哪些內容??謝謝有知道的朋友說一下或者加我QQ:93931169.謝謝

  • 關于電容補償柜主輔柜的問題。。。。

    一臺1600KVA的變壓器按照百分之三十補償計算。。需要補償480Kvar。。我做的是兩臺柜子每臺補償240Kvar。。。我想問一下兩臺柜子可不可以全部都加裝補償控制器。。。同時自動為變壓器無功補償。。。我現在做的是用一臺補償器控制兩面柜子。。。然后副柜通過交流接觸器的常開點連接。。。。誰能告訴我如果兩臺柜子都用補償器會(huì )出現什么情況。。。按理論講我覺得應該可以。。。。但是有的專工說能產生諧波。。。絕對不可以這樣。。說能幫我解答一下。。小弟不勝感激。。。

  • 救命!!!!!電容柜的諧波問題???

    各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..

  • 電容柜投入后電流如何變化?

    各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,電容柜不投入情況下,進線電流是300A,各個饋出是100A,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,是不是饋出電流不變,進線電流減少?有沒有計算公式?

  • 請教大家關于電容補償柜的問題

    今日,遇到一個棘手問題,設計電容柜也有幾次經驗了,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看看,電容用電抗器如何選型,謝謝了,呵呵

  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?

  • 電容補償柜電容接法?????

    電容補償柜電容接法?????

    圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???

  • 請教下抽屜柜的一些問題

    想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點

點擊加載更多

抽屜式電容柜

抽屜式電容柜專題,為您提供抽屜式電容柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜式電容柜 相關的專業交流討論,更多抽屜式電容柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

抽屜工具柜

二手抽屜柜

91porny九色| 色婷婷影视| 少妇18p| 国产欧美一区二区久久| 亚洲WWWWW| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 69精品人人人人| 优优色影院| 亚洲欧美顶级| 一本色道久久综合精品竹菊| 毛片影视| 涩涩漫画在线观看| 人妻无码中文字幕久久一区二区| 国内精品一线二线三线在哪里| 欧美日韩经典99| 亚洲 欧美激情视频| 欧美精品1区2区3区高中亲密桃| 久久影院视频国产蜜臀一区二区| 国产激情视频在线看| 中文字幕一区二区三区乱码人妻 | 午夜福利AV无码| 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱| 国产欧美久久久久| 99久久人妻无码中文字幕系列| 曲阜市| 69精品一区麻豆免费| 亚洲成av| 国产精品久久久免费| 精品日韩中文字幕| 在线小说亚洲无码| 97视频免费在线观看| 另类欧美首页| 扒开末成年粉嫩的小缝图片| 日韩v精品| 国产精品久久久久久久久夜色| 亚洲一区二e1| 伊人青青| 涩亚洲精品| 午夜生活| www.五月天婷婷. com| 亚洲成人电影无码永久|