幫著看看呀
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的?是否像ACB , MCCB一樣有廠家生產的,還是電柜廠家自制的?
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
在工業與民用配電設計手冊中,有的一次線路圖中斷路器兩端是( ),有的是) (,不知道有沒有區別,還是表達的一樣?請教各位高手。
現抽屜內裝400A的開關,正常運行電流360A左右,抽屜的插頭溫度達到130度左右,已經燒了好幾個抽屜了,廠家的人來了換了導線還是熱,每相用兩根70的BVR,標準配置的MNS,現在,廠家的人也解決不了了,另外的一個400A抽屜,運行電流200A左右插頭都100多度,現在是解決不了了,怎么做,溫度就是降不來,頭都大了,各位高手們有什么解決的好辦法嗎?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 編輯 ]
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,其他還有哪些可以?
在選擇開關柜抽屜高度時,用斷路器的哪個尺寸選擇:W*L*H(長*寬*高)?選擇開關柜抽屜高度時,要考慮接線方式嗎:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接線方式各用在什么條件下?
急要抽屜插件!!!!!!!深圳宏宇電器,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生
MNS標準型抽屜中,使用一次軟導線連接,由于本身的結構限制200A以上的時候無法做銅排,還是選用軟導線,各位大俠有沒有抽屜中一次導線的選用標準,依據國家的哪一個標準選擇?方便的話,發郵件給我GX8325894@163.com
有做低壓抽屜柜的朋友,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,謝謝
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,或者做過的,能否指點一二?
低壓抽屜柜里一般采用哪種電纜選型,BV電纜?電纜載流量查詢采用《工業與民用配電設計手冊》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯絕緣電線明敷載流量表行嗎?不行的話應該按哪個表選擇?載流量溫度應該按40°選嗎?設計院圖紙上有計算電流、斷路器額定電流,一般斷路器額定電流比計算電流大的多,是按斷路器電流選還是按設計院的技術電流選。
GCS抽屜中的斷路器是電動操作的,而且通過PM810+PM8M22實行三遙問題是在抽出抽屜時一定要先分開斷路器,如何實現這種連鎖?
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]