我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?
早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!
圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
以前沒有做過抽屜式開關柜,最近要做個抽屜式開關柜,里面只有一個驅動器和由這個驅動器輸出的電纜,驅動器用三相電源,還有24V輔助電源,要用抽屜式開關柜,請問怎么設計?需要哪些配件?這個開關柜做好后是作為單獨的模塊使用的,不常打開,另外還要不要斷路器操作手柄?我看到有的論壇上說抽屜式開關柜有四位置:工作、試驗、隔離、抽出,還有聯鎖裝置,請問怎么實現?要怎么設計?
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面、出線柜4面、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖、二次原理圖、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
好像最多只能配9個抽屜,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢。我手上有個廣州的項目,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家?望前輩指點。謝謝!
手車式高低壓開關柜是高低壓開關柜的一種,而高低壓開關柜又屬于高低壓成套設備。高低壓成套設備范圍更大,包括的種類更多,不管是高低壓配電柜還是高低壓開關柜都是屬于高低壓成套設備。由于其范圍大,那么接下來我們從小類別入手,先了解其中的一種,手車式高低壓配電柜的組成。 1.用途
KYN28A-12開關柜(全稱:鎧裝型移開式交流金屬封閉開關設備)系三相交流50Hz的戶內成套配電裝置,用于接受和分配3.6-12 千伏的網絡(luò )電能并對電路實行控制保護及監測。本開關柜能滿足GB3906、DL404、IEC-298 等標準要求,并具有防止誤操作斷路器,防止帶負荷推拉手車,防止帶電關合接地開關,防止接地開關在接地位置送電和防止誤入帶電間隔,即簡稱的“五防功能”。它既能配用ZN63A(即VSI)真空斷路器,也可配置進口VD4 真空斷路器。 開關柜按GB3906-91《3-35KV交流金屬封閉開關設備》設計。整體由柜體和中置式可抽出部件(即手車)兩大部分組成,開關柜的結構示意圖見圖1。柜體分隔為四個獨立小室(A:母線室,B:斷路器手車室,C:電纜室,D:繼電器儀表室),當斷路器室門打開時具有架空進出線、電纜進出線及其它功能方案,經排列、組合后能成為各種主結線方案的配電裝置。本開關柜可以從正面進行安裝調試和維護,即保證了安全性;又提高了靈活性,體積小,減少了占地面積。<
開關柜結構按其組成分為儀表箱,柜體兩部分。除儀表箱用薄鋼板彎制焊接成外,其余各部分用角鋼焊接成形,外敷薄鋼板以加強柜架鋼度,同時改善外質量。按功能特征可分為代表箱、手車室、電纜室和母線室四部分,各部分以接地的金屬隔板分隔,其外殼防護等級為IP2X。 斷路器手車配裝SF6-35斷路器,此外還設計有隔離手車、電壓互感器手車、避雷器手車、所用變壓器手車。 手車設有輕便的推拉機構,靈活可靠的定位機構和準確的導向裝置。定位機構與二次插頭之間設有可靠的機構聯鎖裝置(保證手車外工作位置時,二次插頭不能拉出)。 斷路器和一次隔離觸頭、接地開關、手車與活門以后柜后上、下門之間均設有可靠的機構聯鎖裝置。 可通過手車面板即柜門上的觀察窗看斷路器的工作狀態,一次隔離觸頭及 有關聯鎖機構的工作是否正常;通過柜后上、下門上的觀察窗可觀察母線、接地開關的工作狀態。 手車室與電纜室頂部設有泄壓活門,以便釋放柜內不正常的壓力和蒸汽。 主母線可按用戶要求裝設于柜后上部,
低壓開關柜的結構特征比較
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。
低壓開關柜的柜體結構和工藝特點
抽屜式開關柜結構