現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
10KV高壓柜除了環網柜還有哪種柜子,6臺2500KVA的變壓器用哪種柜子比較好,為什么? 需要進線隔離柜嗎?對了還要加兩臺2500的變壓器,總共8臺。建幾個變電室比較合理? 電流互感器的規格怎么選? 3(150X5)里150是怎么計算的?謝謝
10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會(huì )用到那一種柜型?
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,這是為什么?是因為630開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因?新手求指教。謝謝大家。另,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大? 分支電流一般都多大?謝謝
設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神!!!
1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝!
一路10KV高壓進線,高壓柜的兩種安放順序:第一種方案:1.隔離量電柜;2.壓變避雷柜;3.高壓出線柜.第二種方案:1.壓變避雷;2.高壓出線;3.隔離量電以上柜子安放順序都以進線為準.第一種是我們設計院出去的,第二種是電業局的更改方案.我想問大家哪一種方案更合理.
KYN28A基礎安裝,立放的10#槽鋼和預埋的角鋼之間要留縫隙嗎,如圖?
進行耐壓試驗時,相間42kv/min。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗啊?
兩進線加PT、一個分段、一個隔離,操作電源取自PT,安裝一臺UPS,線路停電時作為高壓柜的操作電源,操作電源及測量電壓切換的原理接線圖怎么畫?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
10KV的高壓柜,需要配多大的進線電纜??jì)膳_出線柜,各接一臺容量630KVA的變壓器,隨便給我講講如何計算出來的?謝謝了!
剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎
我看規范上10kV高壓柜布置時只要求了柜前和柜后的通道的最小凈寬,那么其側面通道的最小凈寬是多少?(或者說其側面距墻最小距離是多少了?)
現有一臺高壓進線柜,帶母線PT柜,PT是單相半絕緣的互感器,帶零序電壓(剩余電壓繞組),為什么一投入PT斷線控制字就會(huì )立刻顯示PT斷線呢?進線柜 出線柜也一樣顯示PT斷線
10kV開關柜的主要部分包括: 真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。 其中,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護、附件、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,端子排通過控制電纜或專用插座與斷路器機構連接。
10KV高壓柜系統中,基本的繼電保護有定時限與反時限保護兩種,那我想問一下,對于過流時間大概整定到多少呢?速斷的時間又是多少?過流的整定值如何設定?速斷的呢?能否打個比方?謝謝!
我負責了一個10KV高壓柜工程,共10面,KYN28型的,斷路器用的是VS1, 綜保用的是北京四方,柜子已做好,但在實驗時,遇到以下問題: 只能合/分閘一次,第二次就沒有反應了,只能把控制電源斷開再給上,又能合/分閘一次,我不知道是什么原因造成的,斷路器帶內部防跳,綜保也帶防跳,是不是沖突造成的,不太明白,請大家幫幫我,謝謝大家。
我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,這里就是一個利益的問題,呵呵,沒辦法。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,這樣高壓室也比較美觀。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,內裝真空斷路器。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢? 希望能得到各位高手的指點。