狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 手車式高壓開關柜的組成結構

    手車式高低壓開關柜是高低壓開關柜的一種,而高低壓開關柜又屬于高低壓成套設備。高低壓成套設備范圍更大,包括的種類更多,不管是高低壓配電柜還是高低壓開關柜都是屬于高低壓成套設備。由于其范圍大,那么接下來我們從小類別入手,先了解其中的一種,手車式高低壓配電柜的組成。 1.用途

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 手車式開關柜的驗電問題.

    設備由運行改檢修時,在拉開斷路器和手車后,必須先驗明無電后,才能合上接地刀,《安規》里有規定的,問題是怎么樣去驗電?由于手車式開關柜的連鎖裝置,只有接地刀先合上的情況下,才能打開柜門進行驗電。請高手指教!

  • 箱式開關柜和手車式開關柜的區別?

    有誰能幫個忙,說明一下箱式開關柜和手車式開關柜的區別,為什么有的設計中選用的是箱式開關柜,而有的選用的是手車式開關柜,這兩種柜子各有什么優缺點?謝謝!

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 中壓開關柜手車式插接頭系統???

    中壓開關柜手車式插接頭系統 包含觸頭盒、靜觸頭、動觸頭臂及動觸頭臂上的梅花觸頭。求 以上中壓開關柜手車式插接頭系統 的圖片 要的是圖片啊。。。有木有???

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會(huì )放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會(huì )被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!

  • 怎么學會(huì )精通高壓開關柜

    我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,十千伏,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白。有電動機和各種溫度,油站,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制。圖紙混亂,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會(huì )接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,現在不敢下手。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥。謝謝。 另外,有沒有收徒弟的。呵呵。

  • 高壓開關柜最新執行標準

    舊版標準已失效,附件漏傳了,重新上傳。。。。

  • 高壓開關柜柜內開關選型

    求解,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關?開關大小具體計算方法又是什么?如果加熔斷器,裝設在什么地方?避雷器又放哪里?型號都是通用的還是計算選型?

  • 直流屏與高壓開關柜的關系

    直流屏與高壓開關柜的關系

    高壓開關的合閘機構在進行合、分閘的時候需要大功率的操作電源,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可。另外,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,控制,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源。 直流屏作為高壓柜的測控電源,最大優點就是不受停電的影響。舉個例子,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,意味著外面輸入進來的電斷了,這時候很多設備就無法正常報警、診斷,一些儀器儀表、控制電器等都無法工作,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,保證設備正常運轉。 這里

  • 高壓開關柜與接地開關的問題

    僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。  想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

點擊加載更多

手車式高壓開關柜

手車式高壓開關柜專題,為您提供手車式高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手車式高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多手車式高壓開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓柜原理圖

高壓柜型式試驗

av小次郎收藏家| www.xxx18| 精品艾草久久久| 99久久精品国产一区二区野战| 色欲av无码一区二区人妻游戏| 人妻丝袜| 亚洲高清毛片一区二区| 琪琪电影网| 亚洲一本无码| 少妇交换亚州精品| 日本黄色免费在线观看| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 国产精品TP在线观看| 天堂禾欧美城网站| 久久一区二区三区日韩| 99精品久久一本夜外| 欧美一级xxx| 国产午夜福利在线| 亚洲欧美第三页| 毛片aaaa| AV3区| 无码人妻一区二区三区中文 | 日韩人妻精品中文字幕| 欧美精品色婷婷五月综合| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 夜夜性| 少妇人妻欧美日韩| 国产精品99久久不卡| 夜夜嗨欧美| 久久亚洲一区二区| 国产黄色视屏| 国产精品久久久久久人| 人妻丰满熟妇av无码区乱| XX00动态视频| 涩涩涩国产av剧情| 欧美亚洲日韩在无线有| 午夜福利免费| 韩国av| 日韩AV人人夜夜澡人人爽| 久久99精品久久久久久国产中国| 夜夜爱AV|