高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
今天我去變電房看了一下高壓柜,接的開關依次是刀開關-斷路器-刀開關,并且在斷路器的進出線分別接了兩個接地開關。請問高壓柜的接地開關是做什么用的,是用于給什么放電?一般接地開關接在哪個位置,每個柜為一定要裝兩個嗎?
請大俠指教附件里的高壓一次圖 ,還有電氣圖紙的 I 代表什么意思,不可能是單管熒光燈吧
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會(huì )要求去掉接地開關,怕誤操作。
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
目前做了些國家電網的高壓柜,要求高壓柜要設置二次保護接地銅排,與一次接地分開,請教大伙下,這個銅排的規格一般選多少,兩柜直接的二次接地排采用多少規格電線連接,謝謝告知有沒有什么相關標準可以依據
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,這是為什么?是因為630開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因?新手求指教。謝謝大家。另,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大? 分支電流一般都多大?謝謝
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
高壓柜裝接地刀,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢?請大神們不惜講解一下好嗎:)
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
近期某廠處理了一起停電的高壓柜出現接地信號的故障,本貼對這個因感應電動勢引發接地報警的故障現象、故障診斷及處理過程做了詳細記錄,希望對大家有所啟發。 【故障設備】某高壓配電柜中的接地繼電器。【故障現象】中央控制室的值班電工在值班時,多次發現中央信號屏有間斷性的接地信號出現。【診斷分析】 昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ ①經昌暉儀表制造有限公司電氣工程師仔細檢查,各條運行線路都在正常狀態,沒有發生接地故障。發出接地信號的是2#變壓器高壓開關柜中的接地繼電器,動作整定值為30mA。②然而,此時這臺35kV的高壓柜正處于停電檢修階段,隔離開關和斷路器都已經斷開,而且在停電前,其一、二次回路沒有出現任何故障。③對高壓柜中的接地回路進行檢測,發現確實存在斷斷續續的接地電流,其數值在40mA左右。④進一步檢查,發現了產生接地電流的兩個因素:一是2#變壓器高壓側的供電電纜,與其他
前幾天,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用)、熱備用時可不可以合接地刀閘。。我記得是可以的。。就從技術的角度考慮是應該行的。。因為以前做工作時,沒太在意。。可那同事和我說不行。。請各位盤廠的兄弟做說點權威的。。。
請問朋友們;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪個知道這個轉換開關的含義啊??jì)烧哂惺裁磪^別?10KV高壓柜分合閘為什么要用這種轉換開關呢?為什么啊?
如今的XGN2-12高壓柜采用的是JSXGN操作機構,比GG1A的CS6美觀實用,聯鎖也比較完善,但輔助開關的安裝卻成了問題。我們通常的做法是把輔助開關與隔離開關放在一起,但不利維護,請教其它的高招啊!
進行耐壓試驗時,相間42kv/min。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗啊?
接地開關接地開關和避雷器接地 都是35mm的 為什么這樣接不對啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 編輯 ]
前幾天對xgn15-12進行停電操作,沒有停低壓負載,直接對高壓柜進行停電操作,第一步,斷電,順利,緊接著按照高壓柜上的說明進行接地操作,當接地的同時,這時問題出現了,進線柜里產生電弧,并引發上級變電所跳閘,并且,進線柜里的一個保險燒了,保險下端和接地連接處發黑,請問,有幾種原因能導致這種情況。
本帖最后由 黯然殘魂weibo 于 2014-8-23 21:15 編輯 1萬伏高壓電進入了高壓開關柜,高壓開關柜可以接地嗎?
請教中置式高壓開關柜都是非直接接地系統嗎?提前謝謝您的回復。
高壓柜接地開關
高壓柜接地開關專題,為您提供高壓柜接地開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜接地開關 相關的專業交流討論,更多高壓柜接地開關相關內容請訪問